Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 12:13:45

На сегодня- две основные группы адептов - объединять все нули, или - на двухполюсных автоматах.Объясните мне пожалуйста , чем обусловлен выбор, и откуда вообще пошла тема, что нули можно закоротить на общую шину? Речь о сквозном подключении нуля инвертора.Как понять, можно ли это делать, если это прямо не указано в инструкции инвертора? Может ли нулевое сопротивление между нулями инвертора говорить однозначно о наличии общей шины(сквозного нуля) уже внутри самого инвертора? Или нужно руководствоваться аналогично нормам прямого действия если не указано объединение нулей - делать раздельно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

14.03.2026 в 17:38:06

Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13

откуда вообще пошла тема, что нули можно закоротить на общую шину?

А куда их еще сажать, как не на нулевую шину после УЗО?

Схему нарисуйте для себя.

Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13

Речь о сквозном подключении нуля инвертора.

А есть инверторы без гальванической развязки? (Я просто не изучал подробно этот вопрос)

Что будет, если электрик на столбе два провода перепутает?

Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13

Или нужно руководствоваться аналогично нормам прямого действия если не указано объединение нулей - делать раздельно?

Схему рисуйте.... иначе обсуждение сферического коня.

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 18:12:09

BV написал 14.03.2026 в 17:38

А куда их еще сажать, как не на нулевую шину после УЗО?

Речь идет о замыкании на общую шину нулей входа и выхода инвертора. У УЗО - отдельная шина на группу потребителей после инвертора.

BV написал 14.03.2026 в 17:38

Что будет, если электрик на столбе два провода перепутает?

Ну вот это как раз - одна из серьезных проблем, которая вызывает вопросы при сквозном подключении нуля, но люди говорят. что перепутать вообще нереально, даже если электрик беспробудно пьян. Вторая серьезная проблема - отгорание нуля. От нее - реле напряжения должно помочь.

Схему я уже давно сделал. Вернее - две:

Сквозной нольРазрываемый ноль

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

14.03.2026 в 18:39:10

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12

Речь идет о замыкании на общую шину нулей входа и выхода инвертора. У УЗО - отдельная шина на группу потребителей после инвертора.

А откуда тогда речь о 2П автоматах....?

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12

люди говорят. что перепутать вообще нереально, даже если электрик беспробудно пьян.

Не бывает?)

Я уже давно ничему не удивляюсь со скажите, как думаете: - можно перепутать подачу и обратку отопления на три многоквартирных дома? - ..... то же самое, но на одной высотной зоне высокого дома 30+ этажей?

Сегодня.... 1.тепловизионное обследование теплых полов - забыли положить в каждом!!!! помещении половину площади теплых полов. Схема раскладки была.

  1. Там же... видать где то замыкание в квартире идифзащита отрабатывает и электрик его устранил очень просто.... Вынул входящий провод земли из шинки и засунул рядом в дырочку где только пластик.

Электрика ни в средствах ни во времени не ограничивали. Диф защиты нет на варочную и свет - типа по нормам)

Что думает котик, когда срёт за диваном? "Я же закопаю! "

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

14.03.2026 в 18:41:22

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12

Схему я уже давно сделал. Вернее - две:

Насколько я понимаю - солнечный инвертор не отключаемый и сам распоряжается сетью. И некоторые могут синхронизироваться с сетью и помогать ей мощностью, когда пики потребления. Надо смотреть схемы от производителя.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

14.03.2026 в 18:42:38

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12

Вторая серьезная проблема - отгорание нуля. От нее - реле напряжения должно помочь.

Для однофазной схемы-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 18:59:38

BV написал 14.03.2026 в 18:39

А откуда тогда речь о 2П автоматах....?

Я же приложил две схемы. Там где ноль сквозной, автоматы и рубильники - однополюсные, в схеме с разрываемым нулем - двухполюсные...

BV написал 14.03.2026 в 18:39

можно перепутать

Можно конечно, поэтому я делаю акцент на обоих случаях. От обоих нужна защита.

BV написал 14.03.2026 в 18:41

инвертор не отключаемый и сам распоряжается сетью

Да, инвертор с функцией подмеса и отдачи в сеть. Понятное дело, что схемы у меня нет. В этом случае - однозначно схема должна быть на двухполюсных автоматах?

MaSeVi написал 14.03.2026 в 18:42

Для однофазной схемы-то?

Ну ноль останется висеть, а фаза же отключится?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

14.03.2026 в 19:07:39

Evg127 написал 14.03.2026 в 18:59

инвертор с функцией подмеса и отдачи в сеть. Понятное дело, что схемы у меня нет. В этом случае - однозначно схема должна быть на двухполюсных автоматах?

Схема ваша похоже вообще не о том - у вас стоит переключатель I - 0 - II после инвертора.

А гена / сеть - нормально.

Ну и как можно проектировать от балды без схемы? Ищите по аналогичным инверторам. В сети схем полно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133490

14.03.2026 в 19:19:43

MaSeVi написал 14.03.2026 в 18:42

Для однофазной схемы-то?

Да при любой. Надо рассмотреть ситуацию когда ноль порвался на середине линии в деревне. И для ТТ и для TNCS.

Если при ТТ оба проводника отключить - получаем типа IT - плавающий ноль. Нечто подобное вроде как применяется на судах. Но там еще есть детали. Эту тему глубоко не знаю.

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 19:22:28

BV написал 14.03.2026 в 19:07

переключатель I - 0 - II после инвертора

А где он должен стоять?? Это режим байпаса- мимо инвертора.

0
Evg127
Evg127
Новичок

Регистрация: 13.03.2026

Земля

Сообщений: 13

14.03.2026 в 19:28:42

BV написал 14.03.2026 в 19:19

Если при ТТ

Я планирую ТТ и подключить к ней только инвертор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.