vadimmihalych написал 23.03.2026 в 12:43 при давлении воды в стояке ХВС из новых ПП труб 4 атм расход воды на первом отключающем устройстве на 8 этаже

У вас, вроде, нет манометра. Надеюсь это давление на уровне восьмого эт. (А то у нас в 14 этажке некоторые уверены, что давление везде одинаково- в подвале 6,5 и на десятом этаже 6,5).

2

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

23.03.2026 в 15:11:59

Да, еще.... Я б на коллекторе ХВС (или у стиралку, если возможно) добавил компенсатор роста давления при нагреве холодной воды. Его по привычке называют компенсктор гидроударов.

0
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен

Регистрация: 23.03.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

23.03.2026 в 15:30:46

BV написал 23.03.2026 в 15:01

Проверяйте... Переделывайте все нормально. И живите потом НОРМАЛЬНО.

0

Собственно, с чем пришёл - с тем и ушёл. Спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27080

23.03.2026 в 18:04:07

vadimmihalych написал 23.03.2026 в 13:04

заменить недолго. Но - проблему это не решит.

Это основание не менять?!

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

23.03.2026 в 23:33:22

vadimmihalych написал 23.03.2026 в 15:30

Собственно, с чем пришёл - с тем и ушёл. Спасибо!

Эх, экстрасенсы не сказали точную причину. Придется самому шар покупать) Странно только, чего бы не спросить с сотворителя всего этого? Или абонент - не абонент? ;)

0
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен

Регистрация: 23.03.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

25.03.2026 в 11:37:10

марс написал 23.03.2026 в 15:08

У вас, вроде, нет манометра. Надеюсь это давление на уровне восьмого эт. (А то у нас в 14 этажке некоторые уверены, что давление везде одинаково- в подвале 6,5 и на десятом этаже 6,5).

Измерение давления производится на отводе косого фильтра. Стабильно 4 атм.

0
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен

Регистрация: 23.03.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

25.03.2026 в 11:43:37

vadimmihalych написал 25.03.2026 в 11:37

У вас, вроде, нет манометра. Надеюсь это давление на уровне восьмого эт. (А то у нас в 14 этажке некоторые уверены, что давление везде одинаково- в подвале 6,5 и на десятом этаже 6,5).

Причём величины давления и расхода при замене старых забитых металлических труб стояка ХВС на ПП практически не изменились. В 22 часа давление - 4 атм, расход - около 100 гр/сек. При включении всех потребителей в квартире величина давления не изменяется, расход, естественно, падает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

25.03.2026 в 12:20:02

vadimmihalych написал 25.03.2026 в 11:43

Причём величины давления и расхода при замене старых забитых металлических труб стояка ХВС на ПП практически не изменились

Как и говорил.... вероятнее всего ваш типа мастер или тот, кто менял стояк сотворил "воробьиную жопку" на отводе стояка или далее на повороте и возможно она еще и забита шламом.

Гадать и жевать сопли можно до бесконести. Что делать вам уже сказали.....

До вводного крана включительно ответственность УК.

0
Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 52

27.03.2026 в 09:31:51

Amadeus написал 21.03.2026 в 20:40

Промежуточные итоги. Переставил промывные до редукторов. Потеря давления стала меньше на 0,2-0,3 .....

Окончательные итоги. Заменил редуктор на новый, свист пропал. Параллельно все-таки решил еще раз заменить картриджи в колбах и обнаружил сильно коричневые цилиндры. И вот уже с новыми картриджами падение давления на открытом смесителе не превышает 0,4-0,5 бара. Очень доволен результатом, напор прекрасный. Спасибо всем, кто помогал советами и идеями.

Мучает вопрос теперь только сколько же новый редуктор проживет, хотя перед ним теперь и промывной фильтр стоит, но все же вода очень грязная. Если это случится снова через 1,5-2 года, буду переставлять колбу до редуктора. Все-таки сейчас не очень хочется это делать, так как пространственно не понимаю как организовать так, чтобы и доступ еще оставался для замены картриджей.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17687

27.03.2026 в 09:41:32

Полностью рд можно не менять. "Промывной" до него не имеет никакого. Температура воды, обратное давление больше значат. Но, если картриджный будет "до", хуже рд точно не будет. Минус в том, что рабочее давление колб - невысокое. 20210329_121515

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27080

27.03.2026 в 09:45:15

master.msk написал 27.03.2026 в 09:41

Минус в том, что рабочее давление колб - невысокое.

То есть, защита от протечек при колбах до РД обязательна.

0

Следование моим советам вредит кошельку