Всем привет!

Установили стабилизатор Ресанта СПН-13500 (13,5 кВт, рабочий диапазон 90-260 В). Перед ним, возле счётчика, стоит автомат IEK ВА47-29М C16 (16 А).

Проблема: после установки стабилизатора автомат начал периодически выбивать, причем не сразу, а спустя несколько часов работы.До установки стабилизатора такого не было.Автомат скорее всего исправен.Нагрузка минимальная - холодильник и несколько лампочек.Напряжение в сети обычно в районе 160 - 190 В, но иногда бывает и свыше 260 В.Электрик, который занимался установкой, утверждает, что автомат выбивает из-за превышения рабочего диапазона стабилизатора (260 В).

Но мне непонятно: автомат C16 реагирует на превышение тока, а не напряжения.Если при 260 В стабилизатор отключается по защите, почему срабатывает именно вводной автомат, установленный ДО него?

Может ли стабилизатор при повышенном напряжении сам создавать настолько большой ток, чтобы выбить C16? Это нормальное поведение или признак неисправности?

Я не уверен, что именно в момент отключения автомата напряжение было выше 260 В, это предположение, так как иногда это было или ночью или во время моего остутствия дома.В паспорте написано, что стабилизатор должен отключать нагрузку собственной защитой.Но не указано, что при этом должен срабатывать автомат установленный ДО него.В чем может быть истинная причина?

Спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139089

09.10.2026 в 16:57:16

rostov1983 написал 09.10.2026 в 16:36

так как иногда это было или ночью или во время моего остутствия дома

Вы не знаете, что происходит с сетью в момент отключения, но предлагаете нам устроить шоу экстрасенсов?) Ставьте видеорегистратор и смотрите, что было....

У вас есть рубильник до автомата? Можете максимально быстро выключить и включить тут же обратно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139089

09.10.2026 в 17:01:29

rostov1983 написал 09.10.2026 в 16:36

Нагрузка минимальная - холодильник и несколько лампочек.

Какой холостой ход у стаба - знаете? Счетчик его считает....

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22137

09.10.2026 в 17:15:10

rostov1983 написал 09.10.2026 в 16:36

Электрик, который занимался установкой, утверждает, что автомат выбивает из-за превышения рабочего диапазона стабилизатора (260 В).

Электрик неуч и м**** полный. Этот стаб может выбить и 25 а запросто. Да и кто вас надооумил купить стаб такой мощности , при таком вводном автомате ? Ради вашего интереса на задней панели этого стабилизатора посмотрите какой там стоит номинал защитного автомата ?))) Не 80 ли - ампер ?)

0

Да, ни фига.

rostov1983
rostov1983
Новичок

Регистрация: 09.10.2026

Ростов

Сообщений: 4

09.10.2026 в 17:17:31

BV написал 09.10.2026 в 16:57

Вы не знаете, что происходит с сетью в момент отключения, но предлагаете нам устроить шоу экстрасенсов?) Ставьте видеорегистратор и смотрите, что было....

чтобы объяснить, должен ли исправный стабилизатор выбивать вводной автомат при превышении допустимого напряжения, экстрасенсорные способности не требуются.

BV написал 09.10.2026 в 16:57

У вас есть рубильник до автомата?

нет

BV написал 09.10.2026 в 17:01

Какой холостой ход у стаба - знаете?

в паспорте точно не написано, но думаю не более 30 - 50 Вт

0
rostov1983
rostov1983
Новичок

Регистрация: 09.10.2026

Ростов

Сообщений: 4

09.10.2026 в 17:24:32

dokar написал 09.10.2026 в 17:15

какой там стоит номинал защитного автомата ?))) Не 80 ли - ампер ?)

сейчас посмотреть нет возможности, но вот тут dyadko.ru/schemas/scheme/109237/ указано - Автомат-bypass 63А (ЭМ), если я вас правильно понял

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139089

09.10.2026 в 17:47:57

rostov1983 написал 09.10.2026 в 17:17

чтобы объяснить, должен ли исправный стабилизатор выбивать вводной автомат при превышении допустимого напряжения, экстрасенсорные способности не требуются.

Это и так понятно, что не должен просто так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139089

09.10.2026 в 17:52:04

Особенности релейных стабов: Screenshot_20261009-173015

1
rostov1983
rostov1983
Новичок

Регистрация: 09.10.2026

Ростов

Сообщений: 4

09.10.2026 в 19:13:23

Screenshot 2026-10-09 191159 из отзывов: Недостатки: щелкает так что свет моргает и отрубает входной автомат причем на 40 А с учетом того что в доме кроме роутера все отключено. Пока его не было такое не происходило.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139089

09.10.2026 в 19:52:37

rostov1983,  Возможная причина - кратковременные пропадания сети - доли секунды. .... и пусковой ток большого трансформатора. Не просто так штатный байпасный АВ 63А.

rostov1983 написал 09.10.2026 в 19:13

отрубает входной автомат причем на 40 А

Ну да, такая же история.

Проверить - быстро выкл-вкл автомат - может не взвестись.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.