BV написал 02.03.2026 в 16:13
А при +60 - 3мин?
Откуда я знаю? Вы приводите какой-то смешной документ - а я должна отвечать что там написано? Не поленилась - замерила 2 привода, немец и итальянец, 3 и 2,5вт, Что забавно - фактическая потребляемая в первом 10 во втором 8 вт при включении, и постепенно падает. До 4 и 3+ Второе - время достаточного (не полного) открытия - 3,5 и 2 минуты, полного 4,5 и 3,5 мин Более мощный открывает дольше - но он более массивный. Температура в помещении +25С Это я к тому, что если использовать привод «как положено» - типа да/нет - то регулирование получится весьма условным, и приемлемость только за счет тепловой инерции пола. Сразу скажу - у меня таких нет, а в проектах закам всегда такие включала. Чтобы не было глупых вопросов. Уже тогда очень много развелось консультантов, от них все зло.