10 ма - могут быть ложные срабатывания

Можно разъяснить причину "ложных" срабатываний?

Напомню, ожидается новая электропроводка, жила PE нигде никуда не подключена.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17483

12.09.2025 в 13:14:22

Джадд написал 12.09.2025 в 09:31

стоит ВН на 25А

Именно ВН? А так: 2 автомата В10 на свет, 4 В16 на розетки комнат, кухни, ванная; и по числу техники В16 на хол-к, стир. маш., духовой шкаф (это как пример). 2 УЗО 25А 30 мА тип А/АС, вводной В25, и реле напряжения на 40А. Всё это прекрасно войдёт в щит на 24 модуля...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 921

12.09.2025 в 13:28:47

BV написал 12.09.2025 в 12:28

Еще раз.... прочитайте ГОСТ....

В УСТАВАХ ПОРЯДКИ ПИСАНЫ, А ВРЕМЕНИ И СЛУЧАЕВ НЕТ, А ПОСЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ УСТАВА ЯКО СЛЕПОЙ СТЕНЫ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126882

12.09.2025 в 13:31:34

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:28

В УСТАВАХ ПОРЯДКИ ПИСАНЫ, А ВРЕМЕНИ И СЛУЧАЕВ НЕТ, А ПОСЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ УСТАВА ЯКО СЛЕПОЙ .....

Точно сказано про выделенную мощность)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 921

12.09.2025 в 13:33:37

BV написал 12.09.2025 в 12:36

Бред бредов

3000/230=13,044 бред?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126882

12.09.2025 в 13:36:00

MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:14

вводной В25,

MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:14

Именно ВН?

Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан. Поэтому все же спокойнее поставить вводной АВ после счетчика.

И именно ВТХ "С" - есть шанс получить условную селективность, если реальный ТКЗ небольшой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126882

12.09.2025 в 13:37:14

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:33

3000/230=13,044 бред?

Принцип ваших манипуляций с цифрами - бред. Читайте ГОСТ, СП.... и наконец попробуйте понять для чего применяется понятие выделенная мощность, и как используется в расчете сетей МКД. Что такое коэффициент спроса, коэффициент одновременности.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17483

12.09.2025 в 13:38:08

BV написал 12.09.2025 в 13:36

Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан.

Да у меня просто сомнение, что стоит ВН на вводе, вот в чём дело...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 921

12.09.2025 в 13:39:55

BV написал 12.09.2025 в 13:31

Точно сказано про выделенную мощность)

Разве только в отношении потребления. Разумеется -потребить можно и поболее-если этого никто не видит и в большинстве случаев не узнает. Но делать надо в полном соответствии с выделенной мощностью. PS. Современные счётчики пишут среди прочего и мощность и нет никаких гарантий что в один прекрасный момент это не будет поводом для немаленького штрафа

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126882

12.09.2025 в 13:47:12

MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:38

Да у меня просто сомнение, что стоит ВН на вводе, вот в чём дело...

Раньше там мог стоять пакетик, или вообще ничего не стоять.

Схема ВН - счетчик - пробки - вполне типовая.

Сомнения, что ТС перепутал ВН с АВ вполне понятны)

Тогда можно 2ПАВ и до, и после счетчика. PS если надо обязательно в старом доме обеспечить селективность..... вполне работала такая схема: ВН до счетчика (крутилка, только заменить если она на 6.3А - уж очень часто взрывались) - счетчик - и древний карболитовый черный АВ без эм расцепителя ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126882

12.09.2025 в 13:52:07

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:39

Современные счётчики пишут среди прочего и мощность и нет никаких гарантий что в один прекрасный момент это не будет поводом для немаленького штрафа

Рыбкин, вы фантаст))) Точнее фантаст-балабол. )

Даже счетчики с функцией ограничения мощности настроены более чем выделенная мощность, и не реагируют на короткое пиковое потребление намного большей мощности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу