Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 35

19.07.2025 в 09:00:11

В стяжке примерно в пяти сантиметрах от контура водяного теплого пола проложена труба хвс в энергофлексе, не будет ли нагреваться вода в контуре хвс от теплого пола?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

19.07.2025 в 09:05:56

Kuhnov написал 19.07.2025 в 09:00

В стяжке примерно в пяти сантиметрах от контура водяного теплого пола проложена труба хвс в .....

Будет. Весь вопрос - до какой Т и за какое время....

Какая длина участка? Какое время не будет разбора ХВС? Какой толщины энергофлекс?

0
Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 35

19.07.2025 в 09:14:44

BVIMG_0207

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

19.07.2025 в 09:24:00

Kuhnov, что мешает переложить часть петли теплого пола,отвести трубу ХВС в этом месте и если сверху толстая стяжка - одеть доп слой энергофлекса - если вас это волнует?

Но вас почему-то не волнует передача тепла стяжкой на другие участки трубы, и что еще важнее - проложенные рядом трубы ХВС и ГВС.

Напомню, что теплый пол примерно 33 град макс, а температура ГВС 65-70град, и не знаю, сделана-ли у вас циркуляция ГВС.

И еще раз - вопрос нагрева ХВС и охлаждения ГВС (если нет циркуляции) - это лишь вопрос времени без разбора воды....

0
Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 35

19.07.2025 в 09:42:43

BV, до заливки не обратил внимание на это. Рециркуляция только от бойлера до коллекторов, поэтому хвс и гвс, проходящие рядом, греются только когда идет циркуляция. В целом, при такой температуре теплого пола, думаю, это вообще не критично

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

19.07.2025 в 10:09:28

Kuhnov написал 19.07.2025 в 09:42

до заливки не обратил внимание на это.

А сразу нельзя было это написать?)

Какой смысл теперь в этом вопросе? Все равно стяжку ломать не будете, а как будет - узнаете потом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

19.07.2025 в 10:09:29

Kuhnov написал 19.07.2025 в 09:42

до заливки не обратил внимание на это.

А сразу нельзя было это написать?)

Какой смысл теперь в этом вопросе? Все равно стяжку ломать не будете, а как будет - узнаете потом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

Kuhnov
Kuhnov
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Москва

Сообщений: 35

19.07.2025 в 12:58:57

BV, а энергофлекс насколько эффективно теплоизолирует? Через него тепло передается?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124864

19.07.2025 в 13:56:06

Kuhnov написал 19.07.2025 в 12:58

BV, а энергофлекс насколько эффективно теплоизолирует?

Вам ответ нужен в каком виде? В цифрах, попугаях, или много/мало? И что вы будете делать с этим ответом?)

Можете найти именно ваш энергофлекс вашей толщины и посмотреть справочные данные...

Ваша зимняя куртка насколько эффективно теплоизолирует? ;)

Через него тепло передается?

А как сами думаете?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3834

19.07.2025 в 14:05:35

BV написал 19.07.2025 в 09:24 и что еще важнее - проложенные рядом трубы ХВС и ГВС.

И точка росы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.