Приветствую всех! Дано: 1 комнатная квартира, старый фонд, с газом. В доме проведен капитальный ремонт с модернизацией ВРУ и с заменой этажных щитов. Выписка из проектной документации раздел ЭОМ (однофазный ввод, разрешенная мощность на квартиру 4,5 кВт, замена TN-C на TN-C-S):


По факту в этажном щите такая компоновка:
- Автоматический выключатель IEK, серия ВА47-29, 2p, 25А, кривая C, 4.5кА (установлен при капремонте)
- Электросчетчик, серия СЭО-1.15-402 МИКРОН (перенесен со старого щита при капремонте)
- УЗО IEK, эл.-мех., серия ВД1-63, 2p, 32А, 30mA, тип AC, 4.5кА (установлен при капремонте по моей просьбе)
- Автоматический выключатель OEZ, серия LTP, 2p, 25А, кривая C, 6кА (перенесен со старого щита при капремонте)
- Гребенка для PE-проводника
- Вводный кабель в квартиру ВВГнг(A)-LS 3x6,0

В квартире произведена замена проводки кабелем ВВГнг(A)-LS 3x1,5 и ВВГнг(A)-LS 3x2,5.До этажного щита прокинут водный кабель ВВГнг(A)-LS 3x6,0.Установлен встроенный щиток Hager VF218TD.Проводка менялась еще до капремонта, ДСУП в квартире отсутствует. В санузле монтаж систем водоснабжения и канализации выполнен пластиковыми трубами. Металлические трубы только в сантехнической нише.
Предварительно изучив темы на форуме: Нужно ли вводное УЗО и какое? Эл щиток в однушку. Критика схемы и вопрос по Селектив УЗО. Схема внутри.
Решил в этажном щите вместо существующих УЗО (3 пункт выше) и АВ (4 пункт выше) установить на DIN-рейку селективное УЗО на 100 mA.Далее существующий вводный кабель в квартиру (6 пункт выше), встроенный квартирный щиток Hager VF218TD, Автоматический выключатель OEZ, серия LTP, 2p, 25А (в качестве рубильника из этажного щита), Реле напряжения РН-104 Easy9 1П+Н, 40А (есть в наличие) и следующая компоновка внутренних линий и элементов защиты (на 11 линиях - 5 двухполюсных АВ + 6 двухполюсных дифавтоматов), часть осветительных приборов предполагается с управление импульсными реле:
Буду признателен за конструктивную критику, как концепции в целом, так и за ее схематичную реализацию. Хотелось бы как-то минимизировать квартирный щит, чему мешает порядка 30 линий, проложенных при проведении капитального ремонта в квартире.
