Добрый день! Возник вопрос по подключению трех однофазных стабилизаторов Штиль IS5000 на каждую фазу.Собственно вопрос: в данный момент все нули потребителей с трех фаз объединены на одной шине N.Можно ли нулевые провода с выходов каждого стабилизатора так же объединить на одной шине N и вместе со всеми потребителями каждой фазы или необходимо для каждого стабилизатора делать отдельную шину N и подключать к ней все потребители подключенные от отдельного стабилизатора!

Спасибо заранее!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

15.09.2026 в 12:12:26

boom99 написал 15.09.2026 в 12:09

Можно ли нулевые провода с выходов каждого стабилизатора так же объединить на одной шине N

Можно, но лучше так не делать, ИМХО.

0
boom99
boom99
Новичок

Регистрация: 15.09.2026

Минск

Сообщений: 8

15.09.2026 в 12:17:06

BV написал 15.09.2026 в 12:12

Можно, но лучше так не делать, ИМХО.

Можно поподробней? Какие риски, последствия?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

15.09.2026 в 12:25:49

boom99 написал 15.09.2026 в 12:17

Можно поподробней? Какие риски, последствия?

Подробнее лучше обсудить с производителем

Получится, что фильтры в нуле вы соедините паралельно три штуки, и они станут "общими", как они при этом будут работать вопрос не простой, но зачем его выяснять, если производитель рекомендует подключать однофазную нагрузку к выходу фильтра и по нулю и по фазе, и предполагаю что по умолчанию не предусматривал объединение нулей. Нюансы с суммированием гармоник помех в нулевых цепях трехфазных систем не простые.... а ещё и с фильтрами....

Можно и позвонить в техподдержку инженерам...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

boom99
boom99
Новичок

Регистрация: 15.09.2026

Минск

Сообщений: 8

15.09.2026 в 12:49:35

принял, тогда выход один, покупать трехфазный стабилизатор к примеру Штиль is3315rt так как места в щитке нет от слова совсем делать отдельные шины для каждой фазы и разводки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22085

15.09.2026 в 12:52:51

boom99 написал 15.09.2026 в 12:49

места в щитке

Со щитком, со своей темой пожалуйте в Электрику, может наскребут. )

-1
MADONNA

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

15.09.2026 в 12:59:07

boom99 написал 15.09.2026 в 12:49

принял, тогда выход один, покупать трехфазный стабилизатор к примеру Штиль is3315rt так как места в .....

Для начала интереснее другие вопросы....

Причина покупки стабилизатора?

Понимаете ли вы что при низком напряжении сети стабилизатор будет потреблять больший ток обратно пропорционально понижению напряжения сети?

И если все понаставят стабилизаторов... напряжение в слабой сети просядет ещё больше?

PS по трехфазному стабилизатору.... Надо выяснять - умеет ли он ( как ИБП) симметрировать потребляемый по фазам ток - если да - это большой плюс.

Есть вариант.... стабилизатор 3в1, если нет потребителей которым нужны именно три фазы - двигатели. Тогда щиток может возможно и упростить, но потерять возможность работы без стабилизатора (его ремонт). И такие стабы естественно не умеют работать в режиме "байпас".

Короче, нужно подумать и рассматривать всю электроустановку в целом.

Вариант - стаб только тем потребителям, кому реально нужно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

15.09.2026 в 13:10:13

dokar написал 15.09.2026 в 12:52

Со щитком, со своей темой пожалуйте в Электрику, может наскребут. )

А чем плоха своя тема в этом разделе? ;)

0
boom99
boom99
Новичок

Регистрация: 15.09.2026

Минск

Сообщений: 8

15.09.2026 в 13:22:21

Причина банальна: большой перекос по фазам. СНТ, у 60% домов подключение однофазное, и как я понимаю они подключены к одной фазе, а другая улица уже к второй. Перекос может быть каждый день разный: утром: Фаза 1 - 260 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 210 Вечером: Фаза 1 - 250 Фаза 2 - 200 Фаза 3 - 190 Выходные: Фаза 1 - 240 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 170

и напряжение постоянно меняется на 2-3 Вольта на каждой фазе.

Вижу это с помощью Реле контроля напряжения, которое срабатывает по выставленным пределам 170-255. Понимая что нижняя граница 170 - это уже очень критично.

Как работает инверторный стабилизатор при просадке понимаю. Но КТП менять никто не собирается в ближайшие 5-10 лет точно. А так в доме присутствует инверторная бытовая техника, хотелось бы защитить ее. В дом проложен кабель АВВГ 5х10 вводной автомат соответствующего номинала.

По поводу симметрии потребляемого тока трехфазного стабилизатора, вопрос хороший, не задавался им!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138506

15.09.2026 в 13:41:11

boom99 написал 15.09.2026 в 13:22

Причина банальна: большой перекос по фазам. СНТ, у 60% домов подключение однофазное, и как я понимаю они подключены к одной фазе, а другая улица уже к второй. Перекос может быть каждый день разный: утром: Фаза 1 - 260 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 210 Вечером: Фаза 1 - 250 Фаза 2 - 200 Фаза 3 - 190 Выходные: Фаза 1 - 240 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 170

Так эту глупость надо лечить силами электрика внутри СНТ.... Но для этого надо анализировать и думать.

Ну или хотя бы на каждой улице подключить дома к трёхфазной уличной линии по схеме 1-2-3-1-2-3....

Но лучше разделить дома на две группы - постоянно живущие и много потребляющие и дома "с лампочкой и чайником". И каждую группу по этой схеме.

Или группы "постоянные/выходные"

Ну и мониторить ток по фазам на улице, или хотя бы по фазам на КТП.

Либо наоборот навалить почти все на одну фазу и спалить КТП)))

boom99 написал 15.09.2026 в 13:22

Но КТП менять никто не собирается в ближайшие 5-10 лет точно.

А КТП зачем менять? И если криво подключать нагрузки и замена КТП может не помочь...

0