06.02.2018 в 09:25:09
#6240472
Я неоднократно цеплял проточник типа Атмор до 7 кВт к кабелю с розеткой от электроплиты на конце. Очень практично и формально правильно.
Dell Inspiron 13 7347 на i5 Toyota Toyota Corolla Protherm Скат 12 Alonio T2 Pro-Ject Debut SE II Adam A5X
06.02.2018 в 15:36:36
#6240879
Alex___dr написал: Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше.
Не будет. Корпус водонагревателя не висит в воздухе на двух трубах, а жёстко закреплён к стене.
06.02.2018 в 16:01:55
#6240907
А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?
06.02.2018 в 16:51:42
#6240962
Norman написал: А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?
Norman, А как вы себе это представляете ? Сварка , пайка опрессовка , может скрутка ?
06.02.2018 в 17:15:44
#6240990
Мой вопрос по подключению проточника закрытого типа. //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6238150#post6238150 Внял совету пользователя Mazayac и Купил гибкую подводку из нержавейки с накидной гайкой. Примерно такой: //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6239760#post6239760
Дом панельная пятиэтажка. Про то, бывают ли скачки давления я не знаю. Но в конце ноября на манометре в подвале видел значение 0.5МПа
Есть ли смысл поставить на холодную регулятор давления до проточника? Внутренний голос подсказывает, что смысл есть. Может и для самоуспокоения, но всё спокойней будет.
Не нравятся мне эти пластиковые штуцеры (( Знал бы на перёд, придушил бы жабу и взял модель в полтора раза дороже но с медью на концах .
06.02.2018 в 17:22:44
#6241003
cfyznsk, последнюю ссылку не видно но подозреваю это из моей как картинки :)
06.02.2018 в 18:36:59
#6241097
dokar написал:
Norman, А как вы себе это представляете ? Сварка , пайка опрессовка , может скрутка ?
dokar, Не понимаю Вас. Не хотите помочь-лучше молчите
07.02.2018 в 03:21:55
#6241601
Norman, в моём водогрее земля соединена с медным корпусом колбы. Т.е. да.
07.02.2018 в 14:10:05
#6242048
cfyznsk написал: Norman, в моём водогрее земля соединена с медным корпусом колбы. Т.е. да.
cfyznsk, Спасибо. Вот меня интересует. Если по каким либо причинам оборвался провод заземления, то сможет ли УЗО отловить утечку тока при пробое ТЭНа на воду, если человек не будет касаться воды? Иными словами, пройдет ли по воде ток пробоя из емкости водонагревателя по металлопластиковым трубам. Металлопластиковые трубы присоединены к стальной водопроводной трубе. Диэлектрических вставок нет. Длина металлопластиковых труб(расстояние от водонагревателя до точки соединения со стальной трубой, уходящей в землю) ок 15 м.
07.02.2018 в 14:16:35
#6242057
Norman написал: Если по каким либо причинам оборвался провод заземления, то сможет ли УЗО отловить утечку тока при пробое ТЭНа на воду е человека, если человек не будет касаться воды?
Неизвестно. Состав и проводимость воды в городском водопроводе непредсказуемы.
Norman написал: Если по каким либо причинам оборвался провод заземления
...то должен сработать провод системы уравнивания потенциалов в санузле.
08.02.2018 в 21:19:04
#6243993
Три вопроса.
08.02.2018 в 22:18:56
#6244092
Norman написал: А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?
Norman, соединён через корпус ТЭНа, даже если колба пластиковая.
Далее по вопросам:
08.02.2018 в 23:29:45
#6244245
А правильнее ставить для каждого потенциально опасного электроприбора свое УЗО вместо общего? Объясню как понимаю я. Каждое электроустройство в исправном состоянии имеет небольшие токи утечки, которых недостаточно для срабатывания УЗО, если бы они стояли для каждого электроустройства в отдельности. Соответственно, общий ток утечки в доме равен сумме утечек по электроустройствам. А в зимнее время утечки, как правило, значительно увеличиваются и вкупе для исправных электроприборов могут достигать 25-30 мА. Некоторые хозяева ставят возле щитка одно УЗО на все приборы с уставкой, допустим 25-30 мА. Наступает летнее время, сумма утечек в доме снижается. И может случится так, что в летнее время произойдет, допустим, пробой ТЭНа нагревателя на воду. Представим, что человек моется в этот момент в душе. Хорошо, если есть заземление. Но давайте возьмем худший случай-что заземления нет. Одно известно точно- то, что УЗО сработает при ок.20-25 мА, но....будет уже поздно. Я вот думаю, может все же устанавливать УЗО для каждого прибора в отдельности по месту?
09.02.2018 в 12:07:03
#6244703
Norman написал: И может случится так, что в летнее время произойдет, допустим, пробой ТЭНа нагревателя на воду. Представим, что человек моется в этот момент в душе. Хорошо, если есть заземление. Но давайте возьмем худший случай-что заземления нет.
Ну почему же худший? Дедушка Дарвин будет очень рад правильному ходу событий. Проточный водогрей с мокрыми ТЭНами, класс защиты 1, без заземления,
09.02.2018 в 13:34:45
#6244829
09.02.2018 в 13:41:40
#6244843
09.02.2018 в 21:10:55
#6245521
Radio написал:
почему поздно?
Radio, Потому что при 20-25 мА происходит паралич рук. Если взялся за душевую лейку или держишься за ручку крана, невозможно от них оторвать руку. Сильные боли. Затрудненное дыхание. Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно. Так что, лучше 10 мА ограничиться.
10.02.2018 в 09:22:56
#6245984
10.02.2018 в 13:05:53
#6246142
Norman написал: Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно.
С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.
10.02.2018 в 13:08:16
#6246143
Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
10.02.2018 в 13:15:36
#6246150
TAB написал: Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
TAB, Вы на десятку намекаете ? Надо сказать производителям водогреев и парогенераторов душкабин, а то они злодеи, шнуровые УЗО ставят на 30мА.
10.02.2018 в 13:24:17
#6246158
dokar, нет, я отвечал Электрик ЦЦ, в его посте уставка не была обозначена.
10.02.2018 в 17:32:10
#6246467
Radio написал: Навсегда что ли? :eek:
Radio, Нет, не навсегда. Пока через тело идет ток.
Radio написал: А какой ток пройдет через руки при 10мА? Параличъ не произойдет?
Radio, При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет
Электрик ЦЦ написал: С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.
Электрик ЦЦ, Ну, пока УЗО сработает в течение 40 мс. Можно сознание потерять от испуга, упасть и удариться головой.
TAB написал:
**Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
TAB, Ну, значит человек будет держаться пока от испугу не потеряет сознание, не упадет и не разобьет себе голову. Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.
10.02.2018 в 17:53:34
#6246502
Norman написал: Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.
Здесь надо отметить, что подобное стечение обстоятельств маловероятно до крайности. При исправной ДСУП разумеется.
10.02.2018 в 20:11:39
#6246672
TAB написал:
Здесь надо отметить, что подобное стечение обстоятельств маловероятно до крайности. При исправной ДСУП разумеется.
TAB, Я имел ввиду без ОСУП и ДСУП. При наличии ДСУП само собой разумеется большая часть тока будет уходить в землю.
10.02.2018 в 22:42:53
#6246842
Norman написал: При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет
Я спросил, КАКОЙ ТОК пройдет через тело, а не что будет "при 10мА"...