akcel322
akcel322
Новичок

Регистрация: 02.04.2026

Tomsk

Сообщений: 29

10.07.2026 в 12:40:08

BV написал 10.07.2026 в 12:23

Кабинет - 2 стола вентилируются через гардероб и конвенцией через проем: а) не будет ли там душно? б) туда пойдут запахи из кухни с) бризеры хорошо, но приток не там где нужно

Хороший вопрос, на который у меня, в силу неопытности, нет ответа. Возможно нужно и оттуда сосать воздух.

BV написал 10.07.2026 в 12:23

Зонт на кухне... нельзя использовать на макс производительности...

По какой причине?

BV написал 10.07.2026 в 12:23

Вентиляция СУ и прачечной - приток через кухню - и соответственно запахи тоже

Почему приток с запахами, если практически все запахи будут удаляться над варочной поверхностью? А других источников запаха я не представляю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

10.07.2026 в 13:45:06

akcel322 написал 10.07.2026 в 12:40

Почему приток с запахами, если практически все запахи будут удаляться над варочной поверхностью?

Очень наивное заблуждение) Конвекцию никто не отменял.

По практике, с зонтом 900м3 по паспорту, в обычной! квартире, где приток в комнаты....если готовится еда с запахами, например блины.... Если открыта дверь в коридор - воняет весь коридор и санузел.

У вас же квартира весьма экзотической планировки.

И кухня-гостиная - это не про готовку еды - это про доставку еды из магазина и микроволеовку, ну еще кофе сварить и кашу на завтрак. Кофе хоть пахнет нормально, точнее... раньше пахло нормально, до известных всем перемен)

Посмотрите на расходы оттока на решетках.... в кухонный канал уйдет только примерно 1/3 воздуха попавшего в кухню. И зонт примерно на 150 кубов максимум это половина от первой скорости приличного зонта - то есть вообще ниочем.

Можете проверить экспериментально - купите навагу и пожарьте)

Если потом оденете одежду из гардероба - вам точно скажут какую рыбу вы готовили вчера)

Если короче, то мне вся эта идеология вентиляции, предложенная в этой теме - совершенно не нравится, если будете готовить пищу. Если нет - ну сойдет с натяжкой.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

10.07.2026 в 13:47:46

akcel322 написал 10.07.2026 в 12:40

По какой причине?

Уже ранее все написано - в домовую вентшахту нельзя пихать 600-900м3/час.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.