24.01.2026 в 17:28:01

jakov, из схемы еще линии так три можно сократить легко.

jakov написал 24.01.2026 в 17:14

40А в 1.5 раза дешевле 63А),

У всех производителей?

0
jakov
jakov
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 106

24.01.2026 в 17:58:42

MaSeVi написал 24.01.2026 в 17:25

Выключатель нагрузки двуполюсный, например из той же серии Системс.

Так... что-то я не понял. Он там изначально и стоял, но вы указали выше, что "РН нельзя использовать, как контактор-разъеденитель". В общем, возвращаю его на тоже место!

Спасибо!

0
jakov
jakov
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 106

24.01.2026 в 18:03:21

BV написал 24.01.2026 в 17:28

из схемы еще линии так три можно сократить легко

Линии уже проложены. Сейчас дело за щитом. Спасибо!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21232

24.01.2026 в 18:08:46

jakov,  Внимательнее, УЗО у система - электромеханика, а вот дифавтоматы надо смотреть в старших сериях.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17779

24.01.2026 в 18:11:47

jakov написал 24.01.2026 в 17:58

"РН нельзя использовать, как контактор-разъеденитель".

РН - Реле Напряжения, ВН - Выключатель Нагрузки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131986

24.01.2026 в 18:14:23

jakov написал 24.01.2026 в 18:03

Линии уже проложены

Тогда исключить - обозначает объединить под одним АВ.

Обычно люди выбирают ящик и считают сколько модулей напроектировали и как это помещается в ящик.

Ну например зачем отдельная линия на микроволновку? Розетки спален...

Если же место в щите останется... то можно и отдельно.... по большому счету без разницы.

Допустим 6мм на варочную проложено. Можно автомат и 25 поставить.

0
jakov
jakov
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 106

24.01.2026 в 18:25:12

MaSeVi написал 24.01.2026 в 18:11

РН - Реле Напряжения, ВН - Выключатель Нагрузки...

Прошу прощения. Моя ошибка.... Запутался в абривеатуре. Вернул ВН на свое место. Спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131986

24.01.2026 в 18:29:31

Неотключаемая... Еще одна лампочка в прихожей где щит. В темноте неудобно рубильник в щите на ощупь включать.

0
jakov
jakov
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 106

24.01.2026 в 18:29:47

dokar написал 24.01.2026 в 18:08

Внимательнее, УЗО у система - электромеханика, а вот дифавтоматы надо смотреть в старших сериях.

На оф сайте для выбранного Systeme9 (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-AC 230В указано, что "Принцип действия - электромеханический."

0
jakov
jakov
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 106

24.01.2026 в 18:33:00

BV написал 24.01.2026 в 18:14

Тогда исключить - обозначает объединить под одним АВ. Обычно люди выбирают ящик и считают сколько .....

Да. Спасибо. Там еще будет небольшая оптимизация, когда подберется ящик для всего этого хозяйства. А "микроволновка", просто так обозначено, на самом деле дам еще что-то было на этой линии. Так что прошу прощения, что ввел в заблуждение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17779

24.01.2026 в 18:38:30

jakov написал 24.01.2026 в 18:33

Там еще будет небольшая оптимизация, когда подберется ящик для всего этого хозяйства

Можно уместиться в 36 модулей, это если без фанатизма )))...

0