Стиральная машинка под раковину куда, куда делать розетку 220V???

0
ВекРосК
ВекРосК
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 238

13.05.2007 в 19:51:03

Лучше над машиной. в легко доступном месте.

0
Vadim131
Vadim131
Местный

Регистрация: 17.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 468

13.05.2007 в 20:26:42

ВекРосК написал : Лучше над машиной. в легко доступном месте.

не в смысли возле раковины вода же возможны брызги вот хотелось бы узнать где ее делают чтоб избежать попадания воды в розетку и что бы был легкий доступ к выключению машинки

0
ВекРосК
ВекРосК
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 238

13.05.2007 в 20:32:34

Где она у Вас будет стоять?

0
Vadim131
Vadim131
Местный

Регистрация: 17.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 468

13.05.2007 в 20:35:45

машинка в сан узле по раковиной! машинка такого плана будет http://www.zakazi.spb.ru/cat2490/map44102.htm

0
ВекРосК
ВекРосК
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 238

13.05.2007 в 20:52:58

у меня стоит с правой стороны чуть выше крана подачи холодной воды. тоже под раковиной. стоит лет 6. Легрант с крышкой. Вилка не вынимается из розетки практически никогда. Сама розетка находится практически под правым углом раковины. Чуть выше машины. Визуально не заметно. Да и проблем за это время не было.

0
ВекРосК
ВекРосК
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 238

13.05.2007 в 20:54:35

ВекРосК написал : правым углом раковины

Простите - под правой стороной.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.05.2007 в 21:25:27

2Vadim131 Розетка класс защиты не хуже IP44, при возможности - сделать заземление, на линию УЗО на 10 мА, розетка не ближе 0.6 м от ванны или раковины
http://www.electro-mpo.ru/article22.html

0
Vadim131
Vadim131
Местный

Регистрация: 17.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 468

13.05.2007 в 21:35:48

iale написал : 0.6 м от раковины

это вить не риально стиралка вить под раковеной стоять будет!

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.05.2007 в 22:03:53

Vadim131 написал : это вить не риально стиралка вить под раковеной стоять будет!

Где будет стиралка - ваше дело, а розетку надо ставить по правилам ( которые кстати иносказательно - "кровью" написаны ), кроме того длина шнура стиралки обычно 1.5 - 2 м.

0
Nobilis
Nobilis
Местный

Регистрация: 17.02.2007

Старая Купавна

Сообщений: 141

14.05.2007 в 02:19:11

2iale Про раковины ни в ПУЭ, ни в ГОСТ Р 50571.11-96 нет ни слова.
Укажите, в каком документе Вы прочли

iale написал : розетка не ближе 0.6 м от ванны или раковины

0