16.07.2025 в 18:25:06

streeng написал 16.07.2025 в 16:45

Способа нет, чистовой ремонт полностью сделан

Неоднократно делал такое. Значит способ есть.

1
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

16.07.2025 в 19:27:37

strider1978 написал 16.07.2025 в 18:25

Неоднократно делал такое. Значит способ есть.

Ситуации разные, был бы способ я тему бы не создавал

Так же я спросил что если будут работать одновременно не 4 конфорки а 3-2 проблем не будет, про запитать паралельно и т.д А мне дальше продолжают писать что можно протянуть провод

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

16.07.2025 в 20:54:33

streeng написал 16.07.2025 в 19:27

А мне дальше продолжают писать что можно протянуть провод

Напомните модель плиты. Вам несколько раз писали, что стоит проверить возможность ограничить потребляемую мощность программно.

И укажите номинал автомата. Не наугад, а фактический.

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

16.07.2025 в 21:57:55

ВТБ! написал 16.07.2025 в 20:54

Напомните модель плиты. Вам несколько раз писали, что стоит проверить возможность ограничить .....

Автомат 25А, Hyundai HHI 6741 BG. Есть регулировка мощности и отдельно кнопка буст, большая конфорка с 2000вт до 2500вт и с 1500вт до 2000вт А что на счет паралельного подключения, так можно? с двух кабелей 3х2.5, ну просто рассмотреть как вариант Так то конечно могу сдать плиту еще 14 дней и взять например на две конфорки, но может все нормально будет работать если я не буду задействовать одновременно все 4 конфорки а только 2 или 3

А что если паралельный подключением подключить варочную и духовой шкаф и как вообще правильно все это сделать? Духовой шкаф 2300 всего потребляет, должно хватить на все. Шкаф вот такой Hyundai HEO 6642 IX

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

16.07.2025 в 23:31:07

streeng написал 16.07.2025 в 21:57

А что на счет паралельного подключения, так можно? с двух кабелей 3х2.5, ну просто рассмотреть как вариант

Выскажу своё мнение: можно с выполнением некоторых мероприятий. 1) Эти две линии защитить одним четырёхполюсным автоматом 16А. Не двумя двухполюсными - одним четырёхполюсным. 2) От одной линии подключить фазу к коричневому проводу, а ноль к синему. 3) От другой - фазу к чёрному, ноль к серому. 4) Оба защитных нуля к жёлто-зелёному. 2 Подключения к трём фазам, которое Вы предположили, не предусмотрено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

16.07.2025 в 23:51:25

ВТБ! написал 16.07.2025 в 12:49

Посмотрим не табличку из ГОСТ, а табличку из ПУЭ.

Гост уточняет ПуЭ, и в Пуэ это написано. Гост учитывает условия прокладки. И 25 для 2.5 многовато.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

16.07.2025 в 23:53:51

streeng написал 16.07.2025 в 21:57

Есть регулировка мощности

Настройка сетап, ограничение общей мощности....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

17.07.2025 в 09:58:52

BV написал 16.07.2025 в 23:53

Настройка сетап, ограничение общей мощности

У этой модели не предусмотрено. Зато явно оговорено подключение 2x(L+N). Кроме традиционных L+N и 2xL+N.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

17.07.2025 в 10:01:52

BV написал 16.07.2025 в 23:51

Гост учитывает условия прокладки.

Условия прокладки в стяжке и в штукатурном слое при температуре +25 градусов не оговорены. Требуется расчёт.

BV написал 16.07.2025 в 23:51

И 25 для 2.5 многовато.

Для провода в трубе в самый раз, а для провода в стяжке многовато? :D

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

17.07.2025 в 10:06:36

streeng написал 16.07.2025 в 21:57

А что если паралельный подключением подключить варочную и духовой шкаф и как вообще правильно все это сделать?

Правильно так не делать.

Сколько всего отдельных линий 3х2.5 проложено от щитка до кухни?

Вам уже третью страницу "намекают" что красивый ремонт оказался несовместим с красивой жизнью. И надо добавлять проводку некрасивыми способами.

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

17.07.2025 в 12:04:41

ВТБ! написал 17.07.2025 в 10:06

Правильно так не делать. Сколько всего отдельных линий 3х2.5 проложено от щитка до кухни? Вам уже .....

Отдельных линий которые рядом 2, по низу кабель пустить не могу там тёплый пол и плитка, по верху так же не вариант.

ВТБ! написал 16.07.2025 в 23:31

Выскажу своё мнение: можно с выполнением некоторых мероприятий. 1) Эти две линии защитить одним .....

Если я правильно понял то с двух выводов 3х2.5 по схеме выше я могу записать плиту, почему нужен автомат 4 полюсной? Какие проблемы будут если оставить два 2ух полюсных автомата? Подключить и панель и шкаф никак не выйдет? Просто у меня варианты или питать шкаф и плиту отдельным выводом 3х2.5 что для плиты мало(но я все еще не понимаю в чем проблема если одновременно будут работать 2-3 конфорки, на что должно хватать мощности) или как то запаралелить и запитать плиту и шкаф вместе . Если такого варианта не существует, то возможно я сдам плиту и возьму на 2 конфорки. Мне нужно знать все варианты из моих доступных сценариев с плюсами и минусами

0