25.01.2026 в 18:21:40

BV написал 25.01.2026 в 18:01

В воздухе хуже работает?

На нормативы можно выборочно забивать или на все скопом?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21269

25.01.2026 в 18:22:09

DmitryB написал 25.01.2026 в 18:08

установить УЗО, как в документации.

Этот документация исходит из рекомендации для старого жилого фонда. У Вас в квартире будут свои УЗО И этого достаточно. Или по утечке в ОДНОМ месте или по сумме фоновых (последнее врядли) будете сидеть без Светы. )

1

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26522

25.01.2026 в 18:25:41

dokar написал 25.01.2026 в 18:22

Или по утечке в ОДНОМ месте

ТС запланировал заменить его на селективное УЗО. Если есть возможность не устанавливать вовсе - конечно ни к чему.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21269

25.01.2026 в 18:34:44

ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:25

селективное УЗО.

Да, да у меня разок сработало за компанию с групповым УЗО и автоматом на группе. Вот что делает БП - животворящий. ))) Деффки довтыкались в розетку. )

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132111

25.01.2026 в 18:42:00

dokar написал 25.01.2026 в 18:34

Да, да у меня разок сработало за компанию с групповым УЗО и автоматом на группе. Вот что делает БП - .....

Именно СЕЛЕКТИВНОЕ?

ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:21

На нормативы можно выборочно забивать или на все скопом?

А ну давайте норматив который прописыаает ваго в щите исключительно в держалки ставить ...)

И найдите хоть одну квартиру, где соблюдены абсолютно все нормативы)))

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21269

25.01.2026 в 18:48:47

BV написал 25.01.2026 в 18:42

Именно СЕЛЕКТИВНОЕ?

Да именно селективный. Вы не помните две темы про розетки,в которой прошило механизм, внутри, с фазы на землю, хотя втыкали двухполюсной зарядник, всего-лишь.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132111

25.01.2026 в 18:51:08

dokar написал 25.01.2026 в 18:48

Да именно селективный. Вы не помните две темы про розетки,в которой прошило с фазы на землю, хотя .....

То есть групповое УЗО не погасило дугу до срабатывания селективного?

Темы помню. Уника вроде?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26522

25.01.2026 в 18:53:15

BV написал 25.01.2026 в 18:42

А ну давайте норматив который прописыаает ваго в щите исключительно в держалки ставить ...)

"6.6.11 Аппараты, приборы, зажимы должны быть надежно закреплены в щитках. Крепежные элементы должны иметь средства для предотвращения ослабления крепления."

"6.7.3 Провода внутренних цепей щитка должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока. 6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов должны быть не менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений."

Это, само собой, касается и гильз.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 281

25.01.2026 в 18:59:20

dokar написал 25.01.2026 в 18:22

Этот документация исходит из рекомендации для старого жилого фонда. У Вас в квартире будут свои УЗО И этого достаточно. Или по утечке в ОДНОМ месте или по сумме фоновых (последнее врядли) будете сидеть без Светы. )

После того, как монтажники "пропали" мой автомат, я вышел на прораба по капремонту. Попросил его установить в этажном щите селективное УЗО на 100мА, так как этого требуют текущие нормы, на что он посмотрел проект и сказал, что положено только обычное УЗО на 30мА. УЗО на 30мА мне установили (другим - нет), а заодно и пропавший ранее автомат "восстановили".

ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:25

ТС запланировал заменить его на селективное УЗО. Если есть возможность не устанавливать вовсе - конечно ни к чему.

Спасибо за подсказку, буду переконфигурировать представленную ранее схему. Оставлю в подъездном щитке два автомата - проектный и свой, а квартирный щиток начну с РКН. Подъездный щиток находится сразу за моей дверью (стена напротив).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17809

25.01.2026 в 19:04:17

DmitryB написал 25.01.2026 в 18:59

свой, а квартирный щиток начну с РКН

Свой перенести в квартиру и пусть стоит до РКН...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132111

25.01.2026 в 19:05:39

ВТБ! написал 25.01.2026 в 18:53

Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений."

Ну тогда, если пытаться понимать это тупо в лоб и Ваго и проходные клеммы - вне закона.

И да, вот допустим вы переделываете щиток и длинны провода вам не хватает... Будете перекладывать линию? Можно не отвечать)

0