Alian69,
Сначала ответьте на вопрос, который ВТБ задал дважды, — какова температура воздуха в помещении с конвектором. Для суда и пристава норматив — не температура патрубка и не расход, а воздух: Правила № 354, прил. 1 — в жилой комнате не ниже +18 °C (в угловой +20). Если в комнате ниже — система неисправна по закону, и это доказывается простым актом с замером температуры воздуха: прибор, время, место, кто производил. Никакой расходомер для пристава не нужен. Если же там есть свои +18 — система юридически работоспособна, и весь спор вокруг расхода становится битвой с мельницами. От этого ответа зависит вся дальнейшая стратегия.
Ваш расчёт по Q = G·c·Δt — правильная физика, но не процессуальное доказательство. Три дыры: норматива расхода, с которым можно сверить замер, не существует (и Freeland тут прав); расчёт по шильдику не учитывает текущую настройку системы, изменённую соседями; и главное — самодельную методу пристав и суд не примут. Для них «методика» — это не ваш алгоритм измерений, а заключение судебного строительно-технического эксперта. Поэтому рабочий путь тот, что озвучили выше: ходатайство об истребовании проектной документации и о назначении экспертизы (НИИ Сантехники или аналоги). Заключение эксперта суд обязан принять. Дольше и скучнее, но это единственный прочный вариант, а ваши расходомеры оставьте для переписки с УК — пусть в заявлении о возбуждении исполнительного производства фигурирует акт о температуре воздуха.
Пока тянутся процедуры — проверьте самое простое, о чём в теме ещё не сказали. Перепад между стояками восстанавливается обычной гидравлической наладкой: дросселированием стояков в подвале, шайбами, настройкой узла ввода. Это делает УК, это не переделка системы у соседей и не нарушение решения суда. Требование в заявлении: «выполнить гидравлическую наладку системы отопления». Если перепад на вашем 12-м этаже около нулевой — конвектор не будет работать ни при каком расходе на родном клапане, и никакая экспертиза его не оживит. Наладка дешевле и быстрее всего, что здесь обсуждали.