boom99 написал 15.09.2026 в 12:49
принял, тогда выход один, покупать трехфазный стабилизатор к примеру Штиль is3315rt так как места в .....
Для начала интереснее другие вопросы....
Причина покупки стабилизатора?
Понимаете ли вы что при низком напряжении сети стабилизатор будет потреблять больший ток обратно пропорционально понижению напряжения сети?
И если все понаставят стабилизаторов... напряжение в слабой сети просядет ещё больше?
PS по трехфазному стабилизатору....
Надо выяснять - умеет ли он ( как ИБП) симметрировать потребляемый по фазам ток - если да - это большой плюс.
Есть вариант.... стабилизатор 3в1, если нет потребителей которым нужны именно три фазы - двигатели.
Тогда щиток может возможно и упростить, но потерять возможность работы без стабилизатора (его ремонт).
И такие стабы естественно не умеют работать в режиме "байпас".
Короче, нужно подумать и рассматривать всю электроустановку в целом.
Вариант - стаб только тем потребителям, кому реально нужно...