ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

11.04.2026 в 12:01:18

MADONNA написал 11.04.2026 в 11:49

Ты посмотри крайние значения температур в этом проекте.

Какими бы они ни были, даже при маловероятной аварии 24 этажа ниже послужат надёжными предохранителями. Внизу трубы PEX деградируют заведомо раньше и если даже случится разрыв труб при аварийном режиме, это произойдёт на нижних этажах.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

11.04.2026 в 12:05:00

BV написал 11.04.2026 в 11:54

Вы бы сказали про давление, а то не все поймут..

Из общих соображений давление на первом этаже должно быть менее 10 бар, так что вероятнее у ТС давление ближе к минимально допустимому для систем отопления.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12956

11.04.2026 в 12:05:44

ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:01

если даже случится разрыв труб при аварийном режиме, это произойдёт на нижних этажах.

Я говорю не про аварийный режим - а про то что расчетная температура для напольного конвертера (и тепловой напор = мощность) рассчитывается не от паспортных данных - а от фактического теплового графика отопления.

С вами отупеешь тут совсем.

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

11.04.2026 в 12:09:29

MADONNA написал 11.04.2026 в 12:05

С вами отупеешь тут совсем.

КО у нас в гостях?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

11.04.2026 в 13:14:50

ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:01

24 этажа ниже послужат надёжными предохранителями.

11 этажей, начиная с 13го.

ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:05

Из общих соображений давление на первом этаже должно быть менее 10 бар,

ТС никаким боком не интересует давление в первой зоне.

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 128

11.04.2026 в 13:28:06

DolinEA написал 11.04.2026 в 11:04

у меня вся система на сшитом полиэтилене рехау. Официально они держат 95° спокойно и до 110 кратковременно, впрочем уверен вы это и так знаете.

Если внимательно рассмотреть графики времени службы труб, то увидите, что при 95 они только 3 часа обязаны держать, т.е. это аварийный режим При 80 градусах около 8 месяцев. При 70 - около 15 лет. Сразу и не поймешь, потому что графики с логарифмической шкалой. Это гарантийный срок службы полимерных труб.

Поэтому проектируют системы на полимерных трубах только с ИТП до температуры 80 градусов и то недолговременно, чтобы растянуть эти 8 месяцев на какое то количество лет. Ведь эти 80 градусов только на самые сильные холода. Хотя по хорошему нужно проектировать ИТП до 70 градусов. Ремонтировать протечки то ведь нужно будет жильцам, а не застройщику после окончания гарантийного срока дома.

DolinEA написал 11.04.2026 в 11:04

Есть принципиальная разница подключать радиатор из пола/стены или конвектор? Думаю не должно быть.

Разницы нет.

sanya1965 написал 11.04.2026 в 01:19

На сайте МОЭК можно посмотреть Тг вашего дома (посуточный). 90/70 не бывает в принципе.

Что то вы перепутали. В большинстве домов с элеватором и стальными трубами по проекту график или 90/70 или 95/70.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

11.04.2026 в 13:35:24

Freeland, на сайте МОЭК нет графика 90/70, есть 95/70. Но Саня говорил о фактической макс Т.

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 128

11.04.2026 в 14:12:45

BV написал 11.04.2026 в 13:35

Но Саня говорил о фактической макс Т

Да, да, крокодилы конечно же летают, но низенько. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

11.04.2026 в 14:16:11

Снимет отчеты... посмотрим. Дома разные... сети в разном состоянии все может быть.... И в плюс от графика тоже...

Крокодилы уж такие бородатые,... Чего-то новенькое бы....

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 128

11.04.2026 в 14:24:20

BV написал 11.04.2026 в 14:16

Крокодилы уж такие бородатые,... Чего-то новенькое бы....

Можно и про примерку бороды, когда жена встает у зеркала вверх ногами - но неприличный. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

11.04.2026 в 14:33:55

Freeland,  Давайте уж лучше вообще без юмора (

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу