Radio написал 04.05.2026 в 21:24
по всей сети ни одного фото внятной проводки в стальных трубах.
Ничем отличается от ПВХ труб. Так же заранее готовим загибы и муфты, миллиметраж там не нужен.
04.05.2026 в 21:31:26
Radio написал 04.05.2026 в 21:24
по всей сети ни одного фото внятной проводки в стальных трубах.
Ничем отличается от ПВХ труб. Так же заранее готовим загибы и муфты, миллиметраж там не нужен.
04.05.2026 в 21:50:32
strider1978 написал 04.05.2026 в 21:31
Ничем отличается от ПВХ труб.
Разумеется, отличается. Фоток в пвх трубах — миллионы, в отличие от... Что намекает на потрясающую востребованность стали в таких делах.
strider1978 написал 04.05.2026 в 21:31
Так же заранее готовим загибы и муфты, миллиметраж там не нужен.
Для пвх труб существует куча системных фитингов и коробок. Повороты, тройники, муфты, гермовводы всех размеров. Разборные и неразборные изделия на все случаи монтажа. Как у вас организованы распайки, установочные коробки, вводы в них?
05.05.2026 в 01:13:49
strider1978 написал 04.05.2026 в 21:31
Ничем отличается от ПВХ труб.
Проводка да. А последствия видел всего раз. В офисе перегрузили кабель. Подключали мощное пром. оборудование. Коротнуло. Автомат отшиб. Труба сморжопилась как термоусадка. Вот и все последствия.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
05.05.2026 в 01:22:01
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
Как у вас организованы распайки, установочные коробки, вводы в них?
От болтологов не дождешься. Как было заявлено, оне не Волочковы. Я показывал
это шкаф в ванной. За этими дверками

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
05.05.2026 в 05:29:49
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
Повороты
Трубогиб.
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
муфты,
Куски трубы большего диаметра.
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
тройники
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
распайки
Не нужны, кабель идёт от щита до розетки.
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
гермовводы
Система не подразумевает герметичности, таких требований не предъявлялось.
Radio написал 04.05.2026 в 21:50
установочные коробки
С нас только выводы из стен-пола-потолка, при необходимости можно было нагнуть обойм для стандартных подрозетников.
05.05.2026 в 05:58:38
strider1978 написал 05.05.2026 в 05:29
Не нужны, кабель идёт от щита до розетки.
До каждой розетки? Как устраивались выключатели? Как вся эта толпа труб заводилась в щит?
strider1978 написал 05.05.2026 в 05:29
Система не подразумевает герметичности, таких требований не предъявлялось
Гермовводы — это ведь не только про герметичность, но главным образом про фиксацию. Как у вас выполнялся стык "труба-щит"? "Труба-коробка"? Чем осуществлялась взаимная фиксация элементов?
strider1978 написал 05.05.2026 в 05:29
С нас только выводы из стен-пола-потолка,
И как оформлялись эти выводы? Труба торчала из стены или потолка?
Вы бы фото поискали всё-таки? Лучше один раз увидеть...
05.05.2026 в 07:10:29
Radio написал 05.05.2026 в 05:58
До каждой розетки?
Это же не квартира, где по двадцать розеток на помещение. Выключатели аналогично, какие сценарии в курятнике...
Radio написал 05.05.2026 в 05:58
Чем осуществлялась взаимная фиксация элементов?
Сваркой.
Radio написал 05.05.2026 в 05:58
толпа труб
Шестнадцать штук. Вообще не толпа на фоне роликов от топ блохеров.
Radio написал 05.05.2026 в 05:58
Труба торчала из стены или потолка?
Да, с запасом под последующую отделку.
05.05.2026 в 07:32:34
strider1978 написал 05.05.2026 в 07:10
Это же не квартира
А что?
strider1978 написал 05.05.2026 в 07:10
Да, с запасом под последующую отделку
Это как? Электроустановочные изделия совсем не планировались? Речь шла о скрытой проводке, вообще-то. Причем в жилом доме.
Ваши "откровения" всё более напоминают плохо придуманные фантазии.
05.05.2026 в 07:56:24
Radio написал 05.05.2026 в 07:32
плохо придуманные фантазии.
Это был пандемийный год, мы развлекались как умели.
05.05.2026 в 09:49:47
strider1978 написал 05.05.2026 в 07:56
Это был пандемийный год, мы развлекались как умели.
Это не оправдание.
Мне вот в избе-полукаркаснике тоже предстоит заняться чем то подобным. Прочитал на свою беду про требование проводить кабели в металле. Раньше делал в жёсткой пвх гофре и не парился.
05.05.2026 в 13:32:55
AndyMirror написал 05.05.2026 в 09:49
Мне вот в избе-полукаркаснике тоже предстоит заняться чем то подобным.
Металлорукав не устроит? От грызунов. Всё едино будет трёхпроводка под защитой УЗО, желательно двухкаскадной.
Следование моим советам вредит кошельку