ВТБ! написал 17.02.2026 в 16:39
/10мА
В этажном щите??? Звучит странно
17.02.2026 в 17:52:48
ВТБ! написал 17.02.2026 в 17:35
и это будет дискомфортно часто
Я это и имел в виду, это же очевидно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.02.2026 в 17:53:17
DolinEA написал 17.02.2026 в 17:47
В этажном щите??? Звучит странно
Ачипятка. :(
Следование моим советам вредит кошельку
17.02.2026 в 18:16:49
Radio написал 17.02.2026 в 17:12
Почему вы решили, что должны быть проблемы? Даже если вы поставите самое дешевое оборудование в мире, .....
Ну вы так написали про Изи9, что это что-то плохое и часто ломается, например. В моей картине мира так, декрафт это самое дешёвое и потенциально проблемное оборудование - ложные срабатывания или отсутствие срабатывания там где нужно, брак и прочее. Замена на что угодно классом повыше должна привести к повышению надёжности и комфорта.
Radio написал 17.02.2026 в 17:12
Тем не менее, изя считается ненадежным овном.
Посоветуйте что взять, в том числе в квартирный щит. Нужны диффы 16А (30 и 10 мА), автоматы 16 и 25А.
Ещё послушаю про сам щит. Сейчас стоит Hager Volta на 36 модулей, достаточно удобный оказался.
17.02.2026 в 18:38:06
DolinEA написал 17.02.2026 в 18:16
автоматы 16 и 20А
16А формально можно применять для защиты линий с проводниками сечением 1.5 мм2. Но 6-10А на освещение как-то привычнее.
УЗО не упомянуты, они уже выбраны?
Следование моим советам вредит кошельку
17.02.2026 в 18:43:35
ВТБ! написал 17.02.2026 в 18:38
УЗО не упомянуты, они уже выбраны?
Планирую использовать диффы для экономии места в щите и его упрощения, пусть это и дороже
17.02.2026 в 18:45:56
ВТБ! написал 17.02.2026 в 18:38
16А формально можно применять для защиты линий с проводниками сечением 1.5 мм2.
Эээ всегда же было 16А до 2,5, особенно если там не сварочный цех.
17.02.2026 в 18:48:08
DolinEA написал 17.02.2026 в 18:45
Эээ всегда же было 16А до 2,5,
Не было. Просто привычка
17.02.2026 в 18:49:17
DolinEA написал 17.02.2026 в 18:43
Планирую использовать диффы для экономии места в щите и его упрощения
Непонятно ни в чём экономия, ни в чём упрощение.
Одномодульный диф.автомат вместо двухмодульного УЗО а ниже несколько ВА?
Следование моим советам вредит кошельку
17.02.2026 в 18:55:24
ВТБ! написал 17.02.2026 в 18:49
Непонятно ни в чём экономия, ни в чём упрощение.
Вместо двухмодульного УЗО и одномодульного АВ просто двухмодульный дифф. Можно сделать одно УЗО и несколько АВ но я так не захотел. В моей постановке пришлось бы на каждую линию ставить УЗО и АВ, что громоздко.
Сейчас сделано вот так, на каждый особый потребитель сделан дифф, который защищает его и, что важнее, человека.
Розетки в комнатах и свет просто на автоматах.

17.02.2026 в 19:01:28
DolinEA написал 17.02.2026 в 18:55
на каждый особый потребитель сделан дифф, который защищает его и, что важнее, человека
Общее УЗО на несколько линий защищает человека не только не хуже, а даже в некоторых случаях лучше. И специализированное устройство в общем случае выполняет основную функцию лучше малогабаритного комбинированного.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу