DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 11:07:28

Прошу помощи с выбором коллектора для лучевой системы отопления в квартире. Исходные данные: Квартира 56м, три радиатора с нижним подключением. Этаж - 17/17.Трубы - вероятно Rehau Stabil 16мм. Длина трасс - порядка 10м к каждому из радиаторов. Коллектор - вход 1", отводы 3/4".

Вопроса два. Первый. Нужен ли коллектор с расходомерами или нет. Второй. Какой коллектор и угловые краны выбрать. Понимаю, что вопрос холиварный, но тем не менее. Будучи в Леруа немного обалдел с количества вариантов - FAR, Stout, Рехау (по-русски!) Okseler и т.д. Подержал в руках какой-то "Спец" - полная система с двумя коллекторами, расходомерами, автоматическими воздухоотводами и краном стоит какие-то смешные 4.500... Выглядит прилично, но стрёмно и не верится что в такие деньги там что-то приличное. Та же история с угловыми кранами - простые Rehau 1" стоят 8.000р за пару и рядом лежит ТИМ с термометрами за 3.000р.

В общем прошу совета.

На фото пример того как у меня сделано сейчас (мной в 2017) на компонентах TECE, в общем и целом меня устраивает. Коллектор

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 11:18:36

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:07

На фото пример того как у меня сделано сейчас (мной в 2017) на компонентах TECE, в общем и целом меня устраивает.

Фото сделано в 2017 году и это фото незаконченной работы. О чем оно? Что устраивает? Сейчас все колечки уже должны протекать. И торцевые прокладки тоже. Где фото того как это сейчас выглядит?

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:07

Прошу помощи с выбором коллектора для лучевой системы отопления в квартире.

коллектор - это всего лишь болванка и сколько она стоит и какого производителя - вообще не важно. Такие вопросы решают в комплексе - схема-материал/диаметр труб-оконцовка (технология и тип присоединения) и сервисные функции. С этого надо начинать.

-1
DolinEA

Narrenfreiheit

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 11:35:53

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

О чем оно?

Об общей схеме, которую планирую повторить.

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

Что устраивает?

Всем, кроме пожалуй отсутствия термометров.

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

Сейчас все колечки уже должны протекать. И торцевые прокладки тоже.

У вас кажется голова протекает (по вашим сообщениям на форуме), у меня все отлично.

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

Где фото того как это сейчас выглядит?

Специально для вас прикрепляю. За 8 лет открывал этот ящик раза три наверное, и то в целях посмотреть нет ли воздуха (спойлер - не было). Видео - https://disk.yandex.ru/i/N4ym5MKbbGOEig Коллектор_2026

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

коллектор - это всего лишь болванка и сколько она стоит и какого производителя - вообще не важно.

Аргумент.

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:18

Такие вопросы решают в комплексе - схема-материал/диаметр труб-оконцовка (технология и тип присоединения) и сервисные функции. С этого надо начинать.

Все указано в начале темы, кроме типа присоединения, но это мне кажется мелочь. Пусть будет евроконус (как сейчас).51406608

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12487

17.02.2026 в 11:51:05

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:35

целях посмотреть нет ли воздуха (спойлер - не было)

Что бы это узнать - не надо открывать ящик, достаточно просто ходить в школу . Там детям показывают кривую растворимости газов в воде от температуры. IMG_3336

У вас кажется голова протекает (по вашим сообщениям на форуме), у меня все отлично.

Да у тебя там и вытекать-то нечему. Судя по твоим сообщениям и глупым вопросам.

-3
DolinEA, pool, VladimirMSC

Narrenfreiheit

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 11:54:06

MADONNA написал 17.02.2026 в 11:51

Да у тебя там и вытекать-то нечему. Судя по твоим сообщениям и глупым вопросам.

Кисо обиделось? Не обижайся

Вспомнил что не нравится в текущем коллекторе - нет вентиля перекрытия подачи/обратки. Чтобы перекрыть линию (пришлось один раз когда снимал радиаторы для покраски) приходится выкручивать заглушки и шестигранником закрывать краны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132561

17.02.2026 в 12:05:14

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:07

Нужен ли коллектор с расходомерами или нет.

Нет. Все регулировки на термоклапане. Манометры, термомометры не нужны. И даже запорные вентили - по вкусу.

А проблема в том, что в парных коллекторах, в одном из них уже стоят клапаны... И запирать из колпачками. А на другом - под шестигранник запорные.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132561

17.02.2026 в 12:07:20

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:54

приходится выкручивать заглушки и шестигранником закрывать краны.

Часто приходится это делать? Не нравится - попробуйте найти лучше...)

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 12:26:06

BV написал 17.02.2026 в 12:07

Часто приходится это делать? Не нравится - попробуйте найти лучше...)

Один раз в жизни)

BV написал 17.02.2026 в 12:05

Нет. Все регулировки на термоклапане. Манометры, термомометры не нужны. И даже запорные вентили - по вкусу.

Принято, спасибо.

BV написал 17.02.2026 в 12:05

А на другом - под шестигранник запорные.

Варианты под вентиль и шестигранник - Pro Aqua R510MB.03 1"x3/4" евроконус 3 выхода, Ondo OKGSP003 1"x3/4" евроконус 3 выхода Полностью под шестигранник в Леруа например нет. Хочется наверное взять сразу коллекторную группу, чтобы не колхозить крепления вот это вот все и... глаза немного разбежались.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 13:03:17

BV написал 17.02.2026 в 12:05

А проблема в том, что в парных коллекторах, в одном из них уже стоят клапаны... И запирать из колпачками.

Прошу прощения, за тупой вопрос (да, мадонна, я тупой и задаю тупые вопросы), а в чем именно проблема? Что эти термоклапаны на коллекторе не надежные (текут) или мало регулировки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132561

17.02.2026 в 13:43:13

DolinEA написал 17.02.2026 в 13:03

Что эти термоклапаны на коллекторе не надежные (текут) или мало регулировки?

  1. Не нужны лишние... сопротивление. Они уже есть на радиаторе. Или делайте электронный термостат и актуаторы. на коллектор.
  2. Они не запорные, почти все.
  3. по п2 .... но последний этаж.
1
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 342

17.02.2026 в 13:46:53

BV, спасибо, все понятно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу