Отсоединили провод от автомата освещения и подключили временно УЗО. Отработало сразу при включённом освещении. Будут вскрывать натяжные потолки......
18.05.2026 в 14:03:47
Отсоединили провод от автомата освещения и подключили временно УЗО. Отработало сразу при включённом освещении. Будут вскрывать натяжные потолки......
18.05.2026 в 14:10:36
BV написал 08.05.2026 в 22:33
Также предпочитаю ставить УЗО /ДА на освещение. Тоже в данном случае может быть способом проверки.
"- Ты знал!" :)
Следование моим советам вредит кошельку
18.05.2026 в 14:12:38
tritiy19 написал 18.05.2026 в 14:03
Отсоединили провод от автомата освещения и подключили временно УЗО.
Почему Вы сразу не написали, что оставили линии освещения без диф.защиты? И почему оставили? И почему временно?
Следование моим советам вредит кошельку
18.05.2026 в 14:44:43
ВТБ! написал 18.05.2026 в 14:12
И почему временно?
Шоб не сидеть без светЫ пока потолки вскрываются и т.д.
18.05.2026 в 17:16:50
ВТБ! написал 18.05.2026 в 14:12
Почему Вы сразу не написали, что оставили линии освещения без диф.защиты?
Застройщики...
18.05.2026 в 20:10:26
tritiy19 написал 18.05.2026 в 14:03
Отсоединили провод от автомата освещения и подключили временно УЗО. Отработало сразу при включённом .....
Ещё в начале темы предупредил, что застройщик наворотил чёрт знает что там.
Да, ни фига.
18.05.2026 в 20:12:43
dokar написал 06.05.2026 в 18:40
Они не могут знать что у вас там налепил с проводкой застройщик
Зато косточки производителю счётчика и программистам . хорошо перемыли. )))
Да, ни фига.
18.05.2026 в 21:12:30
dokar, им есть за что. Вроде в моëм городе контора. Мутная достаточно)) Во временс всеобщего обогащения тендера у себя выигрыаали... Сайт лаже был с ценами Но купить было не возможным ни кому чудому. Дистрибутер региональный инкотэкса, энергомеры, тайпита (популярного тогда) и вообще всего что в рынке приборов учëта обращался ... Фигвам)) Щас вроде и в частном порядке продают даже
08.06.2026 в 11:17:16
Проблема разрешилась.Чему я очень рад без потерь для меня.Пришёл съёмщик натяжных потолков и другой электрик.Пришлось опять показывать электрику момент срабатывания светодиода на счётчике.Электрик также отсоединил от автомата и подключил освещение к дифавтомату.Дифавтомат также отрабатывает при включении освещения.На освещение уходит после автомата три жилы- фаза, ноль и заземляющий провод.Светильники потолочные имеют штепсельную вилку, на неё надевается разъём с питанием.Электрик отсоединил "землю", которая идёт на освещение и автомат перестало выбивать.Пропал свет в туалете, везде остался.Полезли в светильник в туалете и... Фаза работает через лампочку на "землю". "Землю" отсоединили и подключили "ноль". Рад, что потолки целые.
08.06.2026 в 11:32:28
tritiy19 написал 08.06.2026 в 11:17
Фаза работает через лампочку на "землю".
Мегаомметр сразу бы показал утечку. Отключением выкл освещения через минуту было бы понятно какой светильник или линия проблемные. Итого диагностику можно бы было выполнить минут за 10. Дальше вскрытие и глазами)