olekk
olekk
Новичок

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

21.03.2013 в 20:09:17

iale спасибо, действительно, а то я прозвонить что то не додумался.

0
steyn
steyn
Новичок

Регистрация: 01.04.2013

Минск

Сообщений: 28

09.04.2013 в 09:58:57

подскажите пожалуйста, спасет ли РН-111М от обрыва нуля и появления в розетке 380В ? уже было такое дважды:(, немного повезло что дома сидел, только и успевал всё выдёргивать из розеток, но не успел
жертвоми стали - блок питания телефона, блок питания компьютера, транс магнитолки и пару ламп накаливания. поэтому и решил себя (и технику) немного обезопасить.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.04.2013 в 10:00:44

А УЗМ купить религия не позволяет?

0
steyn
steyn
Новичок

Регистрация: 01.04.2013

Минск

Сообщений: 28

09.04.2013 в 10:18:50

web-rr написал : А УЗМ купить религия не позволяет?

фиг его знает, только начал интересоваться данным типом устройств web-rr, для моего случая именно УЗМ нужно?

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.04.2013 в 11:08:52

steyn написал : немного обезопасить

На 50%?:)

0
steyn
steyn
Новичок

Регистрация: 01.04.2013

Минск

Сообщений: 28

09.04.2013 в 11:15:08

ppkvin написал : На 50%?

ppkvin, почему на 50%? хотелось бы на 100% объясните пожалуйста

steyn написал : только начал интересоваться данным типом устройств

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.04.2013 в 12:45:39

steyn написал : на 100% объясните пожалуйста

На 100% вряд ли, но желательно. Смотрите наличие УЗИП в составе реле защиты (варисторы, разрядники, супрессоры и т.д.). Скорость срабатывания имеет большое значение. Ну и обычное: если сильно расхваливают девайс - неспроста, не стоит обольщаться.:)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.04.2013 в 12:52:46

ppkvin написал : Ну и обычное: если сильно расхваливают девайс - неспроста, не стоит обольщаться.:)

А если девайс ругают все подряд - берите не глядя? ;)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2013 в 00:29:13

Внимание нужно обращать не на расхваливания и ругания, не на (анти-)рекламные рассказы, а на реальные технические характеристики, результаты испытаний (с жесткими воздействиями, имитирующими серьезные аварийные процессы в сети, с указанием фактических параметров воздействий, подтверждающими фото-видеоматериалами и т.д.), анализ схемотехники и конструкции, опыт эксплуатации и т.п. Потому как девайс, расхваливаемый продавцом как патентованная, не имеющая аналогов в мире супер-пупер защита от всего и вся, на поверку запросто оказывается глючно-косячной реализацией типовых "аппликух" (примеров применения радиоэлементов для различных нужд) и идей из чужих патентов 70-80-х гг прошлого века, не способной даже сама себя защитить при более-менее серьезной аварии в сети, не то, что другую технику.
К счастью, на этом форуме опубликованы материалы одинаковых испытаний нескольких защитных устройств, показавших, что не все йогурты одинаково полезны, есть весьма подробные "разборы" схем и конструкций ряда девайсов, что позволяет думающему потенциальному покупателю принять решение на основе объективных данных, а не чьих-то рассказов, баек и сказок.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2013 в 10:36:24

steyn написал : от обрыва нуля и появления в розетке 380В ?

От обрыва спасет только нормальная эксплуатация и обслуживание, а вот от последствий - "кошмар 380В в розетке" - реле защиты (РН), включая РН-111М, защищать как раз и призваны.

Время срабатывания у РН-111 заявлено 100мс. Это больше, чем у самых "продвинутых" реле защиты, но проведенные испытания скачком напряжения ряда образцов чувствительной электронной техники (см. примечание 5) позволяет рассчитывать на то, что РН-111 будет эффективно защищать технику при обрыве нуля и появлении напряжения 380В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

steyn
steyn
Новичок

Регистрация: 01.04.2013

Минск

Сообщений: 28

10.04.2013 в 19:42:54

Kamikaze написал : спасет только нормальная эксплуатация и обслуживание

но от меня это не зависит, а только на совести обслуживающего персонала электрохозяйства

Kamikaze написал : РН-111 будет эффективно защищать технику при обрыве нуля и появлении напряжения 380В.

спасибо за разъяснение

Kamikaze написал : (см. примечание 5)

спасибо и за наводку на данную тему, буду изучать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.