05.07.2017 в 14:23:15
#6060396
BorisK написал: Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости.
А что за клемма?
05.07.2017 в 15:37:12
#6060447
Клеммы вечером сфотографирую, на вид самая простая плоская разьемная, ножевого типа, как для акустики :)
05.07.2017 в 15:45:39
#6060453
BorisK, так она внутри нагревателя была? Я подумал, что речь идет о клеммной коробке.
05.07.2017 в 19:51:34
#6060663
TAB, Конструкция такая - кабель ВВГ 3*4 входит в корпус проточника, далее винтовой тройной клеммник и от него фазный провод (короткий красный многожильный 4-6 мм с облуженым концом и плоской клеммой мамой ножевого типа с другого конца) напрямую надевается на плоский контакт торчащего из тэна проводника, правый верхний угол картинки:
Состояние после "ремонта" (мыться то хочется, горячая вода отключена). На переднем плане видна точно такая же клемма, но живая - она идет на управляющее реле. Болтик - я наколхозил.
05.07.2017 в 22:59:45
#6060826
Любят же изготовители пихать 30А на эту ерунду... По хорошему там надо очень хорошо зажатый новый клемник, желательно после обработки таба наждаком
И поменять местами фазу и ноль - Еслт фаза идет прямо на тэн, а все реле и термопредохранители на нуле, то при пробое изоляции тэна и отказе/отсутствии узо тэн будет гореть постоянно и ничего его не остановит (разве как прогорание до кз)
06.07.2017 в 14:44:47
#6061252
линк, УЗО в данном случае имеется, и отдельный автомат на 32А. Зануление тоже подведено на отдельный болт щитка. Собственно, мое резюме - кабель ВВГ хоть 4 мм хоть 10 бы я подводил (а с этого вопрос и начинался в 2005) - а слабое место оказалось совсем в другой плоскости - внутри проточного нагревателя. Я понимаю, что насадить латунную клемму в 10 раз быстрее при сборке, производителю это конечно удобнее. Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
06.07.2017 в 17:18:14
#6061338
Мне нравится. Может только другого размера, если есть что бы было потолще и с большей площадью контакта
06.07.2017 в 21:50:56
#6061585
BorisK написал: Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
Согни колечко из моножилы четыре квадрата и не парь мозги.
08.07.2017 в 18:50:26
#6062739
ПPOPAБ, Разумно. Так примерно и сделал. Только 6 мм2 ПВ1. Цвет был неподходящий (желто-зеленый)- для порядка обмотал красным цветом. Было: Стало:
19.07.2017 в 11:51:33
#6070220
Кстати, добавлю еще 5 копеек не в пользу проточного нагревателя. После решения моего вопроса с оплавившейся клеммой решил поискать другие слабые места - потыкать пирометром в электрощитке, где автоматы и счетчики... Неожиданно обнаружилось - нулевая шинка (1978 года) греется до 70 град С, а нижние контакты вводного УЗО (примерно 2000 -го года установки, 40 амперного) - 100 градусов! Само УЗО снизу существенно желтее соседского. И изоляция моих алюминиевых проводов потемнела за эти 12 лет. И схема подключения довольно странная оказалась - от магистрали стояка идут отводы на УЗО потом счетчик, далее параллельно автоматы - 4 штуки на 16 ампер а 2 штуки на 32 и 40 ампер... И никакого общего автомата, ограничивающего суммарную мощность! Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты и отключил проточник до следующего года (т.к. горячую воду дали). Теперь в раздумьях... (Короче, щиток работает в аварийном режиме, но квартира не моя, а тещина).
19.07.2017 в 14:51:16
#6070316
А нагреватель причем ?
19.07.2017 в 14:57:22
#6070320
Грубый, но справедливый
19.07.2017 в 23:42:40
#6070624
BorisK написал: Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты
BorisK, не факт, что это поможет. Скорее всего, ДА под замену.
20.07.2017 в 17:24:50
#6071167
BorisK, греется из за плохого контакта.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 11:11:03
#6074405
линк, Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке. Даже если УЗО на вводе имеет защиту от сверхтоков - (то есть является дифавтоматом), то странно, что оно за столько лет ни разу не отключалось от перегрузки...
25.07.2017 в 12:13:41
#6074452
BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном
Характеристика дифа какая В, С? АВ может работать с перегрузом. Вопрос времени, как часто и на сколько Вы его перегружаете.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 12:25:01
#6074461
BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке.
Разве что многорукому Шиве под силу юзать всё это в сочетании с феном и прочей мелочевкой одновременно. Готовить на всех четырех конфорках, кипятить чайник и мыть посуду через нагреватель, ухитряясь при этом сушить волосы и гладить утюгом.
10.09.2017 в 18:25:30
#6107883
BorisK, это и не ДИФ, а УЗО.
11.09.2017 в 08:35:27
#6108297
УЗО GE diff-o-jump
04.02.2018 в 13:56:57
#6238150
Проточный водонагреватель stiebel eltron ddh 8. Проточник закрытого типа (напорный). По паспорту минимальное давление воды для включения прибора - 1 бар (0.1МПа), максимальное давление - 10 бар (1 МПа). Вот так он выглядит: штуцеры подключения пластиковые. В инструкции по установке подробно описано как ориентировать прибор на стене, как подключать электропровода. А что касается водоснабжения, описание ограничено указанием материалов, из которого оно должно быть выполнено.
Я не совсем понимаю, а каким образом выполнить подключение? Не мотать же на пластик паклю или фум ленту, чтобы накрутить металлический фитинг.
Как подключить сталь или медь к пластиковому фитингу?
04.02.2018 в 14:16:46
#6238179
cfyznsk, мотать на пластик фум-ленту. Лён съедет. Либо используйте фитинги с накидными гайками (уплотнение по торцам сопрягаемых поверхностей).
04.02.2018 в 14:22:45
#6238187
Mazayac, А с чем связано требования производителя на разные материалы труб подвода и отвода воды на проточнике ?
04.02.2018 в 14:31:07
#6238195
dokar, не вижу этому никаких логических объяснений (может перевод некорректный?). Было бы понятно, если для выхода ГВС были под категорическим запретом пластиковые трубы. Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.
04.02.2018 в 14:37:04
#6238204
Mazayac написал: Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.
Могу предположить, что запрет из за возможных механических нагрузок на пластиковые штуцеры.
05.02.2018 в 08:07:27
#6238910
Alex___dr, на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.
05.02.2018 в 18:30:34
#6239652
Mazayac написал: , на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.
Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше... Если две стальные трубы будут не совсем соосны пластиковым штуцерам, пластик может и отломиться...
05.02.2018 в 20:13:32
#6239812
05.02.2018 в 20:53:15
#6239886
Alex___dr написал: медь...
Я бы не настаивал. Выше не нашли этому разумного объяснения . Сильфонная из нержи у меня служит в суровейших условиях колодца в качестве компенсатора на перпендикулярном отводе от магистрали уже 15 лет . Тьфу-тьфу.