Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21415

12.09.2025 в 23:11:05

cateh написал 12.09.2025 в 23:05

Повторяю еще раз :вам это НЕ нужно.

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

12.09.2025 в 23:12:23

Radio написал 12.09.2025 в 22:54

Наймите лучше земскова, он всё сделает под ключ.

Лучшее враг хорошего)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21415

12.09.2025 в 23:15:33

cateh написал 12.09.2025 в 23:12

Лучшее враг хорошего)

Это был сарказм.

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

12.09.2025 в 23:17:07

Radio написал 12.09.2025 в 23:11

вам это НЕ нужно.

Но почему?

ПУЭ. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

12.09.2025 в 23:19:53

Radio написал 12.09.2025 в 22:54

вреда от которой для вас много больше, чем пользы

Ну я может наконец разберусь чем ноль от фазы отличается и пойму почему переменный ток не течет туда сюда, а только от фазу в ноль, а то сейчас это для меня не очевидно, он же переменный сначала течет от фазы в ноль, а потом должен от нуля в фазу, но почему-то фаза бьет током, а ноль нет, это прям загадка

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

12.09.2025 в 23:26:55

cateh написал 12.09.2025 в 23:17

Но почему?

"Основным минусом селективного УЗО является отсутствие защиты человека от удара током при одновременном касании фазы и нуля, так как оно предназначено для защиты от пожаров и не имеет нижней границы времени срабатывания для защиты людей. Селективные УЗО срабатывают с задержкой, что является их преимуществом для защиты всей электроустановки от полного отключения, но может снизить безопасность для человека."

Ну ок, допустим у меня дифавтоматы только на мокрых точках, значит обычные линии защищены только вводным УЗО и если оно 100мА, то это не безопасно для человека, получается нужно: 1) либо в мокрые точки ставить 10мА, а вводное 30мА 2) либо вводное ставить 100мА, а на всях группах без исключения 30мА для сухих и 10мА для мокрых

Ну пока я это так понимаю или я не прав?

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

12.09.2025 в 23:34:38

А может мне еще УЗИП нужен? У меня последний этаж и вокруг по крышам куча проводов

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

12.09.2025 в 23:42:00

cateh написал 12.09.2025 в 23:05

Это не ГОСТ, а набор букв из интернета, который, как известно, является вместилищем всей инфопомойки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

13.09.2025 в 00:03:42

cateh написал 12.09.2025 в 23:17

Но почему?

Вам несколько раз, двое сказали. могу быть третьим. Но вам мало, поэтому тратьте время на чтение разной хрени в сети)

Также присоединяюсь к тому, что не выгнать электрика - это дорогое удовольствие, не каждый может себе позволить)

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

13.09.2025 в 00:10:26

cateh написал 12.09.2025 в 23:34

А может мне еще УЗИП нужен? У меня последний этаж и вокруг по крышам куча проводов

Нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 161

13.09.2025 в 00:13:18

BV написал 13.09.2025 в 00:03

Вам несколько раз, двое сказали. могу быть третьим.

Мне важно понять почему, поверить на слово не хочу, если бы я хотел поверить на слово, я бы поверил своему электрику просто и не сидел на форумах

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу