2Prok12 Так быстро обломали - а я только фантазию включил :)
14.05.2007 в 20:49:42
2Prok12 Так быстро обломали - а я только фантазию включил :)
14.05.2007 в 22:04:02
15 мм труба запросто даст и 44 литра в минуту, просчитанно. а по поводу зауженного диаметра коллектора- если прально помню, то закон Бернулли- просто выше скорость потока....
14.05.2007 в 22:13:55
C2h5-OH написал : 15 мм труба запросто даст и 44 литра в минуту, просчитанно. а по поводу зауженного диаметра коллектора- если прально помню, то закон Бернулли- просто выше скорость потока....
Неправильно помните... Есть потери по длинне - по простому - это трение потока о стенки трубы. Есть местные гидравлические потери... Сейчас сделаю расчет... Но насколько помню, при сужении диаметра локально вдвое (16 до 8мм) местные потери очень велики...
14.05.2007 в 23:18:17
Пока прикинул: скоростной напор в отв. диаметром 9мм при расходе 23.2л/мин составляет (если в давление пересчитать) около 0.185атм. Если принять коэффициент потерь напора на резком сужении-расширении равным 3 (справочника под рукой нима, но порядок такой), то местные потери напора в отверстии краника составят порядка 0.55атм :o
14.05.2007 в 23:58:30
теоретики, млин :)
15.05.2007 в 03:13:23
Prok12 написал : Делаю разводку медью на пайке в одном из санузлов и на кухню: труба 18мм на кухню, к душевой стойке, унитаз; 15мм - раковина.
Зачем 18 к каждому потребителю?Или 3 потребителя на один отвод коллектора?
Prok12 написал : Если всё это хозяйство вывести на традиционную гребенку-коллектор, то все преимущества хорошего сечения мгновенноо теряются: у коллектора со входом на 3/4" и выходами на 1/2" (с шаровыми краниками) отверстия на выходах диаметром (они скорее шестигранные, а не круглые) не более 10мм
Не надо использовать "традиционные",купите нормальные коллекторы,FAR,Emmeti,они без шестигранов. Но отверстие и на FAR около 10 мм.По сравнению с внутренним диаметром меди 13 мм и МП 12 мм,-это не сильное заужение. Далее,расход 23 л/м при каком давлении?И,как я понимаю,это суммарный расход? Если принять расход в горячей и холодной ветках половинным,12л/м,при давлении в системе 4 бара,можете не загромождать голову расчетами,-хватит 10 мм коллекторной дырки однозначно.
15.05.2007 в 03:22:31
BV написал : Можно дальше пофантазировать по поводу расхода 23,2 л/с .....
А я,почему-то,сразу представил себе проточник на 1,5 МВт...:):)
15.05.2007 в 08:07:30
ДОКА написал : Если принять расход в горячей и холодной ветках половинным,12л/м
А вот тут я действительно лопухнулся... Надо брать в расчет конечно же половинный расход. При этом потери давления уменьшаются даже не в 2, а в 4 раза )) Ну хорошо... А вот скорость на полнения 6л бачка унитаза? Он секунд за 15 должен напониться?
16.05.2007 в 04:06:29
Prok12 написал : Ну хорошо... А вот скорость на полнения 6л бачка унитаза? Он секунд за 15 должен напониться?
Зачем так быстро?Семья большая;) Учитывая тот факт,что унитаз обычно подключается гибкой подводкой ил медью 10 мм,дырки в коллекторах и диаметр трубы от коллектора не имеют почти никакого значения. З.Ы. В моей практике,еще ни разу не появлялась необходимость в отводе больше 15мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу