Freeland написал 30.06.2026 в 09:47
найдутся такие же "кулибины"
Находятся кулибины, которые ставят ручной трехходовой на стояк.
Freeland написал 30.06.2026 в 09:34
Байпас не опасен, а нужен для правильных распределений расходов. Зачем пытаться съесть слона?
Вот для девятиэтажки для радиатора нужна девятая часть расхода по стояку. Зачем пытаться все девять девятых сожрать самому? Захапать себе столько, сколько не сможете проглотить? Ну не надо вам более одной девятой расхода по стояку!
Ну сделаете вы остывание в своем радиаторе пусть не 3, а 1 градус. Ну и что этим добъетесь? Радиатор то не будет практически сильнее греть.
Бабе Люсе которой поставили трехходовой - все эти рассуждения как об стену горох.... Она просто повернет этот кран на максимум, чтобы было тепплее...
Freeland написал 30.06.2026 в 09:34
Тоже самое относится к частично перекрытому крану на байпасе. Или зауженному байпасу при установке термоклапана.
О как лихо вы обошли стороной неудобный вопрос....
pool написал 30.06.2026 в 00:29
Freeland написал 29.06.2026 в 11:53
Он перераспределяет поток по стояку от "полностью через байпас", до "полностью через радиатор"
Чем тогда кран на байпасе так опасен? В случае, когда при его перекрытии пускаем ТН полностью через радиатор?
....
Freeland написал 30.06.2026 в 09:34
Вот для девятиэтажки для радиатора нужна девятая часть расхода по стояку.
Да, да...
Надо нарисовать шкалу и приделать ее к трехходовому. Баба Люся будет на нее смотреть и не будет ни на йоту крутить кран более чем на 1/9.
Баба Люся сознательная)))
А чтобы нарисовать шкалу сознательные идейные монтажники проведут гидравлические испытания с УЗ расходомерами прямо на месте (потому как 1/9 потока для краника будет зависеть от скорости в стояке).
Ну ладно допустим в регионах нет УЗ расходомеров - монтажники дождутся морозов и пирометрами по разнице температур подача/обратка поставят отметку на шкале, до нее раскрасят зеленым, далее красным - бабе Люсе будет удобно даже без очков)
Дымчатый,
Ставьте трехходовой с ручным управлением - идея годная)
Держите нас в курсе...
1) как согласуете с УК
2) как при монтаже в разрыв стояка впихнете две американки по прямой линии стояка.... Наверное концы стояка в стороны отогнете, пока радиатор не стоит. Его потом прикрутят.
PS А, да.... если клапан с термогоголовкой, автоматический - то и баба Люся не нужна.... при открывании форточки в мороз он сам перекроет стояк....