BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 11:25:16

Aтос написал 10.10.2025 в 11:17

Если соблюдается температурный режим теплоносителя элеватор не нужен в принципе

Да не если. А при проектировании. И именно в небольших сетях на небольших котельных, где температура сетевой воды невысокая - он нахрен не нужен. Ну и гидравлика системы с элеватором не так проста. И запуск элеватора - есть определенные правила, и крутить какие попало задвижки при высокой Т в сетях - металлопластику может стать плохо)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

10.10.2025 в 12:28:12

BV написал 10.10.2025 в 11:25

И именно в небольших сетях на небольших котельных, где температура сетевой воды невысокая - он нахрен не нужен.

А пофигу в каких, Температурный график один на всех. Вот первый из того что всети попался.

Снимок экрана 2025-10-10 122513

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 12:45:49

Aтос,  Вот не пофигу.

В больших длинных сетях потери выше, температуры больше. В Москве в теории до 150, по практике срезка на 120 (или 130 - не помню)

В дома такую Т нельзя. Если неправильно запускать элеватор - может прилететь. Был документ, запрещающий пластик в домах с элеваторами, именно по этой причине.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

10.10.2025 в 13:02:37

BV написал 10.10.2025 в 12:45

В больших длинных сетях потери выше, температуры больше. В Москве в теории до 150, по практике срезка на 120 (или 130 - не помню)

Трудно помнить особенно если не заешь.. В крупных котельных и ТЭЦ действительно теплоноситель подогревают до 150 но это другой контур и другой теплоноситель, в дома такой теплоносительне не поступает. Он подаётся в ЦТП на теплообменники и температура для подачи в дома в соответствии с температурным графиком устанавливается уже в ЦТП.. Есть ещё ИТП тоже что и ЦТП, но на конкретный дом и тоже теплообменник.. В теории подавать в дом теплоноситель из котельной могут зависимые ИТП, но я такие не встречал..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 13:17:17

Aтос, размеры разные, сети разные, температуры срезки - тоже разные.

ЦТП - да. Так безопаснее. У нас в доме свой ЦТП.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

10.10.2025 в 14:01:44

Параметры сети могут различатся. Принципиально одно ПОГОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 14:09:58

Aтос написал 10.10.2025 в 13:02

Трудно помнить особенно если не заешь.. В

Screenshot_20251010-140853через элеватор, без ЦТП тоже возможно.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

10.10.2025 в 15:29:08

BV написал 10.10.2025 в 14:09

через элеватор, без ЦТП тоже возможно.

это и есть зависимые ИТП

Развод на элеваторах заключается в том что РСО завышают температуры теплоносителя. УК в свою очередь дабы не мучится с балансировкой " врубают" по полной Излищки тепла уходят в форточку.а ценник максимальный. людЯм объесняют что тнадо ставить элеватор чтобы снизить теплопотери. хотя можно просто чуток "поджать" обратку или подачу..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 15:33:57

Aтос написал 10.10.2025 в 15:29

это и есть зависимые ИТП Развод на элеваторах заключается в том что РСО завышают температуры .....

Понятно. Только сейчас элеваторы врядли ставят - это анахронизм в наше время. Хотя страна большая)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127329

10.10.2025 в 15:36:13

Aтос написал 10.10.2025 в 15:29

хотя можно просто чуток "поджать" обратку или подачу..

Поджимают обратку. Не всегда. Гидравлика может не позволить. Но тогда можно цирк насос. Тогда регулируется хоть от нуля и до 100%. И погодную... Но это совсем другая история)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.