Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

12.07.2025 в 22:36:33

Здравствуйте, уважаемые мастера форума. СНТ, домик деревянный. Электричество было проведено примерно 35 лет назад. Алюминий, счётчик в доме, 2 пробки. Лет 5 назад на улице меняли на СИП, и перенесли счётчики на улицу. Заодно уже частный электрик поменял кабель от СИП до ввода в дом, а в домике поставил новый щит. Проживание непостоянное, больше наездами, раза 3-4 в неделю, с отключением всего при отъезде. Потребители - чайник, плитка, обогреватель, триммер, болгарка, свет. 20250705_115109IMG-20250712-WA0007IMG-20250712-WA001620250705_16093120250705_16134020250705_161617Что хочу сделать. Поменять щит и автоматы в домике. При необходимости частично поменять проводку. И возможно заземление. Вопросы.

  1. Кабель от СИП в дом на вид 2,5 мм2, не мало? Есть необходимость поменять на 4 мм2 при описанных потребителях и условиях?
  2. Соединение СИП с кабелем нормальное? Там как я понял типа орехов, кубический корпус, и замотано изолентой.. Смущает открытая часть гофры, вода может попасть, а зимой разорвать.
  3. Ввод кабеля в дом просто в гофре, должна быть какая-то металлическая гильза...
  4. В домике алюминий, частично проложен открыто, частично обшит двп. Менять его или переделать скрутки и оставить? Как соединить алюминий в распредкоробках?
  5. Какой кабель посоветуете для проводки?
  6. Автоматы. Вводной на улице С50 как я понимаю в расчёт можно не брать, не 11,5 кВт же выделены на дом. Тогда в домике в щитке какие ставить? Вариант следующий: ВН (рубильник)-вводной С20 - УЗО 25 А 30 мА - В6-B10 на свет и В13-В16 на розетки. Либо вместо вводного и УЗО дифавтомат С20 30 мА. Нужен ли ВН? Каждый раз при отъезде всё отключается, в данный момент в щитке в домике. Или без него и отключать вводной автомат, который будет в щитке? Автоматы на розетки и свет однополюсные или лучше двухполюсные?
  7. Дача мокрая зона? Постоянно пользуемся удлинителем, электротриммером. Но на весь домик ставить 10 мА тоже не вариант, будут ложные срабатывания, тогда можно место розеточных автоматов поставить дифавтоматы по 10 мА, но это уже накладно.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.07.2025 в 23:23:27

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

И возможно заземление.

Обязательно.

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Здравствуйте,

Здравствуйте

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Кабель от СИП в дом на вид 2,5 мм2, не мало? Есть необходимость поменять на 4 мм2 при описанных потребителях и условиях?

Если TN-C-S - то 2х10 медный, если ТТ - тоже(С50А вводной как бы намекает, если он не от балды)

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Соединение СИП с кабелем нормальное?

Нет, сжим - прокол самое то

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Ввод кабеля в дом просто в гофре, должна быть какая-то металлическая гильза...

Очень пользительно

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Менять его или переделать скрутки и оставить?

На выкид, всю проводку трёхжильным

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Какой кабель посоветуете для проводки?

ВВГ нг ls

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Вводной на улице С50 как я понимаю в расчёт можно не брать, не 11,5 кВт же выделены на дом.

Легко

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Вариант следующий: ВН (рубильник)-вводной С20 - УЗО 25 А 30 мА - В6-B10 на свет и В13-В16 на розетки.

Можно и так конечно

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Нужен ли ВН?

Нет, автомата достаточно

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

лучше двухполюсные?

Это

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

Дача мокрая зона?

В болоте? На берегу? Сырость? 30 мА справится

2

И это пройдёт ...

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

12.07.2025 в 23:34:54

serj12 написал 12.07.2025 в 23:23

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

И возможно заземление.

Обязательно.

Омедненный штырь в землю?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

12.07.2025 в 23:50:27

Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36

в домике поставил новый щит

Судя по общей нейтрали для трёх групп, электрик хотел вашей смерти.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

12.07.2025 в 23:53:40

serj12 написал 12.07.2025 в 23:23

если ТТ

А выбора не предоставлено - только ТТ. Если не трогать щит на улице.

2
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

13.07.2025 в 00:49:27

ВТБ! написал 12.07.2025 в 23:50

Судя по общей нейтрали для трёх групп, электрик хотел вашей смерти.

Да вообще старая проводка со старыми автоматами была безопаснее этой... Старый счётчик с пробками был у распределительной коробки на предпоследнем фото.

ВТБ! написал 12.07.2025 в 23:53

А выбора не предоставлено - только ТТ.

А если оставить без заземления? Холодильник советский и триммеры без заземления, чайник, плитка и обогреватель только с заземлением. Одного УЗО мало конечно, но как же в старых домах пол страны живут без заземления, а в квартиру его не проведёшь, если в этажном щите нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

13.07.2025 в 01:03:31

Rebel_PZ написал 13.07.2025 в 00:49

А если оставить без заземления?

Вы удара молнии опасаетесь?

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

13.07.2025 в 01:19:24

ВТБ! написал 13.07.2025 в 01:03

Вы удара молнии опасаетесь?

Конечно

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5365

13.07.2025 в 03:20:55

Rebel_PZ написал 13.07.2025 в 01:19

> ВТБ! написал 13.07.2025 в 01:03 > > Вы удара молнии опасаетесь?

Конечно

Отнеситесь философски. Мы никогда не можем знать, когда... Или другими словами, пути Господни неисповедимы.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

13.07.2025 в 09:28:55

Rebel_PZ

Тогда организуйте молниезащиту. Отказ от заземления несёт больше рисков, чем его использование.

1
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

13.07.2025 в 14:31:02

На последнем фото распредкоробка на 2 розетки, основные в доме, самые нагруженные. Верно ли я понимаю, что при замене проводки лучше будет протянуть от щитка к розеткам 2 отдельных провода? Каждый от отдельного автомата. Так ещё и проще по работе, только что затратнее по кабелю (на 3 метра), больше на 1 автомат, но экономнее по коробке, соединениям, работе. И безопаснее. А то распредкоробка под потолком с пластиковыми панелями ну совсем не безопасно.

И есть ли смысл ставить РН? Замеренное напряжение 236 В, не думаю, что оно сильно скачет.