aleksey_2400
aleksey_2400
Новичок

Регистрация: 26.03.2026

Самара

Сообщений: 10

30.09.2026 в 13:22:19

Добрый день.Нужен совет по надежному креплению телевизора к перегородке из пустотелых керамзитобетонных блоков.Особенно интересует реальный опыт применения химических анкеров в таком основании. Телевизор и кронштейн:

1.Телевизор TCL 65C8L, диагональ 65″, вес без подставки 21,1 кг.2.Кронштейн ONKRON M10, наклонно-поворотный, заявленная допустимая нагрузка 100 кг, вылет от стены 90–600 мм.Нужно обеспечить надежность крепления при максимальном выдвижении.

Стена: Общая толщина — 125 мм: блок 90 мм и суммарно 35 мм гипсовой штукатурки с двух сторон.Размер блоков — 390×190×90 мм, блоки пустотелые.Рассматриваю химические анкеры ProLoc P.90 или BIT-200 с сетчатыми гильзами и резьбовыми шпильками М8. В комплекте кронштейна предусмотрено 6 анкеров, но отверстия настенной пластины позволяют установить больше.Есть идея использовать 6 точек сверху и 4 снизу. Хотелось бы разобраться:

1.Насколько такое крепление подходит для этой перегородки при вылете телевизора до 600 мм? 2.Какой состав химического анкера и глубину установки стоит рассматривать? 3.Даст ли увеличение количества анкеров существенный прирост надежности? Или близко расположенные отверстия могут ослабить блок, а несколько анкеров — вырвать общий участок? 4.Могут ли возникнуть проблемы из-за опирания пластины через слой гипсовой штукатурки? 5.Кто устанавливал подобные кронштейны на такую стену: чем крепили, какой был вес и вылет, возникали ли проблемы?

Если рекомендуете конкретный состав, нужен вариант под обычный пистолет для герметика.Чистую эпоксидную смолу не рассматриваю.Схему крепежных отверстий кронштейна и иллюстрации приложу.

0
aleksey_2400
aleksey_2400
Новичок

Регистрация: 26.03.2026

Самара

Сообщений: 10

30.09.2026 в 13:28:24

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:22

Добрый день.Нужен совет по надежному креплению телевизора к перегородке из пустотелых .....

image

0
aleksey_2400
aleksey_2400
Новичок

Регистрация: 26.03.2026

Самара

Сообщений: 10

30.09.2026 в 13:40:03

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:28

Перегородка из таких блоков image

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9614

30.09.2026 в 13:51:06

ИМХО, на обычных дюбелях будет держаться с таким размером пластины.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138839

30.09.2026 в 14:23:05

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:22

использовать 6 точек сверху и 4 снизу.

4 верх, 2 низ.

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:22

2.Какой состав химического анкера и глубину установки стоит рассматривать?

Главное не быстрый ХА. Минут 10+ Глубина - весь блок. Сверлить без удара, желательно алмазной трубкой.

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:22

4.Могут ли возникнуть проблемы из-за опирания пластины через слой гипсовой штукатурки?

Нет.

aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:40

Перегородка из таких блоков

Блоки эти ОЧЕНЬ разные по прочности, некоторые можно отверткой насквозь проковырять.

Надо сверлить пробное отверстие и потом думать.

0