21.03.2013 в 20:09:17
iale спасибо, действительно, а то я прозвонить что то не додумался.
09.04.2013 в 09:58:57
подскажите пожалуйста, спасет ли РН-111М от обрыва нуля и появления в розетке 380В ?
уже было такое дважды:(, немного повезло что дома сидел, только и успевал всё выдёргивать из розеток, но не успел
жертвоми стали - блок питания телефона, блок питания компьютера, транс магнитолки и пару ламп накаливания.
поэтому и решил себя (и технику) немного обезопасить.
09.04.2013 в 10:00:44
А УЗМ купить религия не позволяет?
09.04.2013 в 10:18:50
web-rr написал : А УЗМ купить религия не позволяет?
фиг его знает, только начал интересоваться данным типом устройств web-rr, для моего случая именно УЗМ нужно?
09.04.2013 в 12:45:39
steyn написал : на 100% объясните пожалуйста
На 100% вряд ли, но желательно. Смотрите наличие УЗИП в составе реле защиты (варисторы, разрядники, супрессоры и т.д.). Скорость срабатывания имеет большое значение. Ну и обычное: если сильно расхваливают девайс - неспроста, не стоит обольщаться.:)
09.04.2013 в 12:52:46
ppkvin написал : Ну и обычное: если сильно расхваливают девайс - неспроста, не стоит обольщаться.:)
А если девайс ругают все подряд - берите не глядя? ;)
10.04.2013 в 00:29:13
Внимание нужно обращать не на расхваливания и ругания, не на (анти-)рекламные рассказы, а на реальные технические характеристики, результаты испытаний (с жесткими воздействиями, имитирующими серьезные аварийные процессы в сети, с указанием фактических параметров воздействий, подтверждающими фото-видеоматериалами и т.д.), анализ схемотехники и конструкции, опыт эксплуатации и т.п.
Потому как девайс, расхваливаемый продавцом как патентованная, не имеющая аналогов в мире супер-пупер защита от всего и вся, на поверку запросто оказывается глючно-косячной реализацией типовых "аппликух" (примеров применения радиоэлементов для различных нужд) и идей из чужих патентов 70-80-х гг прошлого века, не способной даже сама себя защитить при более-менее серьезной аварии в сети, не то, что другую технику.
К счастью, на этом форуме опубликованы материалы одинаковых испытаний нескольких защитных устройств, показавших, что не все йогурты одинаково полезны, есть весьма подробные "разборы" схем и конструкций ряда девайсов, что позволяет думающему потенциальному покупателю принять решение на основе объективных данных, а не чьих-то рассказов, баек и сказок.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2013 в 10:36:24
steyn написал : от обрыва нуля и появления в розетке 380В ?
От обрыва спасет только нормальная эксплуатация и обслуживание, а вот от последствий - "кошмар 380В в розетке" - реле защиты (РН), включая РН-111М, защищать как раз и призваны.
Время срабатывания у РН-111 заявлено 100мс. Это больше, чем у самых "продвинутых" реле защиты, но проведенные испытания скачком напряжения ряда образцов чувствительной электронной техники (см.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2013 в 19:42:54
Kamikaze написал : спасет только нормальная эксплуатация и обслуживание
но от меня это не зависит, а только на совести обслуживающего персонала электрохозяйства
Kamikaze написал : РН-111 будет эффективно защищать технику при обрыве нуля и появлении напряжения 380В.
спасибо за разъяснение
Kamikaze написал : (см. примечание 5)
спасибо и за наводку на данную тему, буду изучать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу