подскажите пожалуйста по организации СУП / дСУП в квартире.

Термин "дополнительная система уравнивания потенциалов" (ДСУП) - это по-моему ненормативный термин, например, в ПУЭ 7. Нормативные термины: "система основного уравнивания потенициалов" (СОУП) и "система дополнительного уравнивания потенциалов" (СДУП), например, в действующем ГОСТ 30331.1-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения".

Очень хочется грамотно организовать заземление токопроводящих предметов в квартире, но этого ранее не делал.

Закажите изготовление рабочей документации (РД) на вашу квартирную электроустановку у юрлица или ИП, специализирующегося в этой области, но обязательно:

  1. с качественным заданием на проектирование
  2. по договору
  3. с выдачей действительного кассового чека (БСО), т.е. никаких давно отменённых приходно-кассовых ордеров
  4. ксерокопиями всех необходимых документов.

Можно спроектировать и неофициально, заказав у физлица, если электромонтаж будете делать самостоятельно. Кстати, он может получиться даже качественнее, чем у многих бригад с помоечных Avito, Profi.ru и т.д.

Как я понимаю, нужно накинуть хомуты на всё металлическое особенно во влажных зонах (коллекторы ГХВС и Отопления, ванную, стиралки, ПММ, тёплые полы и тд). ....

Только качественно присоединить к соответсвующей системе уравнивания потенциалов недостаточно.

И от этих хомутов через резьбовое соединение уходит многожила на общую заземляющую шину в распред коробке размещенной в квартире. ....

Похвально любое желание бесплатно консультироваться на форуме, в частности, по поводу коммутационных аппаратов (выключатели нагрузки, АВ, УЗО, РН и т.д.), т.к. на рынке сейчас много некачественных, в том числе, под известными брэндами и эта информация вам пригодится при изготовлении документации. Но помните, что электроустановка - достаточно сложная система, т.е. нужно учитывать много важных деталей. Удачи!

0
Deve1oper
Deve1oper
Резидент

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 1140

16.11.2026 в 00:12:33

master.msk написал 10.11.2026 в 17:25

Достали уже с этими уравниваниями. Суют везде. ....

Так нет же рабочей документации ни на ВК, на на электроустановку, где указывалось бы как сувать, чтобы заказчик проверил. Вот и распоясались.

На фото: какой то чудак придумал заземлить стояк канализации. Это делали строители застройщика. Они зачистили краску, испортили защитное покрытие на трубе безрастурубной канализации. Sml.

У них колорадских жуков на картофельном поле не допросишься, а тут вдруг расщедрились хомутами на 110 мм и медным ПуГВ. Значит, есть требование. В ПУЭ 7 сказано:

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ..... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. ....

Эквипотеницальность чугунных стояков, доступных для касания, нужна, например, при проведении ТО сантехшкафа (водосчётчики, грязевики и т.д.), т.к. защитное эпокси-покрытия снаружи и внутри (например, у PREIS SML: толщина наружного всего - 40 мкм, внутреннего - 120 мкм) может деградировать со временем или быть повреждено. Поэтому некоторые изготовители SML-систем пишут, что при наличии требования к канализационному стояку как сплошному проводнику следует использовать специальные хомуты, которые обеспечивают электрический контакт сквозь эпокси-покрытие, например, с помощью дополнительных болтов с острым наконечником или специальных выступов на хомутах, которы проходят через покрытие трубы-фитинга.

Она соединяется хомутами, ток не проводят. Само сединенение не работает.

Не важно, что стальные хомуты SML имеют обкладку из EPDM-резины - ток проводит слой "электролита", постоянно присутствующий на внутренней поверхности канализационных стояков.

Необжатый провод, разные металлы. Сверху намазали каким то "солидолом", типа аникоробработка.

Вы правы: лучше было бы сделать с опрессовкой медных МП в лужёных наконечниках с ушком, как на вашем фото в другой теме по сантехшкафам. Жаль, что вы там остальные косяки не критиковали, например, сварку оцинкованных стояков, КУП в сантехшкафу, отсутствие доступа к стоякам по всей высоте помещения кроме как для инспекции...

Хотелось бы конечно, просто взглянуть на этого человека, кто это все придумал.

Это - обычный неприметный, нетребовательный и неконфликтный человек. Вы таких тыщи на улице видете. Он в своей работе ничего не решает в отличии от вас. Ему сказали так сделать - он и будет беспрекословно делать так, даже не вникая.

Понять, что с ним не так. И так везде.

А по-другому быть и не могло: почти за 40 лет не сложилось ни обычаев делового оборота (например, нетерпимость к халтуре, обману заказчика и подрядчиков), ни профессиональных ассоциаций, ни качественных нормативов. Позор: китайский суррогат РЕХАУ вместо немецкой REHAU...

1
Deve1oper
Deve1oper
Резидент

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 1140

16.11.2026 в 00:36:14

master.msk написал 10.11.2026 в 20:01

С "водой работать" могут, как им кажется, электрики.

Могут. При наличии качественной рабочей документации (РД), инструментов и минимальной практики - ещё и эффективно работают, т.к. не нужно думать устанавливать обратные клапаны или не устанавливать...

Почему никто не "уравнивает потенциалы" на смесителях, металлических полках, дверных ручках?

А как на дверных ручках и полках мог бы появиться потенциал (кроме "электростатического" с одежды)?

Почему так любят "уравнивать потенциалы" на каркасах акриловых ванн, поддонов?

Они же стальные хоть и покрашенные.

На каркасах гкл, полностью зашитых.

Требование тех же ПУЭ, т.к. строительные конструкции со стальным каркасом, в которых также может быть скрытая электропроводка.

Потому что это показуза, чтобы взять денег за уравнивание потенциалов.

Бригады и одиночки показуху или доп. халтуру гонят совершенно бесплатно. Это уже психологический момент.

Должна быть жила, отдельная, прямо в коробку суп, в розетках, в водонагревателях... Так, как на фото, "нельзя" подключать водонагреватель.

Зачем вообще проточный водонагреватель да ещё установленный в сантехшкафу? Как этот дизайнерский анти-шаблон стал де-факто стандартом?

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 173

16.11.2026 в 12:03:02

Всем спасибо за дискуссию, за эти дни почитал и посмотрел много источников по теме. Во многом это помогло разобраться.

Оставлю две статьи которые мне показались особенными (вдруг, кто после меня так же будет искать): https://vk.ru/@ehlektrik-sistema-uravnivaniya-potencialov-chto-eto-i-dlya-chego-nuzhn https://vk.ru/@-47774982-sistemy-zaschity-cheloveka-ot-porazheniya-elektricheskim-tok

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

16.11.2026 в 12:20:08

VladimirMSC,  начал читать, дочитал до случая в коммунальной квартире, дальше все понятно. Не понятно, как бы помогло наличие уравнивания в доме, где его нет.

Вопрос как вы будете уравнивать смеситель допустим, почему на нем не может быть потенциала, а на каркасе ванны он должен быть обязательно? Надо вообще все металлические поверхности уравнивать, или только те, где уже есть сантехнические хомуты?) Почему вы хотите заземлять именно коллекторы, если узел не является единым целым? Вы рассматриваете воду, как проводник или как изолятор? Если, как проводник, то зачем выбор пал именно на коллекторы? Они с пластиковыми барашками и удобнее подключать провод не к ним, а к стоякам. Если вы считате, что вода ток не проводит, тогда надо уравнивать все элементы, по отдельности, из которых состоит узел с коллекторами. Вы пишите, что изучили тему, ответье на вопросы.

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 173

16.11.2026 в 13:31:30

master.msk,  Как раз в статье перечислены Госты/ПУЭ которые помогут Вам разобраться с вашими вопросами: Opera Снимок_2026-11-16_132628_vk.ru Opera Снимок_2026-11-16_132830_vk.ru

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

16.11.2026 в 14:07:05

Сама же система уравнивания потенциалов, что основная, что дополнительная, должны объединять все ПРОВОДЯЩИЕ части здания, включая проводящие элементы здания, инженерные сети (газопровод, водопровод, различного рода коммуникации, системы молниезащиты, лифтовое хозяйство), стационарное оборудование и так далее.

Да, элементы здания, водопровод... А не "элементы водопровода". Точно не коллекторы.

Например металлические корпуса магистральных фильтров. Причем, в так случае, верхние части надо уравниать отдельно от колб, т.к соединяются через резиновое кольцо.

VladimirMSC,  но вы то как сами считаете, есть контакт или нет контакта через воду? Надо ли уравнивать потенциал на смесителях, или достаточно на стояках? Чем смесители отличаются от коллекторов? Наличием сантехнических хомутов, под которые удобно запихивать провода?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22190

19.11.2026 в 08:53:23

master.msk написал 16.11.2026 в 14:07

Надо ли уравнивать потенциал на смесителях, или достаточно на стояках?

Если бы было надо, то на смесителях существовали бы специальные винты для присоединения проводников.

master.msk написал 16.11.2026 в 14:07

Чем смесители отличаются от коллекторов? Наличием сантехнических хомутов, под которые удобно запихивать провода?

А где на смесителях сантехнические хомуты в наличии?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

19.11.2026 в 17:28:21

Если бы было надо, то на смесителях существовали бы специальные винты для присоединения проводников.

Да ладно, настоящих электриков это не остановит, выше приводил пример: испортили заводскую краску на чугунных трубах стояков канализации во всем доме и прикрутили червячным хомутом необжатый многожильный провод, что им смеситель уравнять, раз плюнуть. А что "электрик я или тварь дрожащая" возьму и уравняю потенциал на смесителе. Хром зачистить обязательно. 1000001365

А где на смесителях сантехнические хомуты в наличии?

Неправильно выразил мысль :ввиду отстуствия хомутов и ушек под провода

0
Deve1oper
Deve1oper
Резидент

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 1140

20.11.2026 в 02:06:59

master.msk написал 16.11.2026 в 14:07

Да, элементы здания, водопровод... А не "элементы водопровода". Точно не коллекторы.

Водопровод - это трубопроводная система (ТПС), а коллекторы (в общем понимании они не относятся ни к фитингам, ни к трубопроводной арматуре, не смотря на терминологическую путаницу в ГОСТ) являются её неотъемлимой частью.

Например металлические корпуса магистральных фильтров. Причем, в так случае, верхние части надо уравниать отдельно от колб, т.к соединяются через резиновое кольцо.

Так наружная резьба для установки колб у этих фильтров пластиковая?

но вы то как сами считаете, есть контакт или нет контакта через воду? Надо ли уравнивать потенциал на смесителях, или достаточно на стояках? ....

Да причём здесь мнение автора темы? У него может не быть нужного образования или знаний, как у вас. Вам прямо нравится эту тему мусолить - электрики с их жёлто-зелёными "соплями" (ПуГВ) путаются у вас под ногами, портят виды сантехшкафов и места установки сантехприборов... Хотя BV несколько лет назад уже правильно с научно-практической точки зрения вам ответил:

BV написал 03.09.2021 в 12:44

Чтобы не выдумывать: Технический циркуляр № 23/2009 (Росэлектромонтаж)

Да, в этом Техническом циркуляре № 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах" присутствует типичный терминологический бардак в российских нормативах (Росэлектромонтаж возглавляет ТК 337 "Электроустановки зданий" Росстандарта) и СТО, т.е. использование неопределённых нормативных терминов "полупроводящее вещество", "полупроводящий слой" и т.п.:

Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

Водопроводная вода (и канализационные стоки) - это электролиты и от неё не просто бьёт током:

Сыроежкин написал 28.03.2010 в 03:33

Собственно сама проблема такая, время от времени появляется потенциал на ПС, сантехнике, трубах в стояке (ХВС, ГВС и на чугунной канализации)... Определяется это пощипыванием когда моешь руки, особенно если есть царапины или ранки на руках. И когда стою босиком на плиточном полу и дотрагиваюсь до полотенцесушителя то немножко бьет током. Если дотронуться до труб в ящике стояка, то бьет чуть ощутимей ....

а может быть всё опаснее:

BV написал 04.09.2021 в 01:02

Если вы принимаете ванну с морской солью, и решили немного слить, а в это время сливает стиралка соседа, с пробитым ТЭНом, и без УЗО. Вероятность мала, но... Есть и другие варианты заноса потенциала... посудомойка, измельчитель.... Да и просто мыльная вода в ванной проводит уже намного лучше.

1
Deve1oper
Deve1oper
Резидент

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 1140

20.11.2026 в 02:13:03

master.msk написал 19.11.2026 в 17:28

Да ладно, настоящих электриков это не остановит, выше приводил пример: испортили заводскую краску на чугунных трубах стояков канализации во всем доме ....

Значит, было такое требование (см. выше). Что вы как возмущённый попугай?

и прикрутили червячным хомутом необжатый многожильный провод, что им смеситель уравнять, раз плюнуть.

А чего эти электрики с их жёлто-зелёными "соплями" за столько лет вам ничего не объяснили по этому поводу (не показали рабочую документацию, например) или вы застенчивый и просто постеснялись спросить этих варваров?