MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

У меня 3х25 А От вводного - до узо. Да, и фактическое потребление 3х5А ну приблизительно. Понятно .....

Тогда - да. Но что-то у Вас проект всё новыми вводными по потребителям)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6573

20.02.2026 в 09:47:19

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20

Сечение проводов - 4мм вдосталь

Смотря где брать, если на авито и б/у, то отлично, если новый из магазина с сертификатами и согласно проекта, то нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21343

20.02.2026 в 09:50:45

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

когда пеку

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

реле приоритета.

Пирожки обязаны допечся?))) Шнур стартера через блок, к шнуру - MOP Анатолия, удерживаемый каким нибуть мощным электрозамком . Как только екстричество попало , срабатывает описаннный АВР. )))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21343

20.02.2026 в 09:58:17

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

печь однофазная 6квт.

Если в серьез, то разве не нельзя рассмотреть вариант переделки печи на на двухфазный вариант? Там же наверняка минимум пара тенов?

0

Да, ни фига.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12489

20.02.2026 в 10:30:38

dokar написал 20.02.2026 в 09:58

Если в серьез, то разве не нельзя рассмотреть вариант переделки печи на на двухфазный вариант? Там же .....

Да, думала над этим. Но скорее нет - потому что печь в доме временно, уже в этом году надеюсь переедет в новостройку, там у меня почти готовый цех, надо только отделку закончить. А так - да мысль вполне нормальная, например пароконвектомат маленький у меня двухфазный. Сейчас стоит в другом месте.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132562

20.02.2026 в 13:56:24

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20

то полляма.

Ну да. По ссылке выше удивился что газовый много дешевле. Но... соляра надежнее.

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20

Если самой собирать из доступных компонент - то наверное тыщ 20-50.

Это врядли по цене. И врядли вы вообще осилите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132562

20.02.2026 в 14:05:11

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20

Я живу с разобранным электрощитом и отчаянно нуждаюсь в советах.

Сечение проводов - 4мм вдосталь?

  1. Что там будет с цепями заземления?
  2. Речь про перемычки? Много переплатили, если будет 6мм2? (тут речь только про фазы и ноль)
  3. Если про кабель - считайте падение под макс нагрузкой по длине.
  4. Дом + еще трехэтажный дом с автосервисом и кухней.... хватит ли ТРИ по 5 кВт с учетом неравномерной загрузки фаз? Вы помнится докупать мощности хотели?

Насчет оконцовки - облудить - где вы эту дичь почерпнули?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132562

20.02.2026 в 14:07:15

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:27

Все просто как апельсин.

.... будет когда сеть встретится с геной)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132562

20.02.2026 в 14:19:33

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

У меня 3х25 А

А почему автомат именно 25А, а не 32А.

В счетчике есть зашитый порог ограничения?

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32

Да, и фактическое потребление 3х5А ну приблизительно.

Это не важно.

Важно сколько по одной из фаз будет в максимуме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132562

20.02.2026 в 14:22:31

MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20

Я живу с разобранным электрощитом и отчаянно нуждаюсь в советах.

Так не надо было разбирать. Что мешало сначала разобраться и проект на бумажке, а потом разбирать?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12489

20.02.2026 в 16:20:04

BV написал 20.02.2026 в 14:19

А почему автомат именно 25А, а не 32А. В счетчике есть зашитый порог ограничения?

В трубостойке электрики поставили 25А - от этого и пляшу. В счетчике есть ограничение, именно по мощности. КЗ наверное тоже есть, не знаю.

Важно сколько по одной из фаз будет в максимуме.

25А - очевидно же

.

  1. Дом + еще трехэтажный дом с автосервисом и кухней.... хватит ли ТРИ по 5 кВт с учетом неравномерной загрузки фаз? Вы помнится докупать мощности хотели?

Конечно не хватит. Поэтому дом отдельно, новостройка подключена временно. Потом буду делать отдельный ввод в новостройку +мощность. Но моем жилом доме это уже никак не отразится и не связано.

BV написал 20.02.2026 в 13:56

Это врядли по цене. И врядли вы вообще осилите.

вы недооцениваете мой потенциал. Да и примеры стройки и сопутствующих дел видимо ни о чем не говорят. Но я не удивлена, каждый судит по себе.

BV написал 20.02.2026 в 14:05

  1. Речь про перемычки? Много переплатили, если будет 6мм2? (тут речь только про фазы и ноль)

Дело не только в переплате. Согласно таблице сечений и мощности - достаточно 2,5мм. IMG_3352 4 или 6 - это уже все с запасом. То есть если бы расчет показал 4 то логично было бы взять запас 6 (но зачем? Но допустим) но по отношений к 2,0 брать трехкратный запас? Не понимаю, прошу объяснить.

Насчет оконцовки - облудить - где вы эту дичь почерпнули?)

Практический опыт вполне положительный. Это делали мне 20 лет назад. 10мм IMG_8338Некоторые НШВИ показали себя сильно хуже. Хотя разные области применения. ГМЛ наверное предпочтительнее