DolinEA написал 09.04.2026 в 15:40
Честно говоря не знаю какое давление в системе отопления сейчас, но когда рабочие случайно задели радиатор от застройщика и вылетела не развальцованная трубка, то за 30 секунд пока добежал до крана в этажном коллекторе воды налилось по подошву ))
Не путайте давление и перепад давлений.
Давление может быть хоть 10 Бар, а перепад только 1 Паскаль. Т.е. расхода не будет через канальный конвектор.
Еще раз говорю, что не давление должно быть, а ПЕРЕПАД давлений примерно от 8 до 25 кПа. В двухтрубной системе, к каковым относится и лучевая.
ВОт пусть у вас давление в системе 6 Бар. Вовне системы 0. При прорывае получается перепад 6 Бар. Естесственно, при таком перепаде из труб будет Ниагарский водопад.