Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 34

22.06.2025 в 19:52:02

Рабочие в загородном доме сложили 80 мешков пескобетона по 40 кг (3200 кг) на полу в углу комнаты на площади 1.5х1.5 метра (2.25м2) по периметру несущие стены, плиты пустотные, толщина 20 см, 6х1 м. Допустима ли такая нагрузка на плиты? Насколько это критично? Визуально никаких изменений нет. Рабочие говорят, что всегда так делают, это нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

22.06.2025 в 20:51:49

Kuhnov написал 22.06.2025 в 19:52

плиты пустотные,

600-800 кг на метр площади плиты.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

22.06.2025 в 20:54:50

Kuhnov написал 22.06.2025 в 19:52

Рабочие в загородном доме сложили 80 мешков пескобетона по 40 кг (3200 кг) на полу в углу комнаты на .....

Нарузка приходится на две плиты, каждая предполагает никак не меньше 3-х тонн распределенной, здесь локальная - но собранная на краю (не в центре) таким образом от проваливания перекрытий очень далеко. Тут слабое место - опирание плиты, насколько она заходит на стену и из чего стена. В таких случаях возможен скол материала стены, так что следить за рабочими все же надо ДО того, как они складывают мешки. Растягивать по периметру по стороне опирания плиты.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

22.06.2025 в 20:57:14

600-800 кг на метр площади плиты.

Не факт, бывают и 400 и 200 полезной и ТС не написал выполнена ли стяжка и какой толщины,

0

Narrenfreiheit

Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 34

23.06.2025 в 09:47:02

MADONNA, спасибо за развернутый ответ! Стены фбс, на нем полнотелый кирпич в несколько рядов. На полу стяжка и паркетная доска. Стяжка тоже распределяет нагрузку? Читал, что при строительстве на эти плиты ставят поддоны с кирпичом и с ними ничего не происходит. Нагрузку сейчас распределили, видимых каких-то следов повреждений нет, внизу шов между плит как был, так и есть. Возможны ли какие-то скрытые повреждения?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

23.06.2025 в 10:00:46

Kuhnov написал 23.06.2025 в 09:47

Возможны ли какие-то скрытые повреждения? .....

Нет

Стяжка тоже распределяет нагрузку?

Нет, но проблема в том, что она сама весит дохрена и своим весом «выбирает» значительную часть несущей способности плит перекрытий. Мой коллега, когда говорил про 600-800 кг/м2, упустил из виду что 200 из них могут быть уже вычтены, а если изначально тип плиты 400 - то оставшиеся 200 уже явно меньше чем 550 на метр, которыми ты плиту нагрузил. Даже если две плиты равномерно - то 220 все равно дофига. Но к счастью он в сових рассуждениях упустил еще и равномернораспределенную расчетную, а в твоем случае она собрана у края плиты - что существенно «облегчает» работу плиты на прогиб. Про скол - бетон прочнее гораздо чем пеноблоки - поэтому я и упомянула про опасения не за край плиты - а за то, на что он опирается.

0

Narrenfreiheit

Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 34

23.06.2025 в 10:37:16

MADONNA, вес распределен на 2.2 м2 и на две плиты, получается 1450 на м2, но там действительно у одной из плит вообще на две стены упор, а внизу под ними еще две стены из пеноблока идет, то есть по периметру получается упор у плит

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

23.06.2025 в 11:03:56

Kuhnov написал 23.06.2025 в 10:37

но там действительно у одной из плит вообще на две стены упор, а внизу под ними еще две стены из пеноблока идет, то есть по периметру получается упор у плит

Пустотные Плиты опирают только по коротким сторонам. При опоре на длинную могут ломаться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.