Dmitry47 написал 12.09.2025 в 20:48

Ваши слова.

В качестве шнура)

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4475

12.09.2025 в 20:55:52

BV написал 12.09.2025 в 20:50

В качестве шнура)

Ну а какая разница

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25940

12.09.2025 в 21:18:50

BV написал 12.09.2025 в 17:14

6мм2 в СП по проектированию заложено на плиту с духовкой.

Всё верно - и по 1.3.4. допустимый длительный ток для двухжильного провода 3х6 в трубе 40А. А по 1.3.8. для двухжильного шнура 3х4 - 43А. Согласуется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10945

17.09.2025 в 12:14:14

Dmitry47 написал 12.09.2025 в 20:10

Кабеля 3х2.5 будет достаточно для индукции 4 конфорки 7.5квт

Для умной варки с ограничителем 3,5кВт и 1,5 мм2 сойдёт, хотя несомннено 2,5 мм2 лучше. А вот если там честные 7,5кВт с включением всех комфором одновременно, а не попеременно, то 2,5 мм2 будет не достаточно и как советовали выше:

BV написал 11.09.2025 в 23:16

От коробки до варки 4мм2 достаточно, и автомат 32. Плюс под УЗО, можно еще с другой группой.

-

amrgogo2010 написал 12.09.2025 в 00:42

Не могли бы пояснить, почему предлагаете брать кабель в 4 квадрата вместо 6 для подключения от клеммник до варки? Это что-то дает?

4 мм2 - это если поменять автомат на 32А, а если оставить 40А, то и кабель неплохо бы брать на 6 мм2, что бы защита была в соответствии с кабелем.

amrgogo2010 написал 11.09.2025 в 22:56

Кабель загнан в клеммную коробку КЛК-5С. Варка придет без кабеля, кабель будет докупаться. В щитке стоит простой автомат, или как называется, такой узкий, занимает одно посадочное место на DIN рейке, номиналом на 40 ампер.

Так что или докупайте кабель под автомат 40А или меняйте автомат и кабель до плиты будет достаточно 4 мм2.

-1
Radio
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25940

17.09.2025 в 12:40:07

ser000 написал 17.09.2025 в 12:14

кабель до плиты

Или всё-таки шнур?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10945

17.09.2025 в 15:12:47

ВТБ! написал 17.09.2025 в 12:40

Или всё-таки шнур?

Шнур это больше к верёвкам всё таки или тонким кабелям в простонородие можете его обозвать шнурком, соплёй или как больше нравится. - для плиты такие не подойдут, т.к. выглядят как толстенный кабель. Вообще всё что с несколькими проводами воедино всё таки кабель и тут уже разделение на жёсткий или гибкий кабель, а дальше ещё и сечение. Для непосредственного подключения устройства неплохо бы гибкий кабель подходящего сечения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

17.09.2025 в 15:24:19

ser000 написал 17.09.2025 в 15:12

Шнур это больше к верёвкам всё таки или тонким кабелям в простонородие можете его обозвать шнурком, соплёй или как больше нравится. -

Наверное у вас нейронные связи в голове пожожи на шнурки и сопли.

ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия

https://internet-law.ru/gosts/gost/7141/?ysclid=mfny9xlpko448470123

0
amrgogo2010
amrgogo2010
Новичок

Регистрация: 14.11.2024

-

Сообщений: 22

18.09.2025 в 00:37:44

ser000, решил взять 6-ку, вот такой: "Кабель силовой гибкий КГВВнг(А)-LS 3х6 ГОСТ 3метра ККЗ" А потом у меня встал вопрос, чем его обжимать, чтобы вставить в клеммную коробку куда заведен кабель из стены (6ка), сначала попробовал НШВИ, выбрал с желтой изоляцией, под 60 сечение кабеля, обжал, оказалось что в клеммник (КЛК-5С) оно не влезает. Влезло только после того как я этот НШВИ слегка поплющил и придал ему прямоугольную форму. Но фиг знает, нормально это или нет. Плющить наконечники. Потом узнал что есть наконечники НШКИ и НШПИ, выбрал тоже делтые с изоляцией, и потом что на сайте КВТ указано что они для сечения провода в 6 квадратов.

Но меня смутил один момент, у меня ощущение, что даже не смотря на то что они предназначены для многожил в 6 квадратов, такое ощущение что они занижают сечение, навело на мысль это толщина металла. Даже штырь у НШКИ который типа предназначен для 6 квадратного провода в диаметре меньше чем полноценный 6 квадратный моножильный провод. Я прав? Или ошибаюсь. У НШВИ сам провод втыкается в эту металлическую гильзу и обжимаются и гильза зажимается в клеммнике. У НШКИ и НШПИ ток идет через их штырьки, которые по толщине как мне кажется меньше нужного размера. Я прав или нет?

P.S. все наконечники выбирал от КВТ, они вроде надежные в плане качества товаров.

-1
Radio
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9645

18.09.2025 в 06:44:38

amrgogo2010 написал 18.09.2025 в 00:37

Потом узнал что есть наконечники НШКИ и НШПИ

Начинается... Купить неподходящую коробку, не лезут наконечники, найдём те, которые лезут, узнаем много нового - интересного.

Мой вопрос про инструмент был не из воздуха, три основных профиля обжима НШВ - круглый (шестигранный), квадратный, трапецивидный.

Последний прекрасно вставляется в клеммы КЛК-5С без всякого плющения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126306

18.09.2025 в 07:12:11

amrgogo2010, купить не 4ку, а 6-ку, которая нафиг не нужна и страдать херней, выясняя сечение штырей. А если-б в стене был кабель 10мм2?)

Если есть возможность - откройте верку, и посмотрите на сечение проводов внутри. Вот облом то будет)

2
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4475

18.09.2025 в 08:43:06

Электролюкс кладёт к своей индукционной варке на 7.5квт кабель провод шнур многожилку 4х2.5квмм, надо ему написать, что 6кв надо было класть, он ничего не понимает электротехнике и пуэ не читал. Жалко что ушел из России и жаловаться теперь некуда. Пойдем православные зигмундштайны брать.