BV написал 10.06.2026 в 11:34
А вот сами поищите и сюда выложите.
Цифровой вольтметр Меандр ВР-М02 или Цифровой вольтамперметр Меандр ВАР-М01. По цене они примерно одинаковые.
10.06.2026 в 12:18:34
BV написал 10.06.2026 в 11:34
А вот сами поищите и сюда выложите.
Цифровой вольтметр Меандр ВР-М02 или Цифровой вольтамперметр Меандр ВАР-М01. По цене они примерно одинаковые.
10.06.2026 в 12:23:27
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:32
А для чего устраивать байпас вокруг РН?
Заморачиваюсь только для того, чтобы мама сама могла включить АВ в виде байпаса в случае выхода из строя УЗМ. Для наличия света и тепла. А дальше уже мужская половина будет решать вопрос ремонта. Сам живу в другом городе. А мастера не сразу найдешь, чтобы он приехал и отремонтировал.
10.06.2026 в 12:29:39
Filippok написал 10.06.2026 в 12:23
Заморачиваюсь только для того, чтобы мама сама могла включить АВ в виде байпаса в случае выхода из .....
Ставьте 2 шт, как написал ВТБ... И без байпасов. На линию холодильника еще пару розеток, чтобы воткнуть удлинители. Так и удобнее, и можно пережить аварию одного из РН.
10.06.2026 в 12:32:09
Filippok написал 10.06.2026 в 12:18
Цифровой вольтметр Меандр ВР-М02 или Цифровой вольтамперметр Меандр ВАР-М01. По цене они примерно .....
Ставьте ВАР-М01
Даже если без байпаса. Поможет вам дистанционно понимать что происходит если что не так...
10.06.2026 в 12:59:53
BV написал 10.06.2026 в 12:29
На линию холодильника еще пару розеток, чтобы воткнуть удлинители. Так и удобнее, и можно пережить аварию одного из РН.
Или два УЗО после одного РН, два после другого, розетки и освещение примерно поделить. К холодильнику две розетки после разных РН.
Или совсем дистанционное извращение: два РН; два трёхпозиционных переключателя; две половинки сети. Каждую половинку можно подключить хоть к одному РН, хоть к другому.
Упрощённый вариант для мамы: переключатель; два РН - один подключен, другой обесточен (не проедает ресурс питания).
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2026 в 13:00:50
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:44
Но "фтопку" неиспользуемые байпасы в быту - излишество нехорошее.
Поясните, почему Вы так негативно воспринимаете байпас? Он же используется временно, только в экстренном случае.
10.06.2026 в 13:10:06
ВТБ! написал 10.06.2026 в 12:59
Упрощённый вариант для мамы: переключатель; два РН - один подключен, другой обесточен (не проедает ресурс питания).
0
А можно вариант с одним РН? ))
10.06.2026 в 13:37:47
Filippok написал 10.06.2026 в 13:10
А можно вариант с одним РН? ))
Можно, но тогда хотя бы самый дешманский вольтметр модульный..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.06.2026 в 13:47:34
Filippok написал 10.06.2026 в 12:23
Сам живу в другом городе.
Всё же самый надёжный вариант - это две половинки со своим РН каждая, безо всяких вольтметров и переключателей. Чтобы маме в щиток даже не заглядывать. В каждом помещении свет от одной половинки, подсветка от другой. Розетки по двум стенам - при форс-мажоре удлинитель спасёт. На кухне розетки от обоих РН. Две розетки для холодильника.
Следование моим советам вредит кошельку
10.06.2026 в 13:58:38
MaSeVi,
MaSeVi написал 10.06.2026 в 13:37
Можно, но тогда хотя бы самый дешманский вольтметр модульный..
Уже выбрал вот такой: Цифровой вольтамперметр Меандр ВАР-М01
10.06.2026 в 14:02:14
ВТБ! написал 10.06.2026 в 13:47
Всё же самый надёжный вариант - это две половинки со своим РН каждая, безо всяких вольтметров и .....
Ваше идея мне понятна. И она разумная. Но я реализовать это не смогу, так как линии уже проложены. Ремонт сделан. Я просто хотел щит привести в божеский вид. Могу поделить только по комнатам розетки/освещение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.