Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

09.02.2018 в 13:34:45

Norman написал: УЗО сработает при ок.20-25 мА

Нет. Диапозон у 30мА равен 15-30мА

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

09.02.2018 в 13:41:40

Norman написал: УЗО сработает при ок.20-25 мА, но....будет уже поздно.

почему поздно?

0
Аватар пользователя
Norman

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

09.02.2018 в 21:10:55

Radio написал:

почему поздно?

Radio, Потому что при 20-25 мА происходит паралич рук. Если взялся за душевую лейку или держишься за ручку крана, невозможно от них оторвать руку. Сильные боли. Затрудненное дыхание. Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно. Так что, лучше 10 мА ограничиться.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.02.2018 в 09:21:56

Norman написал: Потому что при 20-25 мА происходит паралич рук.

Навсегда что ли? :eek:

Norman написал: Так что, лучше 10 мА ограничиться.

А какой ток пройдет через руки при 10мА? Параличъ не произойдет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.02.2018 в 09:22:56

Norman написал: Так что, лучше 10 мА ограничиться.

А какой ток пройдет через руки при 10мА?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

10.02.2018 в 13:05:53

Norman написал: Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно.

С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.02.2018 в 13:08:16

Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.02.2018 в 13:09:12

Электрик ЦЦ написал:

Norman написал: Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно.

С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.

Электрик ЦЦ, Отпустило и шмяк об кафельный пол. УЗО - виновато . :eek:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.02.2018 в 13:15:36

TAB написал: Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?

TAB, Вы на десятку намекаете ? Надо сказать производителям водогреев и парогенераторов душкабин, а то они злодеи, шнуровые УЗО ставят на 30мА.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.02.2018 в 13:24:17

dokar, нет, я отвечал Электрик ЦЦ, в его посте уставка не была обозначена.

0
Аватар пользователя
Norman

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

10.02.2018 в 17:32:10

Radio написал: Навсегда что ли? :eek:

Radio, Нет, не навсегда. Пока через тело идет ток.

Radio написал: А какой ток пройдет через руки при 10мА? Параличъ не произойдет?

Radio, При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет

Электрик ЦЦ написал: С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.

Электрик ЦЦ, Ну, пока УЗО сработает в течение 40 мс. Можно сознание потерять от испуга, упасть и удариться головой.

TAB написал:

**Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?

TAB, Ну, значит человек будет держаться пока от испугу не потеряет сознание, не упадет и не разобьет себе голову. Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.02.2018 в 17:53:34

Norman написал: Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.

Здесь надо отметить, что подобное стечение обстоятельств маловероятно до крайности. При исправной ДСУП разумеется.

0
Аватар пользователя
Norman

Местный

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

10.02.2018 в 20:11:39

TAB написал:

Здесь надо отметить, что подобное стечение обстоятельств маловероятно до крайности. При исправной ДСУП разумеется.

TAB, Я имел ввиду без ОСУП и ДСУП. При наличии ДСУП само собой разумеется большая часть тока будет уходить в землю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.02.2018 в 22:42:53

Norman написал: При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет

Я спросил, КАКОЙ ТОК пройдет через тело, а не что будет "при 10мА"...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

11.02.2018 в 00:06:27

Электрик ЦЦ написал:

Norman написал: Я вот думаю

Завязывайте Вы уже с этим делом.

Электрик ЦЦ, :applause:
Уж лучше почитать, чем ПРИдумывать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу