ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

09.04.2026 в 17:52:25

DolinEA написал 09.04.2026 в 14:23

Установить внутрипольный конвектор.

Порог между кухней и балконом будет удаляться или останется? Если останется, тогда и установить конвектор большой высоты вместо порога. (Открывание створок наружу, разумеется.) Потому что шум вентилятора может утомить.

Freeland написал 09.04.2026 в 15:07

Для канального требуется достаточный перепад давлений.

Внутрипольные конвекторы - это обычно труба с оребрением. Сопротивление ничтожное.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

09.04.2026 в 18:16:08

Freeland написал 09.04.2026 в 16:10

По величине остывания судят о достаточности расхода. Остывание должно быть в пределах 10-20 градусов в общем случае.

Счётчик в шкафу в МОП с удовольствием расскажет и о перепаде температур, и о мгновенном расходе. Средние значения придётся высчитывать самостоятельно - кубометры и гигакалории покажет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

09.04.2026 в 18:18:08

DolinEA написал 09.04.2026 в 17:30

У меня вообще все отопительные приборы 90% времени удушены до минимума.

Тогда есть шанс обойтись безвентиляторным конвектором. Но хотя бы 120 мм высоты. Если в порог, то по максимуму.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 542

09.04.2026 в 18:29:18

ВТБ! написал 09.04.2026 в 18:16

Счётчик в шкафу в МОП с удовольствием расскажет и о перепаде температур, и о мгновенном расходе.

Кстати да, он же есть, посмотрю вечером

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 542

09.04.2026 в 18:40:51

ВТБ! написал 09.04.2026 в 18:18

Но хотя бы 120 мм высоты.

Это вряд ли. Стяжка 8-9 см и поднимать её нет желания.

Продавцы уверяют что на минималке вентилятор тише холодильника, попробуем поверить, но сначала попробую найти где-то посмотреть живьём, хотя бы в шоу-руме

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 128

09.04.2026 в 19:37:30

DolinEA написал 09.04.2026 в 18:40

Продавцы уверяют что на минималке вентилятор .....

Можно при желании поставить на смартфон прогу Шумомер. Посмотрите какой шум для вас приемлем, а какой уже нет. Примерно для меня указывал в децибелах.

Чем меньше глубина встраивания - тем меньше естественная конвекция воздуха. Скорость потока мимо пластин меньше и теплоотдача меньше.

Но имейте в виду, что канальные конвекторы - дорогое удовольствие. Намного дороже радиаторов. Да еще к ним и автоматика нужна. Она тоже денег стОит.

У меня все заказчики воют от цены канальных конвекторов. Но продолжают делать в домах окна как аквариум. :) Или ставят радиаторы закрывающие окна.

f752f923cebe7b1e6f77e10d6fd7158b

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 542

09.04.2026 в 20:18:40

Freeland написал 09.04.2026 в 19:37

Но имейте в виду, что канальные конвекторы - дорогое удовольствие. Намного дороже радиаторов.

В плане стоимости самих приборов? За 250-85-1200 мне объявили 20к. Обычный Rifar Supremo на 10 секций стоит 18.

Freeland написал 09.04.2026 в 19:37

Да еще к ним и автоматика нужна. Она тоже денег стОит.

Пока что можно провода проложить, а регулировать вручную - термоголовкой и переключателем скорости вентилятора.

По шуму. Со мной соседи поделились таким вот видео работы конвектора и комментарием:

рабочие накосячили с терморегулятором при монтаже, не работал вентилятор разгоняющий. долго переделывали, но сейчас оч хорошо ? в такую погоду тепло разогнал по комнате 5 минут

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 128

09.04.2026 в 21:13:56

DolinEA написал 09.04.2026 в 20:18

В плане стоимости самих приборов? За 250-85-1200 мне объявили 20к. Обычный Rifar Supremo на 10 секций стоит 18.

Может что посмотрели не туда. Вроде они существенно дороже. Может недостаточную длину или ширину смотрели.

DolinEA написал 09.04.2026 в 20:18

Пока что можно провода проложить, а регулировать вручную - термоголовкой и переключателем скорости вентилятора.

Попробуйте. Оцените, потом поделитесь.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

09.04.2026 в 21:20:19

DolinEA написал 09.04.2026 в 20:18

250-85-1200 мне объявили 20к. Обычный Rifar Supremo на 10 секций стоит 18.

Тепловая мощность одинакова?

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 542

09.04.2026 в 22:15:00

BV написал 09.04.2026 в 21:20

Тепловая мощность одинакова?

Нет, но не грандиозное отличие. Супремо 350 на 10 секций около 1600Вт, конвектор 250*85*1200 с вентилятором где-то 1200-1900 в зависимости от режима вентилятора.

В любом случае это с лихвой перекрывает прибор от застройщика.

Freeland написал 09.04.2026 в 21:13

Попробуйте. Оцените, потом поделитесь.

Обязательно. Проблема в том, что отопительный сезон закончился, настоящий отзыв будет через 9 месяцев.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

09.04.2026 в 23:06:45

Freeland написал 09.04.2026 в 16:10

Подойдет

Не подойдет даже близко.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу