Про заполнение системы для правильного удаления воздуха тоже все сказано в
Постановлении Госстроя РФ № 170 Пункт 5.2.13: «Заполнение систем отопления следует производить ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ ЛИНИЮ с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов».
ДОПОЛНЕНИЕ, не моё , а взятое из Авок: "Логика тут такая: при верхней подаче теплоноситель идёт сверху вниз. Если заполнять систему через подающую линию, воздух будет «запираться» в верхних точках (радиаторах, воздухосборниках) — его сложно эффективно удалить".
Добавлю от себя: она (вода) в нашем доме при врезке ХВС в подающий трубопровод поднимается по нему и потом проскакивает по некоторым стоякам через обратку в подвал. Там дренаж закрывают слесаря, а все ОП в квартирах и многие стояки остаются под давлением, но воздуха, а не воды.
Такую систему необходимо заполнять через обратную линию, причем медленно, давая воздуху из ОП в кв. успеть выйти до того, как ТН проскочит по стояку выше. Это можно наблюдать по показаниям манометра. Ок 0.3 бар (между этажей) быстро растет, потом практически стоит, заполняя радиаторы. Потом опять "скок" и опять "стоп".
Да воздух здесь будет удаляться через дренаж на подаче. На этом можно и закончить и это нормально, если нет розлива на чердаке. Если там имеется воздухосборник с горизонтальными лежаками, то в них может остаться воздух. Поэтому надо закрыть заполнение на обратке, лезть одному на чердак и там открыть воздушник на В/О, а второму начать заполнять одновременно и подачу, и обратку опять же по показаниям манометров, а лучше, соединив дренажи обратки и подачи шлангом. чтобы не загнать воздух, например, в дальние от В/О участки лежаков.
Здесь все еще зависит, правильно ли устроен воздухоотделитель. Предположу, что не у всех у них подающая труба врезана выше уровня разводящих горизонтальных лежаков. Если подающая врезана выше, то из лежаков воздух вытеснится через обратку, а если ниже или на уровне, то здесь хуже дело. ИМХО. Но в любом случае, в конце операции желательно из подающего трубопровода ДУ 100-150 вытеснять воздух через воздушник на чердаке.