lavapromsk
lavapromsk
Местный

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

19.09.2026 в 07:48:34

Клапан на решётке санузла обратку отсечёт, но вытяжку не создаст: створка закроется и влажный воздух просто не уйдёт. На верхнем этаже при пустых квартирах снизу шахта холодная, и если сечение кухни больше, а притока нет, тяга в СУ переворачивается. Оставьте микропроветривание и чуть прикройте кухонную решётку, у санузла сечение оставьте больше. Клапан зимой только как заглушка от холода, не вместо притока.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4218

19.09.2026 в 08:22:19

lavapromsk написал 19.09.2026 в 07:48 На верхнем этаже при пустых квартирах снизу шахта холодная

То что в 3х этажном домике общая шахта очень сомнительно, но даже если так, то на последнем этаже должен быть отдельный вентканал.так как прокладка спутника уже невозможна.

Согласно СП 60.13330.2020: «3.1.6. Воздушный затвор (спутник): вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные».

Рис.-6-Схема-спутник-строительное-исполнение

0
lavapromsk
lavapromsk
Местный

Регистрация: 12.09.2026

Moscow

Сообщений: 133

19.09.2026 в 18:48:47

Верно по спутнику: это вертикальный участок в сборный канал ниже врезки, на последнем этаже его уже не устроить, канал ведут отдельно на кровлю. В трёхэтажке без сборной шахты обратка идёт не от нижних квартир, а от остывшего канала и нулевого притока. Решёточный клапан тягу не даёт, только закрывает задувание.

-4
sereza, Alekss, kolokol888, trubo4ist
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2230

20.09.2026 в 06:59:58

lavapromsk написал 19.09.2026 в 07:48

На верхнем этаже при пустых квартирах снизу шахта холодная

А там есть шахта?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4218

20.09.2026 в 09:45:09

lavapromsk написал 19.09.2026 в 18:48 Решёточный клапан

Всезнающий Гугл молчит, а мудрая Алиса теряется в догадках. - Даже и незнаю, чо подумадь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138657

20.09.2026 в 09:59:07

Aтос написал 20.09.2026 в 09:45

Даже и незная чо подумадь

ИИ

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 849

20.09.2026 в 10:17:05

Aтос написал 20.09.2026 в 09:45

Всезнающий Гугл молчит, а мудрая Алиса теряется в догадках. - Даже и незнаю, чо подумадь.

Этот робот наверное увидел, что на вашем рисунке указана "вытяжная РЕШЁТКА" И домыслил, что если туда поставить обратный клапан то его можно назвать решёточным.

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12514

20.09.2026 в 12:56:55

lavapromsk написал 19.09.2026 в 18:48

Решёточный клапан тягу не даёт, только закрывает задувание.

Может быть обратный клапан?

0

ИМХО (IMHO)

trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2230

20.09.2026 в 19:37:00

BV написал 20.09.2026 в 09:59

ИИ

Скорее всего. Я сначала подумал, что ответ скомпилирован из нескольких постов. Но человеком...