MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15529

05.10.2026 в 15:59:05

BV написал 05.10.2026 в 15:20

Думаю все же причина - свойства пластика самой трубы.

Да уж понятно, что не в металле. На самом деле причина в резинках. В МП-системе уплотнение достигается именно за счет колечек. А вот обжимное соединенеие (неважно как оно получено) - уже в кольцах не нуждается. Но если резинка дает относительно высокое уплотнение молекулярного уровня - то с прессом немного хуже. Ну и как правильно заметил ваш коллега - геометрия соединяемых частей очень важна, что бы было обеспечено заполнение кольцевой полости материалом - иначе относительно текучий пластик со временем (и температурой) ослабит уплотнение. Но ничего страшного или опасного в этом нет. Если соединенеие на замуровано и контролируется.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139475

05.10.2026 в 17:09:00

master.msk написал 05.10.2026 в 15:30

Надо было фитинги, гильзы и трубу рехау использовать, тогда можно было рассуждать о температуре, качестве воды и т.п. Или все аквасфера.

В случае диаметра 20:

evstial написал 04.10.2026 в 18:35

20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18006

05.10.2026 в 17:16:23

proaqua

Да, конечно, проаква, надавно была аквасфера, вспомнил. Но, на счет несовпадения проаквы и рехау, все верно написал. В этом все дело. Сейчас много разных названий, "сертификат подлинности есть", а плашек пять восьмых нет". Большинство совпадают с рехау. Некоторые прямо пишут, что можно с другими совмещать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139475

05.10.2026 в 17:33:33

master.msk написал 05.10.2026 в 17:16

Да, конечно, проаква, надавно была аквасфера, вспомнил.

Но тут размеры соответствуют. Какая причина?

master.msk написал 05.10.2026 в 17:16

Но, на счет несовпадения проаквы и и рехау, все верно написал.

Да, и как на трубу с более толстой стенкой натянули латунную гильзу...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18006

05.10.2026 в 17:49:05

Но тут размеры соответствуют. Какая причина?

Проаква 16х2,2 Рехау 16,2х2,6 Проаква 20х2,8 Рехау 20х2,9

Ну, ладно, пусть соответствует

Да, и как на трубу с более толстой стенкой натянули латунную гильзу...

С этим как раз проблемы нет, гильзы свободно болтаются на трубе. Должны, во всяком случае. Т.к, когда доходит до фитинга, труба, в этом месте больше, чем не натянутая на фитинг. Что пошло не так из-за совмещения, соединенение получилось неполностью. Цвет латуни такой, как часто на гвс.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139475

05.10.2026 в 18:15:33

MADONNA написал 05.10.2026 в 15:59

Да уж понятно, что не в металле. На самом деле причина в резинках. В МП-системе уплотнение достигается именно за счет колечек.

Резинки бывают дубеют через несколько лет, но соединение держит.

MADONNA написал 05.10.2026 в 15:59

А вот обжимное соединенеие (неважно как оно получено) - уже в кольцах не нуждается.

в случае аксиальной запрессовки важно, и упонор...тоже.

MADONNA написал 05.10.2026 в 15:59

геометрия соединяемых частей очень важна,

Никто не спорит.

MADONNA написал 05.10.2026 в 15:59

что бы было обеспечено заполнение кольцевой полости материалом - иначе относительно текучий пластик со временем (и температурой) ослабит уплотнение.

Важнее, то, что выступаяющие кольца фитинга "врезаются" в трубу.

Даже если пластик заполнит углубление - при изменении Т может появиться микрозазор.

В этих соединениях наиболее важны - свойства пластика - память формы и обеспечение "натяга/обжима" выступающих рёбер фитинга на весь срок службы в условиях переменных температур. Если пластик теряет эластичность и перестает обеспечивать натяг - соединение "вспотеет", или потечет.

Ну и насчет того, как обеспечивают натяг в автомобильных системах в условиях вибрации и значительно большего диапазона измения температур - там используют пружинные хомуты:

Screenshot_20261005-180116

Screenshot_20261005-180215 Такие же хомуты вы найдете в стиральных и посудомоечных машинах, душ кабинах и тд А вот винтовые - практически отсутствуют.

На даче на полив использованы полимерные шланги... Некоторые соединения на штуцерах елочках не разбирались несколько лет.

Было замечено, что соединия на винтовых хомутах ослабляются и сочатся когда вода становится сильно холодной. А вот с пружинными хомутами - такое никогда не случается. И да, никаких резинок там конечно-же нет.

Моя версия насчет соединения 20мм - свойства пластика трубы - свойство трубы максимально долго сохранять упругую деформацию

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139475

05.10.2026 в 18:25:10

master.msk написал 05.10.2026 в 17:49

Проаква 20х2,8 Рехау 20х2,9

Ещё раз:

evstial написал 04.10.2026 в 18:35

20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь

....

master.msk написал 05.10.2026 в 17:49

Ну, ладно, пусть соответствует

Зачем вы приводите для варианта 20мм рехау и сравниааете?

master.msk написал 05.10.2026 в 17:49

труба, в этом месте больше, чем не натянутая на фитинг. Что пошло не так из-за совмещения, соединенение получилось неполностью.

Либо сильная пластическая деформация стенки трубы, и труба соприкасается с фиттингом не только на ребрах, но и между. Натяг в месте уплотнения - на ребрах не обеспечивается.

Если кольца пластик - то думаю, что проблем будет меньше. (Здесь не обсуждаем, что такие кольца иногда лопаются)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18006

05.10.2026 в 18:49:56

Зачем вы проводите для варианта 20мм рехау и сравниааете?

Ок, еще раз этот винегрет:

16е фитинги и гильзы - ростерм - стояли на стабиле рехау (из леруа), гильза латунь - 20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь

На фото и те и те. Тогда только в расширении, чем же это расширялось, инструмент и головка, интересно. Очень подозреваю, что расширялось головками для нестабильной трубы, т.е больше, чем нужно. И оно потом не вернулось. "А плашек 5/8 у них нет" И маркировку на трубе ростерма посмотреть бы, неармированный? Прошу прощения, если опять невнимателен, этот "букет" из разных производителей не могу уместить в сознании. Тут надо, либо очень умным быть. Либо совсем наоборот, чистый лист.

(Здесь не обсуждаем, что такие кольца иногда лопаются)

В смысле не обсуждаем, согласен. Но, они не лопаются. "Кольца" - это монтажные гильзы, верно?

0
sereza
sereza
Осень 2026

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 7026

05.10.2026 в 19:15:16

Кстати в Штатах, аксиальная опрессовка стоит на последнем месте (Рехаве не удалось завоевать их рынок). На первом месте как раз таки 'холодное расширение" CoEX, этот метод намного удобнее и практичнее и ошибок не допускает. Ну и классический радиальный пресс на почётном втором месте. Я, кстати лично, прессую радиально уже лет 20, ну и чудным образом сейчас очень выгоден CoEX, ну это если инструмент есть)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139475

05.10.2026 в 19:23:11

master.msk написал 05.10.2026 в 18:49

Кольца" - это монтажные гильзы, верно?

Пардон, да, конечно)

master.msk написал 05.10.2026 в 18:49

Очень подозреваю, что расширялось головками для нестабильной трубы, т.е больше, чем нужно. И оно потом не вернулось.

Вполне может быть... Попадалась поддельная рехау - отличие - ооочень долго возвращалась к исходному состоянию. Если подобную трубу расширять сильнее, да еще и холодную...

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10383

05.10.2026 в 20:33:06

BV написал 05.10.2026 в 19:23

Если подобную трубу расширять сильнее, да еще и холодную...

Чем на стройке все и занимаются. Расширяют по 40 раз, ходят ногами по трубам и мешкам с фитингами.

0