ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27682

06.04.2026 в 15:38:23

BV написал 06.04.2026 в 15:04

В этажный щит АББ 750 DR 3П. В квартиином - автомат, не ВН.

Чем координация с групповыми автоматами не устраивает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

06.04.2026 в 15:40:26

MaSeVi написал 06.04.2026 в 15:32

Ну, так себе решение.

Ждал этого комментария) System9 очень дорогая выходит, а с этими уже есть опыт.

MaSeVi написал 06.04.2026 в 15:32

Вообще так себе )))

Посоветуйте что-то другое. У меня сейчас Hager на 36 модулей, сборщик очень его хвалил.

MaSeVi написал 06.04.2026 в 15:32

Ну и не нужны Вам те АВДТ, особенно учитывая, что планируете работать с Сити9... Одно УЗО 4Р и АВ 3Р/4Р

Простите за тупой вопрос - одно УЗО 4Р и два автомата, правильно?

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

06.04.2026 в 15:42:27

ВТБ! написал 06.04.2026 в 15:32

Ещё для протяжки всех винтов через месяц-другой после монтажа.

При любых действиях в щите я отключаю вообще все во всех местах до куда могу дотянуться от греха подальше.

ВТБ! написал 06.04.2026 в 15:32

Не нужно совершенно, но если и ставить - то только пофазно. Тогда для трёхфазных нагрузок - отдельный D4.

Принял, ставлю РН без разрыва нуля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27682

06.04.2026 в 15:46:05

DolinEA написал 06.04.2026 в 15:42

Для этого я отключаю вообще все во всех местах от греха подальше.

И всё равно изолированной отвёрткой PH-PL или PZ-PL. :)

1

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

06.04.2026 в 15:47:56

ВТБ! написал 06.04.2026 в 15:36

А какой-нибудь ComfortLine?

Это уже не в квартиру корпус, а в цех)

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

06.04.2026 в 15:50:10

ВТБ! написал 06.04.2026 в 15:46

И всё равно изолированной отвёрткой PH-PL или PZ-PL. :)

Именно так, без шуток. Купил себе тройку таких (красно-желтых) разных размеров для электрики за многотыщь в свое время.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

06.04.2026 в 17:55:40

DolinEA написал 06.04.2026 в 15:40

правильно?

Да.

DolinEA написал 06.04.2026 в 15:47

Это уже не в квартиру корпус, а в цех)

Именно в квартиру.

DolinEA написал 06.04.2026 в 15:40

У меня сейчас Hager на 36 модулей, сборщик очень его хвалил.

Я тоже их хвалю, и пользовался бы ими, если бы: или цена, или возможность приобрести.

DolinEA написал 06.04.2026 в 15:40

с этими уже есть опыт.

Выбор Ваш, разумеется...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21702

06.04.2026 в 18:15:57

ВТБ!,  Вы ценник на эту Гребёнка видели ? Её ещё и найти надо

-1
MADONNA

Да, ни фига.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

06.04.2026 в 18:21:50

MaSeVi, спасибо. Ну я все же хотел бы встраиваемый щит, хоть он и будет в шкафу, все равно неудобно будет с такими габаритами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27682

06.04.2026 в 18:30:37

dokar написал 06.04.2026 в 18:15

Вы ценник на эту Гребёнка видели ?

1242 рубля за 56 штырей? И 12 модулей почти в ту же цену. Трёхполюсные намного дешевле, если не упираться в четырёхполюсные аппараты.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27682

06.04.2026 в 18:32:51

DolinEA написал 06.04.2026 в 18:21

встраиваемый щит

А Вам навесной и не предлагают. И в шкафу (с одеждой?) стальные корпус и дверца не лишние.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.