DolinEA написал 09.04.2026 в 15:40

Честно говоря не знаю какое давление в системе отопления сейчас, но когда рабочие случайно задели радиатор от застройщика и вылетела не развальцованная трубка, то за 30 секунд пока добежал до крана в этажном коллекторе воды налилось по подошву ))

Не путайте давление и перепад давлений.

Давление может быть хоть 10 Бар, а перепад только 1 Паскаль. Т.е. расхода не будет через канальный конвектор.

Еще раз говорю, что не давление должно быть, а ПЕРЕПАД давлений примерно от 8 до 25 кПа. В двухтрубной системе, к каковым относится и лучевая.

ВОт пусть у вас давление в системе 6 Бар. Вовне системы 0. При прорывае получается перепад 6 Бар. Естесственно, при таком перепаде из труб будет Ниагарский водопад.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 578

09.04.2026 в 15:48:24

Freeland написал 09.04.2026 в 15:46

Не путайте давление и перепад давлений.

Давление может быть хоть 10 Бар, а перепад только 1 Паскаль. Т.е. расхода не будет через канальный конвектор.

Понял, буду точнее. Интересно это можно узнать у УК? Если поставить манометры на коллектор подачи и обратки например, это покажет же? Не понятно только куда его поставить, вместо воздухоотвода (временно, только для измерения). 20260305_091404

Состояние отопления на 09.04.2026

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 129

09.04.2026 в 15:53:08

DolinEA написал 09.04.2026 в 15:48

Понял, буду точнее. Интересно это можно узнать у УК? Если поставить манометры на коллектор подачи и .....

У манометра погрешность обычно половина цены деления. Т.е два манометра не покажут достоверный перепад порядка даже 5 кПа. Потому, что есть прибор для измерения десятков километров, а есть для микрон. Погрешность не даст таких точных показаний. Ведь 1 Паскаль, это стотысячная Бар. А у манометра обычного половина Бар. Т.е. манометр имеет право врать +-50000 Паскаль.

Чтобы измерять перепад нужны не два манометра, а один электронный ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ.

Если у вас домовая система не убитая как у большинства, то должен быть перепад в коллекторной шкафу не менее 16 000 Паскаль.

По шкале АРПД можно увидеть какой у вас выставлен перепад на весь этаж. Но соседи могли его у вас украсть давно. Т.е. львиная доля расхода теперь у них, а у вас жалкие объедки.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12973

09.04.2026 в 15:53:42

DolinEA написал 09.04.2026 в 14:46

MADONNA, теплый пол в квартире от системы отопления ЗАПРЕЩЕН, уймитесь уже.

Если у тебя теплосчетчики - то никто не может запретить. Впрочем, дело твое.

0

Narrenfreiheit

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 578

09.04.2026 в 15:58:42

Freeland написал 09.04.2026 в 15:53

Чтобы измерять перепад нужны не два манометра, а один электронный ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ.

Посмотрел в интернете. Не выглядит как что-то невозможное, в принципе можно купить и проверить. Такое подойдет? https://www.ozon.ru/product/habotest-ht636-differentsialnyy-manometr-3063027576/?at=jYtZJJqMpIgW8jKipYWG7vUmPKpB8uOG9WBOt29RA89&reviewsVariantMode=2

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 129

09.04.2026 в 16:10:35

DolinEA написал 09.04.2026 в 15:58

Посмотрел в интернете. Не выглядит как что-то невозможное, в принципе можно купить и проверить. Такое .....

Подойдет. Но из за разового применения может и нет смысла его покупать. Посмотрите настройку АРПД вашего сначала, и в каком положении балансирочные клапаны на вашу квартиру и на соседскую. Хотя санты из УК могли и всю систему дома убить уже. К примеру АРПД настроен на перепад 20 кПа, а на выходе только 5. Это говорит, что на входе в АРПД перепад уже убитый. Вот в этом случае поможет это определить диф.манометр.

Вообще тревогу начнете бить, если расход через конвектор будет недостаточный. Чтобы его определить нужен или тепловизор или контактный термометр. По величине остывания судят о достаточности расхода. Остывание должно быть в пределах 10-20 градусов в общем случае.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 578

09.04.2026 в 16:16:58

Freeland, спасибо! МногоБукв, буду смотреть. Пока могу сказать, что в феврале радиаторы от застройщика были горячие, да и соседи не жалуются на отопление, говорят что норм всё.

Давайте вернемся к конвектору. Раз от застройщика стоит радиатор 600 Вт и многие их даже не меняют, то внутрипольного скажем на 1000-1200Вт (с учетом большего остекления) должно быть достаточно?

И все тот же мой вопрос про вентилятор в моделях с принудительной вентиляцией - сам вентилятор ничего не греет, ТЭНа не имеет и служит только для улучшения конвекции, так?

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 129

09.04.2026 в 16:23:44

DolinEA написал 09.04.2026 в 16:16

Раз от застройщика стоит радиатор 600 Вт и многие их даже не меняют, то внутрипольного скажем на 1000-1200Вт (с учетом большего остекления) должно быть достаточно?

Да, нужно ставить отоп.прибор в два или раза более мощный, чем от застройщика.

И смотрите самое главное уровень шума от канального конвектора. 20 децибел - считайте тишина, 35 - немного шумит, 55 - сойдете с ума. :) Смотрите какой уровень шума на каких оборотах. И сколько на каких оборотах тепла дает конвектор.

А чтобы сделать квартиру теплее и комфортнее, нужно менять стеклопакеты на те где два энергосберегающих стекла. Советовал так людям, обычно в квартире становится существенно теплее даже без замены отоп.приборов на более мощные. Теплопотери у таких стеклопакетов примерно в три раза меньше.

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 129

09.04.2026 в 16:27:58

DolinEA написал 09.04.2026 в 16:16

сам вентилятор ничего не греет, ТЭНа не имеет и служит только для улучшения конвекции, так?

Интенсивность теплопередачи от греющих пластин в воздух. Разница с вентилятором и без доходит до примерно 20 раз. Для канальных конвекторов малой глубины встраивания.

Если накрыть конвектор шубой - он практически не будет давать тепла. :) Вы ж как раз этим конвекцию убираете.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 578

09.04.2026 в 16:42:04

Freeland написал 09.04.2026 в 16:23

И смотрите самое главное уровень шума от канального конвектора. 20 децибел - считайте тишина, 35 - немного шумит, 55 - сойдете с ума. :) Смотрите какой уровень шума на каких оборотах. И сколько на каких оборотах тепла дает конвектор.

Это все понятно и будет учитываться, благо в характеристиках нормальные производители указывают. Выбранная (пока что) мной модель даже в минималке выдает 1000Вт, чего должно быть более чем достаточно. характ_кихаракт_ки2

Про вентилятор я уже все понял/выяснил, они потребляют по \~20Вт каждый, т.е. чисто на обдув работают. характ_ки3

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6677

09.04.2026 в 16:48:07

DolinEA написал 09.04.2026 в 15:21

вентилятор просто для принудительной циркуляции воздуха, т.е. сам по себе не греет, да?

Не греет. Это обычный электромоторчик с лопастями специальной конфигурации.