MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

03.03.2026 в 16:25:20

Xpepero написал 03.03.2026 в 16:02

да, я поставлю вертикально, но всё равно эти 4 блока занимают 25*500мм. Хотел использовать монтажную .....

Тогда замените блоки питания на меньшие по высоте...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133501

03.03.2026 в 23:58:07

Xpepero написал 03.03.2026 в 15:07

Чтобы это сделать красиво - это совсем другая история. Поэтому решил сделать перфорированный короб,

Сделайте жгут и скрепите стяжками. Изменения ничуть не сложнее. А хочется КК - вертикально по бокам. Будет компактнее.

Ну или Дин рейки поднять, если место есть.

Панель 1.8мм более чем хватит.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26901

04.03.2026 в 10:51:26

BV написал 03.03.2026 в 23:58

А хочется КК - вертикально по бокам.

А вертикально под рейками можно? 25х25, к примеру.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133501

04.03.2026 в 10:54:42

ВТБ! написал 04.03.2026 в 10:51

А вертикально под рейками можно? 25х25, к примеру.

Можно. Но поменять один провод будет проблемой)

Но у вас жирная вкусовщина и смотрите сами)

0
Алекс Кос
Алекс Кос
Новичок

Регистрация: 24.02.2026

Краснодар

Сообщений: 12

05.03.2026 в 12:47:08

Приветствую профессионалов! Позвольте на ваш суд и критику опубликовать свой первый щиток квартирный! Главный вопрос мой: хватит ли одного реле и на 40А не мало? IMG_0198

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26901

05.03.2026 в 13:44:58

Алекс Кос написал 05.03.2026 в 12:47

свой первый щиток квартирный

Создайте новую тему - будет намного удобнее.

1

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133501

05.03.2026 в 14:16:06

Алекс Кос,  У вас в подъезде дифавтомат на 50А - а в вашем щите 40. Зачем самому себе обрезать мощность?

Менять вводной на С50 и реле на 63А.

Что отключает контактор? Свет? Может лучше импульсные реле? С входом общего отключения кнопкой.

Далее гр - обозначают групповые линии, то есть те проводники, что отходит от щита. Будет путаница.

То что вы назвали ГР ХХ - обозначьте УЗО 1, УЗО 2 и тд....

УЗО удобнее использовать одного номинала - на 40 или даже 63, если цена почти та же.

Смысла использовать отдельные дифы на варочную и тд - немного, и дешевле и проще их разместить под УЗО.

0
Алекс Кос
Алекс Кос
Новичок

Регистрация: 24.02.2026

Краснодар

Сообщений: 12

05.03.2026 в 16:37:15

BV, меня сильно смущает что в подъезде стоит УЗО противопожарное на 50А, в квартире выше УЗО нельзя же ставить? Вот и решил на 40 все сделать, для квартиры вроде достаточно… На счет диффов думаю еще…

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

05.03.2026 в 16:41:12

Алекс Кос написал 05.03.2026 в 16:37

BV, меня сильно смущает что в подъезде стоит УЗО противопожарное на 50А, в квартире выше УЗО нельзя .....

УЗО НА 50А слишком маловероятно, скорее всего это диф. УЗО больше можно ставить, откуда Вы взяли, что нельзя??)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21438

05.03.2026 в 16:42:02

Алекс Кос написал 05.03.2026 в 16:37

смущает что в подъезде стоит УЗО противопожарное на 50А, в квартире выше УЗО нельзя же ставить?

Если вы про номинал УЗО, то разберитесь сначала, что это такое. )))

-1
MADONNA

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133501

05.03.2026 в 16:43:42

Алекс Кос написал 05.03.2026 в 16:37

меня сильно смущает что в подъезде стоит УЗО противопожарное на 50А

ВАД-2 - дифавтомат.

Алекс Кос написал 05.03.2026 в 16:37

в квартире выше УЗО нельзя же ставить? Вот и решил на 40 все сделать, для квартиры вроде достаточно…

Это неразумное решение. Уже написал выше. Смысла повторять не вижу.

Создайте свою тему, имейте совесть

2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу