Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4107

06.03.2026 в 02:50:17

Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58 Холодная вода идёт заметно лучше, чем горячая.

Из чего следует что "тормоза" в вашей квартирной разводке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

06.03.2026 в 03:14:28

Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58

Стояк ХВС→ косой фильтр→ счётчик воды→ фильтр грубой очистки с манометром→ фильтр с картриджем 20 мкм→

А зачем вот эти тормоза? При 1 баре? Особенно картридж...

Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58

бойлер 100 л

Клапан на входе, рассекатель внутри, да и трубка забора горячей воды сверху небольшого сечения - тоже тормоза.

Попробуйте колонку подключить. сразу после косого фильтра (и почистить если грязь там).

Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58

повышающий насос Grundfos UPA 15-90

Обычно насосы до тонких фильтров.

Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58

При пользовании вода постепенно становиться горячее и горячее без внешней регулировки.В итоге колонка отключается вообще

Возможно что то где-то забивается шламом. Все фильтры чистили, включая фильтр колонки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу