BV написал 12.09.2025 в 11:50
10 ма - могут быть ложные срабатывания
Можно разъяснить причину "ложных" срабатываний?
Напомню, ожидается новая электропроводка, жила PE нигде никуда не подключена.
12.09.2025 в 13:06:55
BV написал 12.09.2025 в 11:50
10 ма - могут быть ложные срабатывания
Можно разъяснить причину "ложных" срабатываний?
Напомню, ожидается новая электропроводка, жила PE нигде никуда не подключена.
Следование моим советам вредит кошельку
12.09.2025 в 13:14:22
Джадд написал 12.09.2025 в 09:31
стоит ВН на 25А
Именно ВН? А так: 2 автомата В10 на свет, 4 В16 на розетки комнат, кухни, ванная; и по числу техники В16 на хол-к, стир. маш., духовой шкаф (это как пример). 2 УЗО 25А 30 мА тип А/АС, вводной В25, и реле напряжения на 40А. Всё это прекрасно войдёт в щит на 24 модуля...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2025 в 13:28:47
BV написал 12.09.2025 в 12:28
Еще раз.... прочитайте ГОСТ....
В УСТАВАХ ПОРЯДКИ ПИСАНЫ, А ВРЕМЕНИ И СЛУЧАЕВ НЕТ, А ПОСЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ УСТАВА ЯКО СЛЕПОЙ СТЕНЫ
12.09.2025 в 13:31:34
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:28
В УСТАВАХ ПОРЯДКИ ПИСАНЫ, А ВРЕМЕНИ И СЛУЧАЕВ НЕТ, А ПОСЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ УСТАВА ЯКО СЛЕПОЙ .....
Точно сказано про выделенную мощность)
12.09.2025 в 13:36:00
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:14
вводной В25,
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:14
Именно ВН?
Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан. Поэтому все же спокойнее поставить вводной АВ после счетчика.
И именно ВТХ "С" - есть шанс получить условную селективность, если реальный ТКЗ небольшой.
12.09.2025 в 13:37:14
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:33
3000/230=13,044 бред?
Принцип ваших манипуляций с цифрами - бред. Читайте ГОСТ, СП.... и наконец попробуйте понять для чего применяется понятие выделенная мощность, и как используется в расчете сетей МКД. Что такое коэффициент спроса, коэффициент одновременности.
12.09.2025 в 13:38:08
BV написал 12.09.2025 в 13:36
Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан.
Да у меня просто сомнение, что стоит ВН на вводе, вот в чём дело...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2025 в 13:39:55
BV написал 12.09.2025 в 13:31
Точно сказано про выделенную мощность)
Разве только в отношении потребления. Разумеется -потребить можно и поболее-если этого никто не видит и в большинстве случаев не узнает. Но делать надо в полном соответствии с выделенной мощностью. PS. Современные счётчики пишут среди прочего и мощность и нет никаких гарантий что в один прекрасный момент это не будет поводом для немаленького штрафа
12.09.2025 в 13:47:12
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:38
Да у меня просто сомнение, что стоит ВН на вводе, вот в чём дело...
Раньше там мог стоять пакетик, или вообще ничего не стоять.
Схема ВН - счетчик - пробки - вполне типовая.
Сомнения, что ТС перепутал ВН с АВ вполне понятны)
Тогда можно 2ПАВ и до, и после счетчика. PS если надо обязательно в старом доме обеспечить селективность..... вполне работала такая схема: ВН до счетчика (крутилка, только заменить если она на 6.3А - уж очень часто взрывались) - счетчик - и древний карболитовый черный АВ без эм расцепителя ;)
12.09.2025 в 13:52:07
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 13:39
Современные счётчики пишут среди прочего и мощность и нет никаких гарантий что в один прекрасный момент это не будет поводом для немаленького штрафа
Рыбкин, вы фантаст))) Точнее фантаст-балабол. )
Даже счетчики с функцией ограничения мощности настроены более чем выделенная мощность, и не реагируют на короткое пиковое потребление намного большей мощности.