Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

16.03.2026 в 16:39:18

Всем привет! Нужен совет от профессионалов как решить проблему с давлением воды.Что имеем: сантехнический узел, который вы видите на фотографии, находится в санузле, был собран сантехником во время ремонта квартиры (новостройка, ремонт с нуля). Это, так сказать, видимая часть, которая находится в санузле.В верхней части слева и справа видим подачу ХВС и ГВС.Эти линии приходят из "невидимой" части: под потолком у входной двери в квартиру в общем коридоре расположены вводные краны, с которых начинается моя ответственность, после них идет редуктор от застройщика поршневой какой-то дешевенький (но только на ГВС, на ХВС ничего нет), далее счетчики, обратные клапана и далее трубы уходят в "видимую" часть, которая изображена на фото.Прошло 1,5 года с момента начала проживания в квартире после окончания ремонта и появилась проблема: давление воды на ГВС в динамике стало очень слабым, заметно отличается от давления в линии ХВС.Если в статике 2,5 бара мы имеем везде, то в динамике на ХВС просаживается не более чем на 0,3-0,5 атмосферы, а на ГВС почти до 0 падение.Что я сделал: пошел и удалил редуктор от застройщика у счетчика на ГВС, воткнул туда вместо него косой фильтр просто чтобы чем-то заполнить освободившееся пространство и соединить вводной кран и счетчик.Ну и лишний фильтр не помешает)))

Что имеем по итогу: давление выросло, но все равно не так, как на ХВС, оно слабее (но тут допускаю, что нужно УК просить на стояке поднять давление, манометров до редуктора нет, поэтому вопрос). Кроме того, фаровский редуктор (на картинке изображен слева) на ГВС после удаления редуктора от застройщика начал свистеть при определенных положениях открытия смесителя.Вопрос:

  1. Что делать со свистом? Это редуктор нахватал грязи и мне нужно его вскрыть и почистить? Или тут только замена картриджа/редуктора поможет? Справедливости ради, в текущей схеме мой редуктор спасала от грязи только сетка микрон на 500 в редукторе от застройщика (ну и сейчас такая же в косом фильтре). А грязь действительно есть, для сравнения ниже прикрепил картриджи из колб (слева новый картридж 5 мкм, в середине с ХВС после 3 месяцев, справа с ГВС после 3 месяцев) Достаточно ли этого для редуктора?
  2. Второй вопрос вытекает из первого, может быть имеет смысл переставить промывные фильтры с сеткой на 100 микрон до редукторов на обоих линиях (заодно и манометры появятся до редуктора, смогу понять какое давление на подаче у меня)? Правильно ли это, или оставить как есть?

Посоветуйте, пожалуйста, как мне избавиться от свиста и защитить свои редукторы

0
Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

16.03.2026 в 16:41:18

Почему-то не получилось к основному посту прикрепить фото, добавляю дополнительно photo_2025-10-19_17-06-03photo_2024-11-27_10-12-37

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

16.03.2026 в 16:58:08

Amadeus,  Ваш сантех шкаф собран аккуратно, но бестолково. Как впрочем и на тысячах картинок из инстаграмма.

Amadeus написал 16.03.2026 в 16:39

манометров до редуктора нет, поэтому вопрос)

Ну как будет ответ, тогда и смысл обсуждения появится.

А до кранов.... В общем шкафу.... еще редуктор)

Amadeus написал 16.03.2026 в 16:39

допускаю, что нужно УК просить на стояке поднять давление

Вы еще не знаете это давление) И если оно в норме.... никто ничего поднимать не будет..

Да и дело не в давлении, а в пропускной способности того, что до вас, если:

Amadeus написал 16.03.2026 в 16:39

окончания ремонта и появилась проблема: давление воды на ГВС в динамике стало очень слабым

0
Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

16.03.2026 в 17:02:31

BV написал 16.03.2026 в 16:58

Вы еще не знаете это давление)

Сужу по опыту соседей, у которых были проблемы с подачей и которые просили УК поднять давление. Им до 6 очков поднимали по их словам. Поэтому допускаю, что и у меня на входе может быть низкое давление

BV написал 16.03.2026 в 16:58

Да и дело не в давлении, а в пропускной способности того, что до вас, если:

Вы наверное некорректно прочитали. Изначально набор был мощный. Проблема появилась спустя 1,5 года эксплуатации. За это время никакие изменения в схему не вносились. Полагаю, что если бы дело было в пропускной способности, то проблемы бы была изначально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

16.03.2026 в 17:23:34

Amadeus написал 16.03.2026 в 17:02

Вы наверное некорректно прочитали

Вы наверное не поняли. Ничто не вечно, и может сломаться, засориться, закиснуть и тд.

Решаются такие задачи методом измерения давления и расхода. На разных участках и определением проблемного участка и элемента системы.

Того, что вы написали, недостаточно для решения проблемы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

16.03.2026 в 17:27:17

Amadeus написал 16.03.2026 в 17:02

Сужу по опыту соседей, у которых были проблемы с подачей и которые просили УК поднять давление. Им до 6 очков поднимали по их словам.

Где соседи - по дому, стояку, зоне или по холлу, или и в каком месте им подняли давление.... я понятия не имею. Так же мне неизвестно что находится в шкафу холла.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

16.03.2026 в 17:37:12

Amadeus написал 16.03.2026 в 16:39

Что делать со свистом? Это редуктор нахватал грязи и мне нужно его вскрыть и почистить?

Как минимум.

0
Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

16.03.2026 в 17:58:37

BV написал 16.03.2026 в 17:37

Как минимум.

Спасибо за дельный ответ. Промывные фильтры корректно переместить до редуктора или так делать нельзя?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134340

16.03.2026 в 18:41:50

Amadeus написал 16.03.2026 в 17:58

Спасибо за дельный ответ. Промывные фильтры корректно переместить до редуктора или так делать нельзя? .....

Ответ банально очевидный.

Редуктор должен стоять непосредственно перед коллектором. Чтобы редуктор более менее работал давление до него должно быть на 1 бар выше настройки при любом расходе. Ну... на макс расходе, может и 0.5 бар.

Еще раз.... надо смотреть что до вас.... начиная от стояка.

1
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17677

16.03.2026 в 19:13:51

Amadeus,  фильтры сетчатые, не имеют смысла, сетку посмотрите. "Магистральные" мини, низкая пропускная способность и ресурс картридей. Коллекторы, с такими же бессмысленными регулировочными вентилями, минус от призводительности. И, в общем коридоре, очевидно, редукторы, счетчики, возможно обратники. Надо смотреть. Далее, редукторы давления, которые фар, тоже могут быть проблемы с картриджами.

В целом, если вам это интересно знать, собрано много лишнего и не самого лучшего. Лучше бы нормальные магистральные, чем неуместная попытка сделать "ступенчатую очистку" в МКД. Ну, или лично мое мнение, размазано и алюминиевая фольга зачем то.

Проще надо делать. Редукторы уже есть, индивидуальные, на квартиру в МОП. Например. 20240626_132645 20240601_151949

0
Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

16.03.2026 в 20:43:11

master.msk написал 16.03.2026 в 19:13

Amadeus,  фильтры сетчатые, не имеют смысла, сетку посмотрите. "Магистральные" мини, низкая .....

Интересно, конечно. Я не сантехник, знаний не хватает. Но сейчас переделывать уже поздно. Попробую промывные перед редукторами переставлю местами. Заодно давление на входе узнаю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.