yadolov написал 02.07.2025 в 17:07

СПАСИБО,будем искать свои размерчик

Вы не поняли.... Даже если найдете свой размерчик.... Далее могут стоять регуляторы, обратные клапаны.... Котел может быть высоко и естественной циркуляции не будет или ее будет мало. И от клапана с шаром толку будет НОЛЬ!

yadolov написал 02.07.2025 в 17:07

до меня 20 лет такая организация работы существовала успешно,при мне существует и после меня будет вся ценность в людях которые на своих местах

Это общие слова ниочем. Аварии иногда случаются, в том числе из-за некомпетентных специалистов, или "авось пронесет"

Вам нужен специалист, умеющий решать такие задачи и имеющий опыт - называется инженер проектировщик, теплотехник. Опыт именно по большим ТТ котельным.

Для сброса тепла при аварии у разных производителей таких котлов разные способы.... Например - буферный бак с водой, которой котел будет отдавать тепло во время процесса останова вместо системы отопления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

02.07.2025 в 17:29:16

yadolov написал 02.07.2025 в 17:07

я назначен этим специалистом...и кузнец и жнец...задача стоит,надо выполнить

Когда рванет - бонусом получите назначение на должность козла отпущения. Удачи.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

02.07.2025 в 17:44:53

yadolov написал 02.07.2025 в 16:26

обмолвились о каком то "гидравлическом" клапане,который стоит на отоплении

конечно они и засомневались тут же...хотя для такого большого здания?...

yadolov написал 02.07.2025 в 16:28

одно из них 6000 квадратов

Походу приезжавшие - простые идиоты... Сравнить 6000м2 с домом квадратов на 60-100-200 в котором изначально спроектирована гравитационная система отопления....

Ну да....

yadolov написал 02.07.2025 в 17:07

вся ценность в людях которые на своих местах

)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

02.07.2025 в 17:57:12

Мишутк написал 02.07.2025 в 17:18

Насос может остановиться не только по причине отсутствия электричества. Выходит из строя сам насос - .....

В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта автоматика может уметь переключать насосы по аварии. Screenshot_20250702-175552

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 18:00:44

спорить не буду...там простые идиоты,рядом слушающие дебилы....вопрос задал,ответ получил Слава Богу за такой форум,на котором можно задать вопрос таким простым людям(без инженерного ,технического образования) и получить квалифицированный ответ на понятном языке, еще раз СПАСИБО

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

02.07.2025 в 18:22:50

yadolov,  Хотите спать спокойно?

  1. Проведите испытания автоматики защиты котлов. Отключением основного питания. Придумайте порядок испытаний, чтобы они были безопасны. Если пойдет "не так" - чтобы не пошло вразнос.

  2. Помните, что Чернобыльская АЭС рванула при проведении испытаний. А защит там было немало. АЭС в Японии - не смогли подать резервное питание.

  3. Найдите фирму илихорошего спеца на аудит системы безопасности котельной. Будут рекомендации - или все хорошо, или надо добавить.

  4. Мощные ТТ котлы - это очень серьезно, особенно если жертвы. Вплоть до следователя и дознавателя. Не окажитесь крайним, если что....

Удачи.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11014

02.07.2025 в 18:25:16

BV написал 02.07.2025 в 17:57

В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта .....

Я понимаю, что это все многократное резервирование.... Но оно активное. На душе спокойно, когда защита пассивная. Ящик-то на приведенной картинке один, пучок проводов из него одним жгутом проходит.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11014

02.07.2025 в 18:25:20

BV написал 02.07.2025 в 17:57

В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта .....

Я понимаю, что это все многократное резервирование.... Но оно активное. На душе спокойно, когда защита пассивная. Ящик-то на приведенной картинке один, пучок проводов из него одним жгутом проходит.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11014

02.07.2025 в 18:25:28

BV написал 02.07.2025 в 17:57

В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта .....