26.01.2026 в 10:56:33

BV написал 26.01.2026 в 00:24

И часто у вас такое? )))

Почти каждый новый год, у вас разве не так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132071

26.01.2026 в 11:16:35

Radio написал 26.01.2026 в 10:56

Почти каждый новый год, у вас разве не так?

Чудес пока не замечал, и в НГ тоже. У вас похоже НГ еще не закончился)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132071

26.01.2026 в 11:27:21

pool написал 26.01.2026 в 10:38

Своим постом я хотел сделать акцент на отсутствия условия размещение ВН за замком.

Ну про замок это вы сами придумали. Но вполне может быть. Часть щита со счетчиками имеет отдельную дверку с окошками на замке. Там же и один общий ВН на щит, или отдельные на каждый счетчик.

А отделение с автоматами - дверку без замка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132071

26.01.2026 в 11:41:39

ВТБ! написал 26.01.2026 в 09:29

В ГОСТ, к примеру, явно указано:

"Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков."

Так это про картинки, а не про требования.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 277

26.01.2026 в 15:26:50

BV написал 25.01.2026 в 19:19

Там ноль проблем. Не нравятся клеммы - поставьте ВН - писал уже про это.

MaSeVi написал 25.01.2026 в 19:26

Тогда поставьте ВН. У меня тоже в 30 см от входной двери квартиры расположен ЩУ. Но в самой квартире - рубильник...

BV написал 25.01.2026 в 21:10

Там селективное по проекту. Вам оно точно не нужно.

Спасибо, с этажным щитом разобрался: выключатель нагрузки, счетчик электроэнергии, автоматический выключатель. По квартирному щиту накидал новую схему на одномодульных дифавтоматах CHINT NB2LE. Прошу прокомментировать: Щиток на дифах 4Так как стоимость дифавтоматов CHINT NB2LE Тип А в несколько раз превышает стоимость дифавтоматов CHINT NB2LE Тип АС хотелось бы разобраться в обоснованности их применения. В схеме я применил их на линиях с бытовыми розетками, кухонными розетками фартука, стиральной машины, холодильника, СВЧ. Как понимаю, чувствительность электромагнитного расцепителя дифавтомата везде брать тип С?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17802

26.01.2026 в 15:37:41

DmitryB написал 26.01.2026 в 15:26

CHINT NB2LE Тип АС

Норм.

DmitryB написал 26.01.2026 в 15:26

чувствительность электромагнитного расцепителя дифавтомата везде брать тип С?

Да. По таблице: непонятно, перечисленные кабели это отдельные кабели под каждое УО или просто назначение... Если первое, тогда остаётся только посочувствовать )))...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 277

26.01.2026 в 16:05:36

MaSeVi написал 26.01.2026 в 15:37

По таблице: непонятно, перечисленные кабели это отдельные кабели под каждое УО или просто назначение.

Количество дифавтоматов - 10 шт., на каждый из них заходит от одной до 6 линий. Для наглядности пометил линии каждого дифа цветом. Линии свет: 3 шт. под три дифа. Линии розетки общего пользования: 1 шт. под один диф. Линия кухонные розетки: 1 шт. под один диф. Линия потребителей повышенной опасности: 2 шт. под два дифа. Стационарные приборы (труднодоступные розетки): 3 шт. под три дифа.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 277

26.01.2026 в 16:08:48

MaSeVi написал 26.01.2026 в 15:37

Норм.

Считаете, что Тип А, реагирующий на пульсирующий постоянный ток утечки, не нужен?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21645

26.01.2026 в 16:26:45

DmitryB написал 26.01.2026 в 16:08

Тип А, реагирующий на пульсирующий постоянный ток утечки, не нужен?

Не нужен.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132071

26.01.2026 в 16:52:58

DmitryB написал 26.01.2026 в 16:08

Считаете, что Тип А, реагирующий на пульсирующий постоянный ток утечки, не нужен?

Не нужен.

DmitryB написал 26.01.2026 в 16:05

Линии свет: 3 шт.

Двух хватит.

Ну и ПС и подсветка можно на один.

В комнате тоже можно совместить.

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17802

26.01.2026 в 16:53:02

DmitryB написал 26.01.2026 в 16:08

Считает

Думаю, в рамках будущих нагрузок все эти пульсации исчезающе малы...

1