Аватар пользователя
kosKar

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Киров

Сообщений: 6

22.05.2007 в 15:28:55

уже сделано 1. Выравнивающая стяжка, 2. Разложен кабель теплого пола на фольгированный изолон 10 м2. Есть вопросы 1. резать "окна" в изолоне для соединения верхней и нижней стяжки. 2 - стяжку заливаю сам цемент М400 песок 1:4 , что добавить в смесь для получения более однородной стяжки (отсутствие воздушних пузырей) после высыхания. После заливки стяжки мочу ее водой и закрываю опилом 3 см. толщина стяжки 4 см

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

22.05.2007 в 19:11:25

Вот насоветую, а потом будете пальцем показывать. Типа вот кто виноват в трещинах и пр. :) Во первых фольга в изолоне в данном случае чисто для красоты. Вообще вспененный полиэтилен далеко не лучший материал для теплоизоляции находящейся под механической нагрузкой. "Окна" сведут на нет экономию тепла с помощью теплоизоляции. К тому же надежной связи с полом все равно не получится (да и зачем она?), а вот пол представляющий плоскость лежащую на эдаких пенечках, поломать куда легче. Цемент не экономьте, тем более мало ли какое качество цемента и песка попадется. Цемент:песок лучше не 1:4, а 1:3. Для повышения прочности и снижения усадки стяжки надо минимизировать количество воды. Но нормально замешивать (лучше механизировать это дело, дабы не халтурить) и разравнивать стяжку с низким В/Ц получится только если применять пластификатор. Пластификаторов много, самые раскрученные это эмульсия ПВА (не клей), и суперпластификатор С-3. Расход по рекомендациям производителя. Пластификаторы бывают сухие, бывают растворы, так что абсолютный расход разный (для примера расход сухого "Лигнопан Б-3" 0.4-0.8% от массы цемента). Опилки по моему довольно неудобный вариант для квартиры. Проще купить полиэтиленовую пленку (как для парников). Стяжка даже с очень низким В/Ц накрытая полиэтиленом не нуждается в поливе. А если воды изначально будет много (что обычно бывает если не использовать пластификатор), то под полиэтиленом и так будет одна большая лужа.

0
Аватар пользователя
Наблюдатель1

Местный

Регистрация: 23.11.2006

Москва

Сообщений: 15

28.05.2007 в 17:28:48

Успели сделать сделать стяжку на изолоне?

Если еще нет, то выкиньте его (изолон) нафиг! Тоже делал по видеоинструкции, уложил фольгоизол, прорезАл в нем дырочки... Фигня все это! Через месяц пошла аккуратная трещина точняк по периметру фольгоизола. Слава аллаху, что не успел плитку положить--треснула бы обязательно со временем.

Демонтировал стяжку, теплый пол спас, фольгоизол удалил, стяжкой дыру заделал.

Все хорошо, только потерял времени 25 дней...

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

28.05.2007 в 19:15:41

Всякие фольгоизолы, изолоны и прочая вспененная полиэтиленовая мутата - это ацтой. Это дачники себе на велики прикручивают и едут дачи утеплять...

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
kosKar

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Киров

Сообщений: 6

06.06.2007 в 11:38:45

прошла неделя пока все гуд хожу поливаю, стяжка под пленкой. делал 1:3 минимум воды

0
Аватар пользователя
ДедБабай

Местный

Регистрация: 08.06.2007

Рига

Сообщений: 39

08.06.2007 в 07:15:14

Gennady написал : Всякие фольгоизолы, изолоны и прочая вспененная полиэтиленовая мутата - это ацтой. Это дачники себе на велики прикручивают и едут дачи утеплять...

Полностью согласен. Ненужный наворот, для выколачивания дополнительных дениг из дураков....

0
Аватар пользователя
Asvel

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Краснодар

Сообщений: 50

08.06.2007 в 08:49:55

ДедБабай написал : для выколачивания дополнительных дениг из дураков....

Я вот тоже, могу пополнить ряды этих самых дураков ...:( Настаивают на основание под стяжку с теплым водяным полом что-то типа термофола ... Практического опыта ноль, в инете каждый хвалит свое болото ... Мож все-таки 2-3 см пенопласта 35 марки? По цене та же хрень ...

0
Аватар пользователя
Stivi

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Пенза

Сообщений: 113

08.06.2007 в 20:58:29

Radj написал : Цемент:песок лучше не 1:4, а 1:3. Для повышения прочности и снижения усадки стяжки надо минимизировать количество воды.

А так же колличество цемента - много не есть лучьше! Надо столько = сколько надо а не "побольше"!

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

08.06.2007 в 23:33:40

Пенные материалы - сминаются, стяжка треснет :nо: . Да и тонкие они: считал, теплоизоляции ноль! Надо укладывать эктрудированный пенополистирол 10-15мм -он твердый. Потом толстую (100микрон) фольгу, кабель, армир.сетка, стяжка. А к чему приводят поливки - см. соседнюю ветку ;)

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

09.06.2007 в 03:52:59

Stivi написал : А так же колличество цемента - много не есть лучьше! Надо столько = сколько надо а не "побольше"!

Это понятно. При превышении расхода цемента получим не только дороговизну, но и повышенную усадку (как правило с трещинами), а в некоторых обстоятельствах, даже понижение прочности. Только "сколько надо" зависит от многих факторов. 3:1 это не много и я бы сказал, что это даже минимум, который стоит использовать при однородном заполнителе.

0
Аватар пользователя
kosKar

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Киров

Сообщений: 6

09.06.2007 в 08:28:46

[

Prok12 написал : А к чему приводят поливки - см. соседнюю ветку

Я уезжаю на 3 дня мне пленку со стяжки убрать или оставить. залито 31.05 сегодня 9,06

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

09.06.2007 в 13:32:27

2kosKar Лучше оставьте. Чем медленнее сохнет тем меньше вероятность трещин. Да и чем дольше накрыта, тем меньше испачкается.

0
Аватар пользователя
Asvel

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Краснодар

Сообщений: 50

09.06.2007 в 14:03:07

Prok12 написал : Пенные материалы - сминаются, стяжка треснет

Можно несколько уточняющих вопросов? (У меня одноэт.частный дом, без цокольного этажа и подвала, кирпич)

  1. Про "сминаются" - понятно. Продавцами рекламируется некая теплоотражающая способность фольгированных материалов. Насколько велика эта способность или можно ею пренебречь?
  2. Есть ли смысл постелить в качестве подложки под ламинат 3мм фольгированный вспененный полиэтилен? (42 руб.кв.м против 10руб.кв.м обычного 1-2 мм)
  3. Есть ли смысл положить на стену за радиатором тот же фольг.полиэт.?
  4. Экструдированный дороговат. Если заменить обычным марки 35 или 50 той же толщины (как под теплый водяной пол, так и под обычный?)

Спасибо

0
Аватар пользователя
Asvel

Местный

Регистрация: 22.05.2007

Краснодар

Сообщений: 50

14.06.2007 в 09:10:22

...

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

14.06.2007 в 12:02:43

  1. Это неоднократно и шумно обсуждалось. :) Мой вывод, что теплоотражающей способностью под стяжкой можно пренебреч.
  2. Нет. Лишняя трата денег.
  3. Есть. В отличии от ситуации под стяжкой, тут имеется воздушная прослойка и большая излучающая составляющая.
  4. Думаю можно.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу