Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 12:13:41

BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном

Характеристика дифа какая В, С? АВ может работать с перегрузом. Вопрос времени, как часто и на сколько Вы его перегружаете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

25.07.2017 в 12:25:01

BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке.

Разве что многорукому Шиве под силу юзать всё это в сочетании с феном и прочей мелочевкой одновременно. Готовить на всех четырех конфорках, кипятить чайник и мыть посуду через нагреватель, ухитряясь при этом сушить волосы и гладить утюгом.

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

10.09.2017 в 11:12:50

Vadim 161 написал:

BorisK написал: а нижние контакты вводного УЗО

Это дифавтомат - 99%

Vadim 161, Не похож он на дифавтомат:

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.09.2017 в 18:25:30

BorisK, это и не ДИФ, а УЗО.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

11.09.2017 в 08:35:27

УЗО GE diff-o-jump

0
Аватар пользователя
cfyznsk

Местный

Регистрация: 05.07.2017

Новосибирск

Сообщений: 5

04.02.2018 в 13:56:57

Проточный водонагреватель stiebel eltron ddh 8. Проточник закрытого типа (напорный). По паспорту минимальное давление воды для включения прибора - 1 бар (0.1МПа), максимальное давление - 10 бар (1 МПа). Вот так он выглядит: штуцеры подключения пластиковые. В инструкции по установке подробно описано как ориентировать прибор на стене, как подключать электропровода. А что касается водоснабжения, описание ограничено указанием материалов, из которого оно должно быть выполнено.

Я не совсем понимаю, а каким образом выполнить подключение? Не мотать же на пластик паклю или фум ленту, чтобы накрутить металлический фитинг.

Как подключить сталь или медь к пластиковому фитингу?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.02.2018 в 14:16:46

cfyznsk, мотать на пластик фум-ленту. Лён съедет. Либо используйте фитинги с накидными гайками (уплотнение по торцам сопрягаемых поверхностей).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.02.2018 в 14:22:45

Mazayac, А с чем связано требования производителя на разные материалы труб подвода и отвода воды на проточнике ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.02.2018 в 14:31:07

dokar, не вижу этому никаких логических объяснений (может перевод некорректный?). Было бы понятно, если для выхода ГВС были под категорическим запретом пластиковые трубы. Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

04.02.2018 в 14:37:04

Mazayac написал: Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.

Могу предположить, что запрет из за возможных механических нагрузок на пластиковые штуцеры.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2018 в 08:07:27

Alex___dr, на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

05.02.2018 в 18:30:34

Mazayac написал: , на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.

Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше... Если две стальные трубы будут не совсем соосны пластиковым штуцерам, пластик может и отломиться...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.02.2018 в 19:35:35

Alex___dr написал: а другая почти гибкая,

Почему почти ? :)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

05.02.2018 в 20:13:32

dokar написал: Почему почти ?

Рекомендовано (в инструкции...) медь...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.02.2018 в 20:53:15

Alex___dr написал: медь...

Я бы не настаивал. Выше не нашли этому разумного объяснения . Сильфонная из нержи у меня служит в суровейших условиях колодца в качестве компенсатора на перпендикулярном отводе от магистрали уже 15 лет . Тьфу-тьфу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу